Xin giúp đỡ về công tắc áp suất

phan van dương

Thành Viên [LV 0]
Dự án mình bài toán thiết kế cho hệ thống cứu hỏa sprinkler như sau:
Áp suất duy trì : 17 kg/cm2
Áp suất dừng bơm : 17.7 kg/cm2
Áp suất chạy bơm : là 16.7 kg/cm2

Vậy mình phải chọn loại công tắc áp suất có dải ( range ) và ( diffirent ) bao nhiêu là phù hợp?
Nếu có thì giới thiệu mình model sản phẩm nhé.

Xin cám ơn.
 
http://products.danfoss.com/product...ressure-controller-pressure-limiter/017b0050/
Bạn tham khảo con này xem có vừa ý không! Theo mình thì các Pressure Switch ở tầm này thì Diff phải cỡ 1.5 kg/cm2 trở lên. Con đang giới thiệu cũng chỉnh tầm đó! Vậy thì bạn nên chỉnh từ 16.5 ~ 18 kg/cm2 là OK lắm rồi!
Cám ơn Dung nhé. Mình thì đã trình chủ đầu tư loại như này : http://www.mediafire.com/download/11m7ky850446fki/PRESSURE+SWITCH+-+SAGINOMIYA.pdf
( marking màu đỏ ). Loại này thì có range là 5~30 kg/cm2 nhưng diffirent thì ko rõ là bao nhiêu, chỉ thấy nó ghi là manual reset. Vậy theo Dung mình chọn loại này có ổn không?
 
Cám ơn Dung nhé. Mình thì đã trình chủ đầu tư loại như này : http://www.mediafire.com/download/11m7ky850446fki/PRESSURE+SWITCH+-+SAGINOMIYA.pdf
( marking màu đỏ ). Loại này thì có range là 5~30 kg/cm2 nhưng diffirent thì ko rõ là bao nhiêu, chỉ thấy nó ghi là manual reset. Vậy theo Dung mình chọn loại này có ổn không?
Theo tài liệu của bạn, mình có tìm hiểu trang web của Saginomiya, con của bạn chọn có tầm chỉnh áp là 5 ~ 30 kg/cm2 và Diff lệch chỉnh từ 3 ~ 10 kg/cm2. Như thế bạn chỉnh áp cắt là 18.5 thì áp thấp khởi động cao nhất là 15.5 và do đó theo yêu cầu của các ngài tư vấn thiết kế thì không đạt! Tuy nhiên như tôi đã nói là ở cột áp cao như thế, các diff thường rất khó chế tạo chính xác đến 1 kg/cm2. Còn thì với con này, bạn chỉnh áp range là 18.5 và chỉnh Diff là 3, ta có dải áp điều chỉnh là 15.5 ~ 18.5 và bơm chạy rất OK!
 