Thảo luận TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC NGƯNG Ở DÀN LẠNH

phong5888

Thành Viên [LV 0]
Cả nhà cho em hỏi, mình có thể tính được lượng nước ngưng tụ trong 1 giờ của dàn lạnh ko ạ, tính toán theo công thức chứ ko phải theo kinh nghiệm nha mn. Em cảm ơn trước
 
databook của mỗi hãng có đề cập đến, bạn tra trong databook là có hết, tính toán chi cho mất công
 
Tra catalogue hướng dẫn lắp đặt VRV của daikin có hết.
 

Đính kèm

  • DSC_0342.JPG
    DSC_0342.JPG
    81.9 KB · Xem: 872
Tra catalogue hướng dẫn lắp đặt VRV của daikin có hết.
Mình xin lỗi nha, ý mình là ko muốn áp dụng theo catalouge, bạn thử nghĩ đơn giản nha, máy lạnh treo tường 1hp làm gì có khả năng chảy 6l/h được, con số daikin đưa ra là quá lớn. Thanks mn trước đã, nhưng mình chưa đồng ý với daikin ak
 
Nó phụ thuộc vào năng suất tách ẩm của thiết bị + điều kiện độ ẩm môi trường, ko áp dụng theo catalogue của nó thì áp dụng theo cái gì?
 
Nó phụ thuộc vào năng suất tách ẩm của thiết bị + điều kiện độ ẩm môi trường, ko áp dụng theo catalogue của nó thì áp dụng theo cái gì?
Dạ em chỉ muốn hỏi máy lạnh treo tường mà lưu lượng nước ngưng là 6l/h là lớn quá, catalouge lúc trước chỉ là 2l/h thôi, với lại catalouge đó là máy VRV, nó có khác máy treo tường ko?
 
Bạn @phong5888
Nếu thực sự bạn muốn chính xác thì ko khó nhưng tốn công và theo cơ bản mấy bước sau
1. Lấy thông số không khí ngoài nhà bao gồm độ ẩm và nhiệt độ (QCXDVN 02-2008.BXD có hết). Bạn lấy theo trung bình tháng hay năm hay thông số max thì tùy. Tra T-D lấy lượng ẩm là bao nhiêu (gọi là A= g/kgkkk)
2. Lấy catalog của cái điều hòa bạn đang dùng hoặc cái hãng bạn muốn khảo sát: tra lấy lưu lượng gió (B = Kg/h).
3. Tính lượng gió tươi cấp vào phòng, để tính ra lượng ẩm/1 giờ (C = g/h)

4. Tra đồ thị T-D để tính lượng nước ngưng điều hòa
- Lượng Max: = A*B/1000 = Kg/h = L/h
- lượng Min: = C/1000 = Kg/h = L/H

Thế nhé
Bận quá ko viết chi tiết đc, các pro giải thích thêm giúp
 
Bạn @phong5888
Nếu thực sự bạn muốn chính xác thì ko khó nhưng tốn công và theo cơ bản mấy bước sau
1. Lấy thông số không khí ngoài nhà bao gồm độ ẩm và nhiệt độ (QCXDVN 02-2008.BXD có hết). Bạn lấy theo trung bình tháng hay năm hay thông số max thì tùy. Tra T-D lấy lượng ẩm là bao nhiêu (gọi là A= g/kgkkk)
2. Lấy catalog của cái điều hòa bạn đang dùng hoặc cái hãng bạn muốn khảo sát: tra lấy lưu lượng gió (B = Kg/h).
3. Tính lượng gió tươi cấp vào phòng, để tính ra lượng ẩm/1 giờ (C = g/h)

4. Tra đồ thị T-D để tính lượng nước ngưng điều hòa
- Lượng Max: = A*B/1000 = Kg/h = L/h
- lượng Min: = C/1000 = Kg/h = L/H

Thế nhé
Bận quá ko viết chi tiết đc, các pro giải thích thêm giúp
Quá dữ...Phong bác làm tiến sĩ :D
 
Muốn tính chính xác thì xác định chêch lệch tỉ lệ hơi ẩm (g/kg) trước và sau coil thì ra thôi.
 
Bạn @phong5888
Nếu thực sự bạn muốn chính xác thì ko khó nhưng tốn công và theo cơ bản mấy bước sau
1. Lấy thông số không khí ngoài nhà bao gồm độ ẩm và nhiệt độ (QCXDVN 02-2008.BXD có hết). Bạn lấy theo trung bình tháng hay năm hay thông số max thì tùy. Tra T-D lấy lượng ẩm là bao nhiêu (gọi là A= g/kgkkk)
2. Lấy catalog của cái điều hòa bạn đang dùng hoặc cái hãng bạn muốn khảo sát: tra lấy lưu lượng gió (B = Kg/h).
3. Tính lượng gió tươi cấp vào phòng, để tính ra lượng ẩm/1 giờ (C = g/h)

4. Tra đồ thị T-D để tính lượng nước ngưng điều hòa
- Lượng Max: = A*B/1000 = Kg/h = L/h
- lượng Min: = C/1000 = Kg/h = L/H

Thế nhé
Bận quá ko viết chi tiết đc, các pro giải thích thêm giúp

Theo mình nghĩ, muốn tính cái nước ngưng máy lạnh, cơ bản cần có các thông số sau :

- Độ chứa hơi của gió trước dàn lạnh và sau dàn lạnh (g/kgkkk hoặc kg/kgkkk). Muốn tìm cái này thì phải biết ít nhất 2 thông số nhiệt động (nhiệt kế khô + nhiệt kế ướt (hoặc độ ẩm tương đối....). Cái này có trong các bảng tra psychrometric (hoặc đồ thị T-D)

Còn nếu không rành các bảng tra, có thể vào web này, gõ vào nhiệt độ nó tự ra (mục humidity Ratio)
http://www.sugartech.co.za/psychro/

*** Cách chọn nhiệt độ môi trường thì có thể dựa vào các TCVN. VD: TCVN 5687-2010 Thông Gió - ĐHKK Bạn cũng có thể chọn ở các TCVN khác. Riêng cá nhân mình thì hay dùng ASHRAE - Fundamental, trong đó có thông số nhiệt độ của khắp các vùng trên thế giới. Dĩ nhiên, dùng ASHRAE thì có tính thuyết phục cao hơn nếu làm cho các dự án nước ngoài. Ở đây mình ký hiệu là OD

*** Cách chọn nhiệt độ sau dàn lạnh thì tùy tính toán của bạn. Ở đây mình ký hiệu là ID

- Lưu lượng gió qua dàn lạnh. Ở đây mình ký hiệu là Q.

Công thức tính lưu lượng nước ngưng :
- Vdrain Lit/h = 1,2 kg/m3 * Q m3/h * (OD kg/kgkkk - ID kg/kgkkk)

Hy vọng các bro đóng góp thêm ý kiến.
 
Quá dữ...Phong bác làm tiến sĩ :D

Bạn @phong5888
Nếu thực sự bạn muốn chính xác thì ko khó nhưng tốn công và theo cơ bản mấy bước sau
1. Lấy thông số không khí ngoài nhà bao gồm độ ẩm và nhiệt độ (QCXDVN 02-2008.BXD có hết). Bạn lấy theo trung bình tháng hay năm hay thông số max thì tùy. Tra T-D lấy lượng ẩm là bao nhiêu (gọi là A= g/kgkkk)
2. Lấy catalog của cái điều hòa bạn đang dùng hoặc cái hãng bạn muốn khảo sát: tra lấy lưu lượng gió (B = Kg/h).
3. Tính lượng gió tươi cấp vào phòng, để tính ra lượng ẩm/1 giờ (C = g/h)

4. Tra đồ thị T-D để tính lượng nước ngưng điều hòa
- Lượng Max: = A*B/1000 = Kg/h = L/h
- lượng Min: = C/1000 = Kg/h = L/H

Thế nhé
Bận quá ko viết chi tiết đc, các pro giải thích thêm giúp
Bác có thể tính dùm em luôn được ko, em vào catalouge của daikin máy lạnh treo tường ko có thấy ghi lưu lượng gió ở đâu hết.
 
Theo mình nghĩ, muốn tính cái nước ngưng máy lạnh, cơ bản cần có các thông số sau :

- Độ chứa hơi của gió trước dàn lạnh và sau dàn lạnh (g/kgkkk hoặc kg/kgkkk). Muốn tìm cái này thì phải biết ít nhất 2 thông số nhiệt động (nhiệt kế khô + nhiệt kế ướt (hoặc độ ẩm tương đối....). Cái này có trong các bảng tra psychrometric (hoặc đồ thị T-D)

Còn nếu không rành các bảng tra, có thể vào web này, gõ vào nhiệt độ nó tự ra (mục humidity Ratio)
http://www.sugartech.co.za/psychro/

*** Cách chọn nhiệt độ môi trường thì có thể dựa vào các TCVN. VD: TCVN 5687-2010 Thông Gió - ĐHKK Bạn cũng có thể chọn ở các TCVN khác. Riêng cá nhân mình thì hay dùng ASHRAE - Fundamental, trong đó có thông số nhiệt độ của khắp các vùng trên thế giới. Dĩ nhiên, dùng ASHRAE thì có tính thuyết phục cao hơn nếu làm cho các dự án nước ngoài. Ở đây mình ký hiệu là OD

*** Cách chọn nhiệt độ sau dàn lạnh thì tùy tính toán của bạn. Ở đây mình ký hiệu là ID

- Lưu lượng gió qua dàn lạnh. Ở đây mình ký hiệu là Q.

Công thức tính lưu lượng nước ngưng :
- Vdrain Lit/h = 1,2 kg/m3 * Q m3/h * (OD kg/kgkkk - ID kg/kgkkk)

Hy vọng các bro đóng góp thêm ý kiến.
Lưu lượng gió qua dàn lạnh lấy ở đâu vậy bác, em vào catalouge daikin máy lạnh treo tường ko thấy đâu cả, bác tính dùm em máy treo tường 1hp cho bao nhiêu l/h được ko?
 
Bạn chỉ cần tra độ chứa hơi trước và sau dàn lạnh.

Ví dụ:

Máy lạnh 1hp daikin có lưu lượng gió: 9.6 m3/min

Giả sử với thông số không khí đầu vào là: 35 độ C, ẩm 85%

Độ chứa hơi d1 = 0.03109 kgh/kgkkk

Giả sử thông số không khí ra khỏi dàn Coil là: 12.3 độ C, ẩm 100%

Độ chứa hơi d2 = 0.00894 kgh/kgkkk

Khối lượng nước tách ra trong 1h:

m H2O = G * (d1-d2) = Q (m3/h) * 1.2 (kg/m3) * (d1-d2) (kgh/kgkkk)
= 15.3 l/h
 
Bạn chỉ cần tra độ chứa hơi trước và sau dàn lạnh.

Ví dụ:

Máy lạnh 1hp daikin có lưu lượng gió: 9.6 m3/min

Giả sử với thông số không khí đầu vào là: 35 độ C, ẩm 85%

Độ chứa hơi d1 = 0.03109 kgh/kgkkk

Giả sử thông số không khí ra khỏi dàn Coil là: 12.3 độ C, ẩm 100%

Độ chứa hơi d2 = 0.00894 kgh/kgkkk

Khối lượng nước tách ra trong 1h:

m H2O = G * (d1-d2) = Q (m3/h) * 1.2 (kg/m3) * (d1-d2) (kgh/kgkkk)
= 15.3 l/h

Tính thế này đúng nhưng có chỗ chưa đúng.
"Giả sử với thông số không khí đầu vào là: 35 độ C, ẩm 85%" thông số này là của không khí ngoài trời chứ không phải không khí trước giàn lạnh. Nếu bạn dùng máy lạnh với gió đầu vào 100% khí tươi thì mới đúng
 
Hi các bạn
Về vấn đề này và với khả năng có hạn nên chúng ta chỉ có thể tính đc giá trị Min va Max của nước ngưng ĐH thôi
Min: trong trường hợp ẩm theo gió tươi cấp vào (qua khe cửa, mở cửa...), hoặc có thể = 0
Max: Trong trường hợp KK trong bằng KK ngoài phòng (khoảng 20' đầu tiên khi bật điều hòa)
Trung bình: (Max + Min)/2

Khi thiết kế ống nước ngưng thì dương nhiên tính theo giá trị max rồi
Trên catalog các hãng ngoài giá trị max ra còn có thêm hệ số an toàn nữa nên mới cao vậy (vì catalog đa phần áp dụng cho một số nước, với DK khí hậu có chút khác nhau nên cần phải có hệ số an toàn)

* Còn Pro nào muốn biết rõ hơn lượng nước ngưng DH trong từng thời điểm chạy máy thì có thể làm thành một đề tài đc rồi đấy. Vì nó đòi hỏi nhiều công sức và cả chi phí nữa
 
Bạn chỉ cần tra độ chứa hơi trước và sau dàn lạnh.

Ví dụ:

Máy lạnh 1hp daikin có lưu lượng gió: 9.6 m3/min

Giả sử với thông số không khí đầu vào là: 35 độ C, ẩm 85%

Độ chứa hơi d1 = 0.03109 kgh/kgkkk

Giả sử thông số không khí ra khỏi dàn Coil là: 12.3 độ C, ẩm 100%

Độ chứa hơi d2 = 0.00894 kgh/kgkkk

Khối lượng nước tách ra trong 1h:

m H2O = G * (d1-d2) = Q (m3/h) * 1.2 (kg/m3) * (d1-d2) (kgh/kgkkk)
= 15.3 l/h

Làm sao có thông số của độ ẩm vậy bác ?
 
Back
Bên trên