Cần giúp tiêu chuẩn hàn ống chữa cháy

máy bơm

Thành Viên [LV 1]
mọi người ai có biện pháp thi công hàn ống chữa cháy không.cho mình xin với.ví dụ như độ rộng khe hở mối hàn.góc sang vanh... tùy vào từng loại đường kính và chiều dầy ống.theo như mình biết là độ rộng khe hở từ 2-3mm.mài vát góc khoảng 45 độ.khi hàn thì độ đầy của mối hàn so với bề mặt ống là 2-3mm. nếu trong quá trình thi công mà không đảm bảo các yêu cầu trên thì chất lượng mối hàn có đảm bảo không. pro nào biết chỉ giáo với
 
Bên mình thi công chả theo tiêu chuẩn nào các thím ạ ;)), hàn xong thử độ kín bằng cách bơm nước thử xem chỗ nào dò thôi ;)) (thử từ 4-6 kg)
 
Nếu chủ đầu tư yêu cầu thì làm thôi b, mà thực tế chả ai yêu cầu thử 11bar (dễ bục, vỡ đường ống). Thông thường áp trong hệ thống từ 7-8bar.
 