Thảo luận Tính toán nhanh tải điện yêu cầu

phuongnam1990

Thành Viên [LV 2]
Dear All
Em có một thắc mắc nhỏ mong các bác chỉ giáo giúp ạ:
Gần đây có nhiều đội thi công Event vào thi công yêu cầu bên em cung cấp nguồn sử dụng: họ nói cần nguồn 1 pha 100A hoặc 3 pha 50A cũng được. Em thắc mắc là tại sao khi chuyển qua cấp nguồn 3 pha thì "số A" nhỏ hơn 1 pha ạ!
Và khi họ vào, họ cho em một cái bảng tính công suất tổng thiết bị là 20.000W, vậy để tính toán nhanh nguồn điện (Ampe) đủ cho họ sử dụng thì tính ra sao ạ. (tính ra nguồn 1 pha và 3 pha luôn để có nhiều phương án chọn)
 
Cái này là kiến thức cơ bản của dân điện mà bạn. Với 20kW thì dùng điện 3 pha rồi.
Itt=20000/sqrt(3)/380/cosPhi; lấy cosPhi=0.85 thì Itt=35 (A)
Bạn chọn CB 40A 3pha cho nó.

Lời khuyên của mình là hãy để chuyên gia trong lĩnh vực của họ làm việc, không nên lấn sân :)
 