Cần giúp Tính chọn bơm và bình tích áp

Ðề: Tính chọn bơm và bình tích áp

Hôm nay đọc kỹ lại mới biết exlife86 hiểu sai ý của mình. Hệ bơm tăng áp bao gồm bơm, bình tích áp và công tắc áp suất 2 mức hoặc loại 1 áp chỉnh định và vít gài dP. Nói dễ hiểu hơn là bơm sẽ chạy ở 15 mét nước và dừng ở 25 mét nước chẳng hạn. Với áp lực ví dụ theo bảng chọn mà bạn exlife86 cung cấp thì hệ số sử dụng bình là 0.28. Với thể tích bình là 90 lít thì số nước chứa trong bình là 90*0.28 = 25.2 lít.
- 1 vòi nước trung bình là 4.2 l/ph (thông số theo một số tiêu chuẩn – kể cả tiêu chuẩn Việt Nam)
- 2 vòi nước trung bình sẽ là 8.4 l/ph
- Như thế nếu chọn bơm 50 l/ph cho 2 vòi chảy với thời gian khá lâu, bơm của bạn sẽ chạy 40 giây và dừng lại trong khoảng 3 phút. Theo tôi thì cách chọn như thế là không ổn lắm.
- Nếu bạn chọn bơm 50 l/ph và chọn bình khoảng 200 lít thì thời gian chạy sẽ là 2 phút và thời gian nghỉ sẽ là 6 phút (chạy lâu hơn và nghỉ lâu hơn – an toàn cho bơm hơn). Bơm chạy thường toả nhiệt ban đầu rất lớn nên khi đã chạy, thời gian chạy cần phải đủ dài để nó giải nhiệt mô tơ. Khi nhiệt đã ổn định thì mới dừng lại. Việc chạy với thời gian tối thiểu cũng giúp phốt chặn nước ở trục bơm sẽ bền hơn nữa.
Ý của tôi là phải khảo sát kỹ thói quen sử dụng nước rồi mới thiết kế chọn bình tăng áp và lưu lượng bơm phú hợp thôi. Không phải cứ làm theo sách vở là đúng hết đâu!
 
Ðề: Tính chọn bơm và bình tích áp

Hôm nay đọc kỹ lại mới biết exlife86 hiểu sai ý của mình. Hệ bơm tăng áp bao gồm bơm, bình tích áp và công tắc áp suất 2 mức hoặc loại 1 áp chỉnh định và vít gài dP. Nói dễ hiểu hơn là bơm sẽ chạy ở 15 mét nước và dừng ở 25 mét nước chẳng hạn. Với áp lực ví dụ theo bảng chọn mà bạn exlife86 cung cấp thì hệ số sử dụng bình là 0.28. Với thể tích bình là 90 lít thì số nước chứa trong bình là 90*0.28 = 25.2 lít.
- 1 vòi nước trung bình là 4.2 l/ph (thông số theo một số tiêu chuẩn – kể cả tiêu chuẩn Việt Nam)
- 2 vòi nước trung bình sẽ là 8.4 l/ph
- Như thế nếu chọn bơm 50 l/ph cho 2 vòi chảy với thời gian khá lâu, bơm của bạn sẽ chạy 40 giây và dừng lại trong khoảng 3 phút. Theo tôi thì cách chọn như thế là không ổn lắm.
- Nếu bạn chọn bơm 50 l/ph và chọn bình khoảng 200 lít thì thời gian chạy sẽ là 2 phút và thời gian nghỉ sẽ là 6 phút (chạy lâu hơn và nghỉ lâu hơn – an toàn cho bơm hơn). Bơm chạy thường toả nhiệt ban đầu rất lớn nên khi đã chạy, thời gian chạy cần phải đủ dài để nó giải nhiệt mô tơ. Khi nhiệt đã ổn định thì mới dừng lại. Việc chạy với thời gian tối thiểu cũng giúp phốt chặn nước ở trục bơm sẽ bền hơn nữa.
Ý của tôi là phải khảo sát kỹ thói quen sử dụng nước rồi mới thiết kế chọn bình tăng áp và lưu lượng bơm phú hợp thôi. Không phải cứ làm theo sách vở là đúng hết đâu!

Nếu chỉ quan tâm đến vấn đề độ bền của bơm thì bác nguyenledung nói đúng. Tuy nhiên trong thiết kế người ta cần chọn phương án tối ưu cho cả yêu cầu về độ bền thiết bị cũng như chi phí đầu tư, chi phí vận hành ... Tôi chưa thấy ở đâu dùng bơm tăng áp cho 2 vòi nước (8.4 l/phút) mà dùng dùng bơm tới 50 l/phút với bình tích áp đến 200L cả (quá thừa công suất, giá thành cao). Cần nhắc lại đầu bài yêu cầu bơm tăng áp dùng cho 3 toilet (3 bồn cầu, 3 vòi tắm bồn, 3 lavabo, 3 vòi nước) chứ không phải cho 1 hay 2 vòi (không nên xét trường hợp cá biệt để đánh giá phương án thiết kế).
Mong các bác góp ý thêm.
 
Ðề: Tính chọn bơm và bình tích áp

Tôi nêu vấn đề này không hẳn để nói về bơm tăng áp tầng mái của một số công trình chung cư. Nhiều khi tôi thấy chọn bơm dư cỡ như ví dụ, nhưng bình tích áp chọn rất nhỏ và có cảm giác bơm sẽ chạy khoảng 5 giây, sau đó dừng 1 giây. Rất nhiều thiết kế theo kiểu này đó!
 
Re: Ðề: Tính chọn bơm và bình tích áp

Tôi nêu vấn đề này không hẳn để nói về bơm tăng áp tầng mái của một số công trình chung cư. Nhiều khi tôi thấy chọn bơm dư cỡ như ví dụ, nhưng bình tích áp chọn rất nhỏ và có cảm giác bơm sẽ chạy khoảng 5 giây, sau đó dừng 1 giây. Rất nhiều thiết kế theo kiểu này đó!

Ba cái trò mèo này thì có cái gì là khó đâu: Một phép nhân và một phép chia cùng một cái bảng hệ số Factor là xong.

V=Q*m/K
Chủ yếu dựa vào áp suất cắt bơm(Cut-out) và ap suất tối thiểu để chạy lại bơm (Cut-in).
Chỉ việc bấm theo công thức là ra.
Kho khăn thì gọi công ty mình báo giá làm trọn gói. Dễ như ăn ớt.
 
Re: Ðề: Tính chọn bơm và bình tích áp

Ba cái trò mèo này thì có cái gì là khó đâu: Một phép nhân và một phép chia cùng một cái bảng hệ số Factor là xong.

V=Q*m/K
Chủ yếu dựa vào áp suất cắt bơm(Cut-out) và ap suất tối thiểu để chạy lại bơm (Cut-in).
Chỉ việc bấm theo công thức là ra.
Kho khăn thì gọi công ty mình báo giá làm trọn gói. Dễ như ăn ớt.

Cái trò bạn nói ai cũng biết cả! Đừng có khoe nhiều nhé! Với cách dùng biến tần cho bơm thì cái cách của bạn sẽ chọn bình quá thưà đó! Do đó phải tùy trường hợp chứ không có nhắm mắt mà "xung phong" đâu nhé!
 
Re: Ðề: Tính chọn bơm và bình tích áp

Cái trò bạn nói ai cũng biết cả! Đừng có khoe nhiều nhé! Với cách dùng biến tần cho bơm thì cái cách của bạn sẽ chọn bình quá thưà đó! Do đó phải tùy trường hợp chứ không có nhắm mắt mà "xung phong" đâu nhé!

Nghe nói thì chắc có lẽ bạn không phải dân plumbing.
Nếu là bơm biến tần thì thường chủ đâu tư sẽ chọn loại đi nguyên kiện bào gồm bơm, tủ khiển, bình giản nở, thiết bị điều khiển đi kèm cho tiện lợi và dễ vận hành thây vì chon một con bơm rồi tìm biến tần tương ứng rồi phải chon môt bình giản nở rất phức tạp chưa nói đến việc thiết kế tủ điện riêng cho bơm ứng với inverter đó. Chi phí thường là cao hơn không đảm bảo về độ thẩm mỹ và nhiều khi không tiện lợi cho việc vận hành.
 
Re: Ðề: Tính chọn bơm và bể chứa nước pccc và sinh hoạt

nên bàn về vấn đề lớn ,nếu thông thì hiểu hết trơn hết chọi
 
Tính bơm và bình tích áp là nghề của mình rồi. Mình ko biết chia sẻ tài liệu thế nào. Vì mới tham gia diễn đàn. Vui lòng liên hệ mình để mình cung cấp.
Đỗ Xuân Hiển (Mr.)
Sale grundfos pump
Direct: (+84) 8-3991-3351
Mobile: (+84) 934-880-227
Fax: (+84) 8-3991-72-08


Bach Viet Technology & Manufacture JSC Suite 6A, 34 Hoang Viet St., Ward 4 Tan Binh Dist., HCM City, VietNamPhone: (+84) 8-3991-72-07

Yahoo : dohien7_x

Skype : bachvietsaigon

E-mail:[email protected]

www.bachvietgroup.com
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tính bơm và bình tích áp là nghề của mình rồi. Mình ko biết chia sẻ tài liệu thế nào. Vì mới tham gia diễn đàn. Vui lòng liên hệ mình để mình cung cấp.
Đỗ Xuân Hiển (Mr.)
Sale grundfos pump
Direct: (+84) 8-3991-3351
Mobile: (+84) 934-880-227
Fax: (+84) 8-3991-72-08


Bach Viet Technology & Manufacture JSC Suite 6A, 34 Hoang Viet St., Ward 4 Tan Binh Dist., HCM City, VietNamPhone: (+84) 8-3991-72-07

Yahoo : dohien7_x

Skype : bachvietsaigon

E-mail:[email protected]

www.bachvietgroup.com
bạn có giáo trình về thiet kế hệ thống pccc, chiller ko? cam on ban
 
Minh la ky su dien nhung minh cung biet so bo ve phan cap nuoc sinh hoat cho nha o. Minh cung da tim hieu va cung thiet ke duoc he thong cap nuoc cho gia dinh rieng cua minh. Tai tang tren cung minh muon thiet ke them Bom va Binh tich ap nhung chua biet cach tinh toan, chon Bom va Binh the nao. Mong anh e tren dien dan giup do.~O)

Tang nay dung cho 6 nguoi o voi 3 toilet ( 3 bon cau, 3 voi tam hoa sen, 3 lavabo, 3 voi nuoc.)

dùng quạt Vietfan.vn để tăng áp cầu thang
 
bác xem bài hướng dẫn tính toán thể tích và áp lực bình tích áp ở đây nhé
Mã:
http://binhtichap.com.vn/cach-tinh-toan-lua-chon-tich-binh-tich-ap-chuan-nhat.html
 