Mình đang thiết kế khách sạn. Các quạt vệ sinh tại mỗi phòng là quạt gắn trần LL: 200m3/h được thổi thẳng vào trục. Trục này có cả ống nước thải.
Các yếu tố để chọn quạt hút trục đặt trên mái.
- KT trục là : 1200x400
- 2 quạt gắn trần đẩy vào 1 trục.
- Khách sạn có 20 tầng
Mình đang tính theo 2 cách là :
1 – Tính tổng lưu lượng quạt của cả 20 tầng rồi chọn quạt lưu lượng bằng vậy. Như ở trên sẽ là 20x2x200 = 8000 m3/h
2- Tính ra thể tích của trục kỹ thuật là 1.2 x 0.4 x 20 x 4.5 = 43.2 m3. Lấy thể tích nhân với hệ số trao đổi không khí 20 – 30 lần /h => Tổng lưu lượng quạt = 43.2 x 30 = 1296 m3/h
So sánh 2 kết quả thấy có sự chênh lệch quá lớn. Vậy nhờ các bạn tư vấn cho 1 cách hợp lý nhất. Áp theo tiêu chuẩn nào đó thì càng tốt. Thank all