canhdinh
Thành Viên [LV 2]
Chào các anh em diễn trong diễn đàn PCCC. Hôm nay mình xin có một số vấn đề muốn nêu ra để anh em cùng trao đổi.
I. Đối với hệ thống chữa cháy bằng khí như FM200, IG-55, IG-100, IG -541, Co2 hay Novec khi cần bảo vệ nhiều phòng, ở nhiều tầng vậy chúng ta nên thiết kế như thế nào để tối ưu nhất?
II. Theo tiêu chuẩn thì khoảng giữa các đầu báo, giữa các nozzle là bao nhiêu là đạt?
I, Hệ thống khí
Như mình thấy hiện tại nhiều công ty M&E thiết kế chưa tối ưu.
Ví dụ như:
1. Có nhiều khách hàng áp dụng sử dụng selector valve để chọn các khu vực chữa cháy. do đó tuy cần bảo vệ nhiều phòng trong một khu vực gần nhau nhưng ta cũng chỉ cần tính toán cho phòng lớn nhất.
2. Tuy nhiên cũng có nhiều công ty lại không áp dụng các thiết kế này. lại đi tính toán cho từng phòng riêng biệt.
3. Có những công ty cũng dùng selector valve nhưng số bình khí cũng bằng với các thiết kế cho từng phòng riêng biệt??? không hiểu???
Rõ ràng trong 3 cách trên cách một là tốt nhất, vừa đảm bảo đúng yêu cầu, vừa tiết kiệm chi phí.
Câu thứ II mình muốn cùng anh em trao đổi nhé.
Thông thường mình tính theo công thức của nhà sản xuất
N = round(L/11,2) x round(B/6,2)
và số đầu báo luôn >= 2.
Không biết mọi người tính thế nào? mình thấy nhiều công ty đặt khoảng 3-4m một cái đầu báo, ngang ngữa với nozzle, sprinkler luôn.
I. Đối với hệ thống chữa cháy bằng khí như FM200, IG-55, IG-100, IG -541, Co2 hay Novec khi cần bảo vệ nhiều phòng, ở nhiều tầng vậy chúng ta nên thiết kế như thế nào để tối ưu nhất?
II. Theo tiêu chuẩn thì khoảng giữa các đầu báo, giữa các nozzle là bao nhiêu là đạt?
I, Hệ thống khí
Như mình thấy hiện tại nhiều công ty M&E thiết kế chưa tối ưu.
Ví dụ như:
1. Có nhiều khách hàng áp dụng sử dụng selector valve để chọn các khu vực chữa cháy. do đó tuy cần bảo vệ nhiều phòng trong một khu vực gần nhau nhưng ta cũng chỉ cần tính toán cho phòng lớn nhất.
2. Tuy nhiên cũng có nhiều công ty lại không áp dụng các thiết kế này. lại đi tính toán cho từng phòng riêng biệt.
3. Có những công ty cũng dùng selector valve nhưng số bình khí cũng bằng với các thiết kế cho từng phòng riêng biệt??? không hiểu???
Rõ ràng trong 3 cách trên cách một là tốt nhất, vừa đảm bảo đúng yêu cầu, vừa tiết kiệm chi phí.
Câu thứ II mình muốn cùng anh em trao đổi nhé.
Thông thường mình tính theo công thức của nhà sản xuất
N = round(L/11,2) x round(B/6,2)
và số đầu báo luôn >= 2.
Không biết mọi người tính thế nào? mình thấy nhiều công ty đặt khoảng 3-4m một cái đầu báo, ngang ngữa với nozzle, sprinkler luôn.