Cần giúp Tính toán các thông số để lựa chọn AHU

Thế Bùi

Thành Viên [LV 0]
Em có 1 nhà xưởng sản xuất điện tử diện tích 453m2, 50 công nhân, em đã tính được Total Load (Not Include OA) Q =105KW ,gió cấp AHU SA =36.000m3/h, gió tươi OA=1.300 m3/h, gió hồi RA= 34.700m3/h các anh cho em hỏi các thông số này đã đủ để gửi cho bên cung cấp AHU chưa ạ
Anh/chị nào có bản vẽ tương tự cho em xin để tham khảo với ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ!
 
Để mà chọn AHU thông thường thì với các thông số bạn đưa ra gửi hãng là chọn AHU được rồi nhưng để chọn được thông số thiết bị chính xác còn phụ thuộc vào điều kiện và cách tính toán, Theo cá nhân của mình thì mình thấy lưu lượng SA của bạn đang hơi nhiều bạn có thể nói rõ cho mình biết tại sao bạn lại tính ra lưu lượng như vậy rồi mình sẽ trao đổi tiếp ạ.
 
Để mà chọn AHU thông thường thì với các thông số bạn đưa ra gửi hãng là chọn AHU được rồi nhưng để chọn được thông số thiết bị chính xác còn phụ thuộc vào điều kiện và cách tính toán, Theo cá nhân của mình thì mình thấy lưu lượng SA của bạn đang hơi nhiều bạn có thể nói rõ cho mình biết tại sao bạn lại tính ra lưu lượng như vậy rồi mình sẽ trao đổi tiếp ạ.
em đang tính SA theo công thức này ạ
 

Đính kèm

  • 1699971980461.png
    1699971980461.png
    13.3 KB · Xem: 120
Để mà chọn AHU thông thường thì với các thông số bạn đưa ra gửi hãng là chọn AHU được rồi nhưng để chọn được thông số thiết bị chính xác còn phụ thuộc vào điều kiện và cách tính toán, Theo cá nhân của mình thì mình thấy lưu lượng SA của bạn đang hơi nhiều bạn có thể nói rõ cho mình biết tại sao bạn lại tính ra lưu lượng như vậy rồi mình sẽ trao đổi tiếp ạ.
nữa là em cũng có tham khảo 1 số nơi họ tính SA= thể tích phòng x số lần trao đổi không khí
Mong anh chia sẻ về vấn đề này ạ
 
Đối với phòng sạch thì việc tính lưu lượng gió cần chi tiết hơn và tinh theo ACH với từng cấp độ sạch, đối với phòng bình thường kp phòng sạch thì khi bạn tính được công suất lạnh rồi thì lưu lượng phụ thuộc vào công suất lạnh theo mối liên hệ Q=GxCpxDelta I theo mình thấy thì với công suất 105kW của bạn thì gió cấp khoảng 20.000 m3/h ( Một số kinh nghiệm của mình chia sẻ đến bạn nếu có sai sót gì mong bạn thông cảm)
 
Đối với phòng sạch thì việc tính lưu lượng gió cần chi tiết hơn và tinh theo ACH với từng cấp độ sạch, đối với phòng bình thường kp phòng sạch thì khi bạn tính được công suất lạnh rồi thì lưu lượng phụ thuộc vào công suất lạnh theo mối liên hệ Q=GxCpxDelta I theo mình thấy thì với công suất 105kW của bạn thì gió cấp khoảng 20.000 m3/h ( Một số kinh nghiệm của mình chia sẻ đến bạn nếu có sai sót gì mong bạn thông cảm)
Em thì bây giờ cũng mới bắt đầu thiết kế theo như anh chia sẻ thì phòng sạch e đang làm là ISO 7 thì hệ số trao đổi (N) là 30-70 nếu SA=20.000 => N=SA/V=20.000/(453*3.5)=23 như thế là vẫn chưa đạt
 
Đối với phòng sạch thì việc tính lưu lượng gió cần chi tiết hơn và tinh theo ACH với từng cấp độ sạch, đối với phòng bình thường kp phòng sạch thì khi bạn tính được công suất lạnh rồi thì lưu lượng phụ thuộc vào công suất lạnh theo mối liên hệ Q=GxCpxDelta I theo mình thấy thì với công suất 105kW của bạn thì gió cấp khoảng 20.000 m3/h ( Một số kinh nghiệm của mình chia sẻ đến bạn nếu có sai sót gì mong bạn thông cảm)
Khác với loại ĐHKK tiện nghi thông thường, Đối với ĐH cho Phòng sạch thuộc về loại ĐHKK Công nghệ, thì việc tính toán Lưu lượng gió Cấp đi qua TB xử lý AHU không phải chỉ bị chi phối bởi Lưu lượng tuần hoàn ACH (để bảo đảm về cấp độ sạch yêu cầu), mà cũng vẫn còn phải tuân thủ Yêu cầu về Cân bằng Nhiệt Ẩm cho Phụ tải tại Phòng nữa Q=GxCpxDelta I như bạn viết. Nó sẽ phức tạp hơn đấy Bạn nhé
 
Khác với loại ĐHKK tiện nghi thông thường, Đối với ĐH cho Phòng sạch thuộc về loại ĐHKK Công nghệ, thì việc tính toán Lưu lượng gió Cấp đi qua TB xử lý AHU không phải chỉ bị chi phối bởi Lưu lượng tuần hoàn ACH (để bảo đảm về cấp độ sạch yêu cầu), mà cũng vẫn còn phải tuân thủ Yêu cầu về Cân bằng Nhiệt Ẩm cho Phụ tải tại Phòng nữa Q=GxCpxDelta I như bạn viết. Nó sẽ phức tạp hơn đấy Bạn nhé
Dạ đúng rồi ạ, như e nói là đảm bảo về ACH theo tiêu chuẩn còn việc lựa chọn thông số thiết bị thì phải vào từng trường hợp và yêu cầu cụ thể mới tính chính xác được. Còn nếu phòng trên là ISO 7 mà sản xuất linh kiện điện tự theo kinh nghiệm của e thì công suất lạnh của bạn tính trên có vẻ chưa được đúng lắm.
 
Dạ đúng rồi ạ, như e nói là đảm bảo về ACH theo tiêu chuẩn còn việc lựa chọn thông số thiết bị thì phải vào từng trường hợp và yêu cầu cụ thể mới tính chính xác được. Còn nếu phòng trên là ISO 7 mà sản xuất linh kiện điện tự theo kinh nghiệm của e thì công suất lạnh của bạn tính trên có vẻ chưa được đúng lắm.
anh có thể bớt chút thời để giúp e bài toán này được k ạ. e đang tính tải bằng heatload ạ
 
Em thì bây giờ cũng mới bắt đầu thiết kế theo như anh chia sẻ thì phòng sạch e đang làm là ISO 7 thì hệ số trao đổi (N) là 30-70 nếu SA=20.000 => N=SA/V=20.000/(453*3.5)=23 như thế là vẫn chưa đạt
Xin phép được trả lời bạn như sau Theo tiêu chuẩn ISO 14644 hoặc FS 209 thì với phòng class 10.000 này thì bạn chỉ cẩn ACH là 35 lần là đạt. Vậy lưu lượng bạn cần tối thiểu là 55.500 m3/h. Về phần công suất lạnh thì bạn dựa theo yêu cầu tính toán ra. Trường hợp csl của AHU đảm bảo lưu lượng trên thì bạn cứ việc gửi hãng họ sẽ BG và lên cấu hình cho bạn. Trường hợp còn lại nếu công suất lạnh của AHU chỉ đảm bảo cho 40.000 m3/h chẳng hạn thì bạn bổ sung lưu lượng gió bằng các BFU để đảm bảo 55.500 m3/h
 
Xin phép được trả lời bạn như sau Theo tiêu chuẩn ISO 14644 hoặc FS 209 thì với phòng class 10.000 này thì bạn chỉ cẩn ACH là 35 lần là đạt. Vậy lưu lượng bạn cần tối thiểu là 55.500 m3/h. Về phần công suất lạnh thì bạn dựa theo yêu cầu tính toán ra. Trường hợp csl của AHU đảm bảo lưu lượng trên thì bạn cứ việc gửi hãng họ sẽ BG và lên cấu hình cho bạn. Trường hợp còn lại nếu công suất lạnh của AHU chỉ đảm bảo cho 40.000 m3/h chẳng hạn thì bạn bổ sung lưu lượng gió bằng các BFU để đảm bảo 55.500 m3/h
anh có bản vẽ nào có AHU và BFU đấy ko anh. Anh cho em xin để tham khảo với ạ.
 
anh có bản vẽ nào có AHU và BFU đấy ko anh. Anh cho em xin để tham khảo với ạ.
Sorry bạn hiện mình ko ngồi máy tính ở nhà nên ko thể gửi bạn được, nếu bạn cần thì tối mình sẽ gửi lại. Bạn cũng có thể lên mạng tìm những BFU đó rất nhiều, BFU có nhiều loại bạn lựa chọn sao cho hợp lý với công trình của mình là được
 
Sorry bạn hiện mình ko ngồi máy tính ở nhà nên ko thể gửi bạn được, nếu bạn cần thì tối mình sẽ gửi lại. Bạn cũng có thể lên mạng tìm những BFU đó rất nhiều, BFU có nhiều loại bạn lựa chọn sao cho hợp lý với công trình của mình là được
vâng lúc nào có a cho e xin với nhé anh. Em cảm ơn ạ
 
Dạ đúng rồi ạ, như e nói là đảm bảo về ACH theo tiêu chuẩn còn việc lựa chọn thông số thiết bị thì phải vào từng trường hợp và yêu cầu cụ thể mới tính chính xác được. Còn nếu phòng trên là ISO 7 mà sản xuất linh kiện điện tự theo kinh nghiệm của e thì công suất lạnh của bạn tính trên có vẻ chưa được đúng lắm.
Bài tón tính Phụ tải Nhiệt là 1 Bài toán độc lập. Nó chỉ phụ thuộc vào Đặc điểm kiến trúc và thiet bị Công nghệ được sử dụng. Nó chỉ chỉu ảnh hưởng của loại hình Phòng sạch ở mỗi chỗ Định lượng gió tươi yêu cầu mà thôi. Cho nên, ngoại trừ khi có được Bảng tính Phụ tải cụ thể, thì mình không dám có ý kiến gì về Con số Định lượng CS lạnh Q= 105kW cả. Nếu có chăng chỉ là cảm tính kinh nghiệm Cá nhân thôi. Nhưng quả thực là Con số này thấy quá nhỏ. Ngay cả để dùng cho loại ĐHKK thông thường!
 
Với phòng sạch thì yêu cầu về ACH (ở đây là 30-70 lần) là tiêu chí để kiểm tra chứ không phải tiêu chí để chọn AHU.
Chọn lưu lượng AHU liên quan đến công suất lạnh và điều kiện nhiệt độ kiểm soát theo yêu cầu làm việc của phòng. Vì, với cùng 1 công suất lạnh không đổi, lưu lượng qua AHU tăng dẫn tới nhiệt độ đầu ra của không khí (leaving air) sẽ tăng và ngược lại.
Để đảm bảo ACH của phòng sạch có thể sử dụng thêm các FFU (fan filter unit).
Do đó, riêng với AHU cho phòng sạch bạn nên đưa các thông số sau cho bên cung cấp:
1. Công suất lạnh (nếu có thể, chỉ rõ ra nhiệt hiện và nhiệt ẩn)
2. Thông số nhiệt độ/ độ ẩm ở các điểm: gió hổi, gió tươi, gió hòa trộn & gió cấp
3. Lưu lượng gió cấp/ gió hồi/ gió tươi bổ sung
4. Công suất sưởi/ phun ẩm (nếu cần)
5. Các cấp lọc sơ cấp & lọc thứ cấp
 
Back
Bên trên