Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.
Cộng Đồng Cơ Điện Lạnh Việt Nam - HVACR Vietnam Community
Thg 11
13
Đăng bởi Datnguyen vào 13 Tháng mười một 2015 lúc 17:10
3 Bình luận
Ngày nay, rõ ràng công nghệ đang đóng một vai trò lớn hơn bao giờ hết trong việc hình thành thế giới của chúng ta. Người dùng ngay nay cũng mong đợi từ nhà sản xuất không những là một sản phẩm đơn thuần nữa, cái mà họ mong muốn cao hơn - một giải pháp.
Các công nghệ mới hiện nay biến quá trình thiết kế một sản phẩm trở thành một chuỗi các kết nối giải pháp, và vì vậy cũng mở ra một kỷ nguyên mới về cách mà chúng ta thiết kế. Và được dự báo là sẽ rất thành công, công nghệ Hololen mới được giới thiệu bởi Microsoft sẽ giúp cho việc thiết kế của chúng ta trở nên sinh động và trưc quan hơn.
Cuộc cách mạng của thiết kế kỹ thuật số
Nếu chúng ta dừng lại và suy nghĩ về tất cả những phát minh đáng kinh ngạc của các các ngành công nghiệp như động cơ điện, điện thoại, các động cơ phản lực, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chúng được thiết kế mà không sử dụng máy tính - những việc mà ngày nay chúng ta nghĩ là sẽ không thể làm được nếu như không...
Thg 7
14
Đăng bởi teodeptrai vào 14 Tháng bảy 2015 lúc 15:19
76 Bình luận
HỌP OFFLINE HVACR SALE CLUB HCMC LẦN THỨ 1 THÁNG 7/2015
Kính chào các anh em trong ngành HVACR nói chung, anh em Saler nói riêng !
Cũng đã khá lâu rồi Tèo mới quay trở lại, vì một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
-Hôm nay, mình sẽ chính thức khởi động lại Sale Club tại TPHCM, nhằm tạo ra một sân chơi bời, học hỏi, trao đổi thông tin cho các anh em làm Sale tại khu vực TPHCM và một số khu vực lân cận.
Chủ trương hoạt động sẽ vẫn như trước, câu lạc bộ sẽ là nơi anh em Sale giới thiệu, làm quen lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giấu nghề, chia sẻ thông tin, hoặc là kết hợp lẫn nhau để cùng đánh thắng dự án.
Đôi khi khách cần những thứ ta không có bán, nhưng mà ta biết người bán... ( các bạn tự ngẫm nghĩ cái kết quả phía sau nhé ).
-Đây là dịp để các anh em Sale xưa cũ, lâu quá hông gặp, gặp lại xem ai đã thành công, ai đã thành chồng, ai thành papa ...
-Câu lạc bộ sẽ rất hoan nghênh các Sale mới cùng tham gia và...
Kính chào các anh em trong ngành HVACR nói chung, anh em Saler nói riêng !
Cũng đã khá lâu rồi Tèo mới quay trở lại, vì một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
-Hôm nay, mình sẽ chính thức khởi động lại Sale Club tại TPHCM, nhằm tạo ra một sân chơi bời, học hỏi, trao đổi thông tin cho các anh em làm Sale tại khu vực TPHCM và một số khu vực lân cận.
Chủ trương hoạt động sẽ vẫn như trước, câu lạc bộ sẽ là nơi anh em Sale giới thiệu, làm quen lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giấu nghề, chia sẻ thông tin, hoặc là kết hợp lẫn nhau để cùng đánh thắng dự án.
Đôi khi khách cần những thứ ta không có bán, nhưng mà ta biết người bán... ( các bạn tự ngẫm nghĩ cái kết quả phía sau nhé ).
-Đây là dịp để các anh em Sale xưa cũ, lâu quá hông gặp, gặp lại xem ai đã thành công, ai đã thành chồng, ai thành papa ...

-Câu lạc bộ sẽ rất hoan nghênh các Sale mới cùng tham gia và...
Thg 12
10
Đăng bởi Suse vào 10 Tháng mười hai 2014 lúc 16:29
1 Bình luận
HVACR-PS Vietnam will once again open its doors to maritime industry professionals in March 2015. Book your stand today! Contact the team for booth space and sponsorship opportunities at HVACR-PS Vietnam 2015. Call Pasang Sherpa at +65 6411 7725 or email sales.industrial@informa.com or visit www.hvacrseries.com/vietnam for more information.
Thg 10
04
Đăng bởi Nguyễn Viết Phú vào 4 Tháng chín 2014 lúc 07:54
25 Bình luận
Trong quá trình sử dụng máy nén khí, người sử dụng thường xuyên phải thay dầu định kỳ cho máy, việc thay dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất hết sức quan trọng, nó giúp cho máy được bền hơn, giảm đi nhiều sự cố, góp phần ổn định quá trình sản xuất của nhà máy. Tuy nhiên, việc thay dầu máy nén khí đúng kỹ thuật hết sức quan trọng, sẽ tránh được nhiều rủi ro như : Dầu bắn vào người gây bỏng...Bài viết này giúp quý khách hàng lắm được kỹ thuật thay dầu cho máy nén khí trục vít.
- Nhấn phím STOP
- Ngắt nguồn điện
- Đảm bảo rằng áp suất trong máy nén khí giảm xuống mức bằng áp suất môi trường xung quanh (kiểm tra nếu thang đo áp suất chỉ số 0Mpa)
- Tháo cửa và bảng điều khiển bên phải
- Tháo ống xả dầu nối thêm trên bình dầu
- Đặt khay đựng dầu dưới van xả dầu. Mở van xả dầu. Để dầu chảy hết ra từ bình dầu. Đóng van lại và vặn lại van xả.
- Đặt khay chứa dầu dưới chỗ tháo bộ làm mát dầu. Tháo bộ làm mát dầu. Để dầu xả ra hết. Lắp lại bộ làm mát dầu
- Mở lắp, đổ dầu. Đổ...
Thg 8
31
Đăng bởi Nguyễn Viết Phú vào 31 Tháng tám 2014 lúc 23:38
51 Bình luận
Đây là bài viết hướng dẫn dành riêng cho dân kỹ thuật sửa chữa máy lạnh nhưng thiết nghĩ khách hàng cũng cần trang bị kiến thức nhất định, để có thể biết bênh của máy lạnh mình đang sử dụng hằng ngày, tránh các trường hợp bị các cở sở tư nhân hoặc trung tâm sửa chữa không uy tín móc túi, hoặc mất tiền không đáng có.
1. Máy bị thiếu gas, hết gas:
Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp mới người lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas.
Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau \:
1. Nếu bị xì hết gas máy không lạnh. Nếu bị thiếu gas máy kém lạnh.
2. Có hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.
3. Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
4. Áp suất gas...
1. Máy bị thiếu gas, hết gas:
Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp mới người lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas.
Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau \:
1. Nếu bị xì hết gas máy không lạnh. Nếu bị thiếu gas máy kém lạnh.
2. Có hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.
3. Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
4. Áp suất gas...
Thg 8
26
Đăng bởi Nguyễn Viết Phú vào 26 Tháng tám 2014 lúc 10:21
33 Bình luận
"Bài hơi dài các bác thông cảm "
Sau đây mình xin đưa ra một số lỗi cơ bản rễ nhận biết nhất của máy nén khí trục vít: những lỗi này loại trừ những trường hợp bị lỗi phần cơ khí dễ nhận biết quan sát bằng mắt thường và âm thanh như tiếng ồn lạ, trong khoang máy, vỡ vòng bi,...
01 Động cơ bị quá tải:
Biểu hiện rơ le nhiệt tác động, dòng động cơ vượt định mức
Lỗi này thường do những nguyên nhân chính sau đây:
- Điện áp nguồn bị lỗi lệch pha, mất pha ( với máy không có bảo vệ pha)
- Lỗi động cơ chính. Bi động cơ hết mỡ bôi trơn, kẹt bi, kẹt bánh răng, phần truyền động... làm tăng tải
- Đầu nén bị kẹt, vòng bi vỡ/kẹt kết cấu cơ khí, lệch trục, dầu đóng keo. Đây là trường hợp thường gặp nhất.
Hậu quả: gây cháy động cơ, cháy thiết bị đóng cắt trong tủ điện. Trong rất nhiều trường hợp thực tế rơ le nhiệt chưa tác động mà động cơ đã bị cháy.
02 Nhiệt độ cao
Biểu hiện của lỗi này...
Những Lỗi Thường Gặp Của Máy Nén Khí Và Biện Pháp Khắc Phục
Sau đây mình xin đưa ra một số lỗi cơ bản rễ nhận biết nhất của máy nén khí trục vít: những lỗi này loại trừ những trường hợp bị lỗi phần cơ khí dễ nhận biết quan sát bằng mắt thường và âm thanh như tiếng ồn lạ, trong khoang máy, vỡ vòng bi,...
01 Động cơ bị quá tải:
Biểu hiện rơ le nhiệt tác động, dòng động cơ vượt định mức
Lỗi này thường do những nguyên nhân chính sau đây:
- Điện áp nguồn bị lỗi lệch pha, mất pha ( với máy không có bảo vệ pha)
- Lỗi động cơ chính. Bi động cơ hết mỡ bôi trơn, kẹt bi, kẹt bánh răng, phần truyền động... làm tăng tải
- Đầu nén bị kẹt, vòng bi vỡ/kẹt kết cấu cơ khí, lệch trục, dầu đóng keo. Đây là trường hợp thường gặp nhất.
Hậu quả: gây cháy động cơ, cháy thiết bị đóng cắt trong tủ điện. Trong rất nhiều trường hợp thực tế rơ le nhiệt chưa tác động mà động cơ đã bị cháy.
02 Nhiệt độ cao
Biểu hiện của lỗi này...