- Chào các bác kỹ sư điện lạnh.
Em làm bên ngành IT nên về điện lạnh dốt lắm, mùa hè năm nay em định lắp con điều hòa dùng trong phòng khách. Em lên mạng tìm hiểu thông số ưu và nhược điểm các loại điều hòa trong đó có loại điều hòa biến tần Inverter. Tìm kiếm thông tin về Inverter thì toàn thấy quảng cáo của nhà sản xuất là tiết kiệm điện, tiết kiệm rất nhiều từ 30-50% so với điều hòa thông thường (non-inverter). Tra cứu tiếp trên các diễn đàn khác thì dân tình cũng cãi nhau om sòm là nó không tiết kiệm, tiết kiệm không đáng kể và có người còn nói nếu điều kiện phòng không đúng "chuẩn" thì nó còn hại điện lên 20% so với điều hòa thường. Có một anh bên forum chuyên về IT đó làm về sửa chữa điện lạnh, anh ấy nói là đúng như quảng cáo. Thực sự inverter có tiết kiệm điện như quảng cáo không? Những ưu điểm và nhược điểm gì so với máy non-invetter?
Nội dung tranh luận đây:
http://vozforums.com/showthread.php?t=6917&page=82
Và cuối cùng cho em hỏi câu cuối, với số tiền như nhau thì sự khác biệt giữa hiệu suất và chất lượng hai hãng sản xuất điều hòa có khác biệt nhau lớn khồng?
Cảm ơn các bác.
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Như bạn muốn hỏi thì đó là loại điều hòa dân dụng công suất nhỏ (9000 -24000 BTU) phải không?!
- Điều hòa sử dụng công nghệ biến tần INVERTER thực sự tiết kiệm điện, còn bao nhiêu thì tùy hãng, nếu lắp đúng thì thực tế có thể tiết kiệm khoảng 20%.
- Loại ĐH này có chế độ làm lạnh nhanh trong quá trình từ khi khởi động tới lúc đạt nhiệt độ phòng như nhiệt độ yêu cầu (nhiệt độ bạn chọn từ điều khiển từ xa). Khi đó công suất máy có thể lên tới 125%, do đó nếu bạn lắp loại máy vào phòng không đúng khả năng làm lạnh của máy -> Máy luôn phải làm việc trong trạng thái quá tài, vừa tốn điện vừa hại máy.
- So sánh trực tiếp hai loại điều hòa có thực là vi phạm luật về quảng cáo, nhưng mình chỉ có thể nói với bạn là \"Tiền nào của đó\".

+ Và một điều mình thích nhất ở máy ĐH dùng INVERTER là dàn nóng làm việc cực êm so với các loại điều hòa cơ.

+ Khi đi mua loại máy này bạn nên đi cùng người thực sự hiểu biết về máy này chứ nghe người ta maketing thì như ngồi trên đống tiền vàng không biết nên chọn đồng cho nặng hơn đâu.

Chúc bạn quyết định đúng!
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

nó còn phụ thuộc vào số giờ sử dụng máy trong ngày của bạn, ban nên xem xét về đầu tư nếu dùng không nhiều thì không cần thiết vì nếu mua VRV thì sẽ đắt hơn nhiều
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Em xin góp chút ý kiến với bác:
Máy lạnh sử dụng biến tần có thể tiết kiệm được 30 - 40% so với các loại máy lạnh thông thường khác. Loại máy này khi khởi động được vận hành hết công suất nên thời gian làm lạnh nhanh cũng là một lợi thế lớn để tiết kiệm điện.
Đối với máy lạnh thông thường thì khi đạt nhiệt độ yêu cầu, máy sẽ tự động ngắt điện
mà khi khởi động lại đòi hỏi phải tốn điện hơn vận hành bình thường so với dòng điện định mức.
Còn máy sử dụng công nghệ biến tần thì khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu, máy vần hoạt động bình thường theo cơ chế điều chỉnh công suất thích hợp và sử dụng điện năng thấp nhất. Điều này có được là nhờ Q máy lạnh ~ tốc độ quay máy nén. Ta điều chỉnh tốc độ quay của máy nén bằng tần số, công nghệ này sẽ điều chỉnh tần số cung cấp cho máy nén để thay đổi tốc độ quay của máy nén và làm thay đổi công suất.
Tiêu thụ điện năng cũng còn phụ thuộc vào việc máy vận hành nhiều hay ít.:lol: :lol:
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Tu van sai bet ... dieu hoa inverter la boc phet. Ko tiet kiem dien duoc ty nao dau ? Minh la chuyen gia dieu hoa hon 7 nam kinh nghiem roi. Boc phet het. Toan boc phet de kiem tien ?

Vi du :

Nhiet do ngoai troi 35 do :

May ko bien tan : de nhiet do 29 do
May bien tan de nhiet do : 27 do

Thi may bien tan con ton dien hon ?

Trong khi do may dieu hoa ko bien tan lai tiet kiem hon ?
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

nana191 viết:
nó còn phụ thuộc vào số giờ sử dụng máy trong ngày của bạn, ban nên xem xét về đầu tư nếu dùng không nhiều thì không cần thiết vì nếu mua VRV thì sẽ đắt hơn nhiều

Nhầm lẫn cơ bản. Cái mà chủ thread hỏi là máy ĐHKK 2 cục có tích hợp DC Inverter chứ k phải máy hệ VRV.

duc.midea viết:
Tu van sai bet ... dieu hoa inverter la boc phet. Ko tiet kiem dien duoc ty nao dau ? Minh la chuyen gia dieu hoa hon 7 nam kinh nghiem roi. Boc phet het. Toan boc phet de kiem tien ?



Vi du :



Nhiet do ngoai troi 35 do :



May ko bien tan : de nhiet do 29 do

May bien tan de nhiet do : 27 do



Thi may bien tan con ton dien hon ?



Trong khi do may dieu hoa ko bien tan lai tiet kiem hon ?

NO TABLE: MIỄN BÀN. Thế mà cũng vỗ ngực tự xưng là CHUYÊN GIA ĐIỀU HÒA HƠN 7 NĂM KN??? :P :laugh: :laugh: :laugh:
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

duc.midea viết:
Tu van sai bet ... dieu hoa inverter la boc phet. Ko tiet kiem dien duoc ty nao dau ? Minh la chuyen gia dieu hoa hon 7 nam kinh nghiem roi. Boc phet het. Toan boc phet de kiem tien ?

Vi du :

Nhiet do ngoai troi 35 do :

May ko bien tan : de nhiet do 29 do
May bien tan de nhiet do : 27 do

Thi may bien tan con ton dien hon ?

Trong khi do may dieu hoa ko bien tan lai tiet kiem hon ?
Khi so sánh hai máy dùng biến tần và ko dùng biến tầng thì phải so sánh trong cùng điều kiện, mà bác lại so ánh trong hai điều kiện khác nhau ......:( 7 năm kinh nghiệm của bác là như zậy sao ? thua người mới ra trường chưa có kinh nghiệm !
(mà hình như bác làm ben MIDEA mà bên đó cũng có máy biến tần mà, hên ko làm bên kinh doanh nếu mà làm bên kinh doanh chắc MIDEA về lại Tàu rồi)
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

em dong y voi bac K43ihere. Ihere muon nam!VUa khiem ton lai co nghe! hon may tay vo nguc lam 7-8 nam!
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Vậy ai biết rõ giải thích 1 cách dễ hiểu và chi tiết cho bọn tui biết,người ta không biết mới phải vô đây xin tư vấn đằng này các bác lại tranh luận đâu đâu ý.:(
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Inverter Air Conditioning tạm dịch là máy điều hoà biến tần.

Với máy điều hoà thông thường (Không có biến tần), động cơ máy nén chỉ có hai chế độ là chạy và nghỉ. Với loại động cơ này một lượng lớn điện năng sẽ bị tiêu hao cho việc khởi động động cơ máy nén. Khi nhiệt độ phòng phòng đạt đến nhiệt độ yêu cầu, động cơ của máy nén sẽ dừng hẳn. Khi nhiệt độ phòng xuống dưới khoảng nhiệt độ yêu cầu, động cơ sẽ lại khởi động trở lại. Quá trình này được lặp lại để giữ nhiệt độ phòng gần với nhiệt yêu cầu.

Với máy điều hoà biến tần, khi khởi động bộ biến tần sẽ điều chỉnh cho động cơ máy nén tăng tốc từ từ đến khi đạt được công suất lớn nhất. Với cách này, năng lượng tiêu hao cho việc khởi động động cơ máy nén sẽ giảm đáng kể. Sau đó máy sẽ làm việc ở chế độ lớn nhất (quá tải) để nhanh chóng đưa nhiệt độ phòng về đến nhiệt độ yêu cầu. Khi nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ yêu cầu, động cơ máy nén sẽ được điều chỉnh bởi bộ biến tần về trạng thái hoạt động bình thường để giữ nhiệt độ phòng gần với nhiệt độ yêu cầu. Khi tổn thất nhiệt của phòng cân bằng với công suất làm lạnh của máy, đó là chế độ làm việc tiết kiệm năng lượng nhất (điện năng).

Rõ ràng, ở điều kiện giống hệt nhau, máy điều hoà biến tần sẽ tiết kiệm điện năng hơn so với máy điều hoà thông thường. Do tiết kiệm được phần năng lượng tiêu hao khởi động động cơ máy nén.

Tuy nhiên đối với máy điều hoà biến tần, nếu chọn máy có công suất lạnh quá thấp so với nhiệt tổn thất của phòng,thì nhiệt độ phòng phòng không thể đạt được nhiệt độ yêu cầu. Dẫn đến máy luôn làm việc trong trạng thái quá tải, điều này sẽ dẫn đến là \"Hiện Đại Thì Hại Điện\".

comments;

@danhhanh -> Theo tôi, nếu tài chính không phải là vấn đề thì bạn nên chọn máy điều hoà biến tần.
@K43IHERE -> Tôi đồng ý với bạn.
@duc.midea -> Tôi nghĩ là bạn nói đúng phần nhiệt độ set của máy. Và tôi tin chắc là bạn có nhiều năm làm về điều hoà. Nếu có thời gian, mong bạn nói thêm về chi tiết, kinh nghiệm, chú ý về chọn máy điều hoà biến tần.
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Bác Longhunter nói vậy là tương đối dễ hiểu và ngắn gọn. Thank\'s pác nha
 
Trả lời: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

bài viết dễ hiểu,bài sau bác viết về các sự cố thương gặp đối với điều hoà Inventer thì hay
:)
 
Ðề: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Theo các nhà khoa học, công nghệ Inverter xuất hiện cách đây khoảng 20 năm nhưng đến nay mới được các nhà sản xuất lưu ý. Sử dụng công nghệ biến tần thực chất là dùng loại mạch đổi điện có thể điều chỉnh các thông số điện như hiệu điện thế, cường độ dòng điện và tần số của máy. Khi ứng dụng vào sản xuất máy lạnh thì mạch chuyển đổi này kiểm soát số vòng quay của máy nén, dẫn đến kiểm soát công suất điều hòa. Tăng tần số sẽ làm tăng công suất máy và ngược lại. Về nguyên lý, tính năng "thông minh" này giúp thiết bị có thể tiêu thụ điện ít hơn. Tuy nhiên, công nghệ này không phải là vạn năng vì nó cần điều kiện về diện tích phòng lắp điều hòa, cách nhiệt...

Theo các chuyên gia, phòng dưới 16m2 nên dùng máy 9.000 BTU/h, phòng từ 16 đến 20m2 thì dùng loại 12.000 BTU/h, từ 20 đến 30m2 dùng loại 24.000 BTU/h. Công nghệ Inverter chỉ phát huy hiệu quả sau 2giờ khởi động máy. Nếu sử dụng không đúng loại hoặc hay mở cửa, sử dụng nhiều thiết bị phát nhiệt khác trong phòng thì công nghệ này sẽ kém hiệu quả. Ngoài ra, tường phòng dày, lớp cách nhiệt tốt cũng giúp thiết bị hoạt động tốt hơn.

Để điều hòa công nghệ Inverter hoạt động tốt thì việc bảo dưỡng định kỳ cũng là cần thiết. Thông thường thì sau 6 tháng cần vệ sinh máy một lần. Ngoài việc rửa lưới lọc, người sử dụng còn cần chú ý đến vệ sinh dàn nóng, blok nén và đường ống dẫn gas.

Để được tư vấn về điều hoà, bạn có thể liên hệ đến siêu thị Megabuy, siêu thị chuyên cung cấp các sp điện tử, điện lạnh. Siêu thị đang có CTKM cho các sp điều hoà Daikin, bạn tham khảo trên website: http://www.megabuy.vn/gian-hang/dien-gia-dung-va-cn/dieu-hoa-nhiet-do/hsx/Daikin
 
Ðề: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Em thì chuyên ráp Daikin inverter nên cũng rành chút chút,
Chỉ nói về daikin inverter thoi nhé,
Daikin inverter có 2 loại chính, gas22 và gas 410
nói ngắn gọn và dễ hiểu sực khác biệt giữa 2 chú (Inverter và non Inverter)
1. Inverter khi khởi động, máy chạy hết công suất lên đến 100% hoặc hơn (120%) rồi chạy yếu từ từ, do mình set remote, đặc điểm quan trọng, Block không bao giờ ngắt hẳn (có nghĩa là đủ lạnh thì chay rô đai= không tải)
quá trình chạy như sau:
10-->1...
2. Non Inverter khi khởi động máy chạy từ từ mới hết công suất, khi đạt đủ độ lạnh thì block ngắt, nếu hết lạnh lai chạy,
quá trình chạy như sau:
1--->10 ngắt, 1--->10 ngắt
qua đó ta cũng đánh giá được máy nào hao điện rồi
Theo kinh nghiệm bản thân em thấy, dư dả thì mua inverter, còn ít tiền mà ít xài thi mua non-inverter cũng được
 
Ðề: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Điều hòa gì cũng vậy tiết kiệm khi ngươi dùng là người hiểu biết và tiết kiệm.
Inverter chỉ tiết kiệm khi chọn đúng công suất, sử dụng đúng khuyến cáo của hãng và sử dụng càng lâu càng thấy rõ hiệu quả !
 
Ðề: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

máy biến tần Inverter
nếu các bạn đã đọc và xem qua các catalogue của các hãng điều hòa lớn như Dakin (Nhật Bản) và LG (Hàn Quốc), ... mình thấy họ nói rất kĩ về điều này.
Mình là sinh viên năm 4 xây dựng nhưng qua cách trả lời như mọi người mình thấy chưa hợp lí lắm, hjhj
Nhìn chung những gì mình lãnh ngộ được còn ít lắm nhưng có thể mạo muội nói một lời thôi, nói thì dài nhưng trọng tâm ngắn không ấy mà
Inverter nghĩa là '' biến tần'' ngay cái tên đã nói lên mọi thứ rùi nhỉ, không người ta gọi làm gì cho mệt đúng không.
hj...................................
 
Ðề: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

Em đọc một lúc mà loạn hết cả lên, không biết bác chủ topic có thu được chút gì không nhỉ. Mong bác mua được điều hòa như ý
 
Ðề: Xin tư vấn giúp đỡ về vấn đề INVERTER

theo em biet may inverter chay tiet kiem dien hon so voi may thuong neu no dc lam viec > 10h mot ngay.
= mot phan la khi dong va ngat blok hoan toan thi may inverter chi chenh lech 0,5 do so voi may thuong la 2 do.
=toc do vong tua cua may inverter khi ban dau lam lanh len toi 125% dinh muc ,nhung khi dat do lanh yeu cau thi may chi duy tri toc do o 25 den 50% dinh muc .
++ con bac 7 nam kinh nghiem phat bieu hoi lieu,em cung ra truong khoang do(2004) nhung co tim hieu doi chut nen gop y nhu vay.
co gi sai cac bac bo xung nhe!
 