Hệ số K của đầu phun Sprinkler

huyuce

Thành Viên [LV 1]
Các bác cho e hỏi vấn đề này với:
Chủng loại đầu phun Sprinkler thường theo loại K chẳng hạn như K5.6; K8; K11,2: K14.
Báo giá nhà cung cấp thường mỗi loại có kèm theo lưu lượng chẳng hạn :
K5.6 --> Q = 40.3 L/min.bar^(1/2)
K8 --> Q = 115.2L/min.bar^(1/2)
K11.2 --> Q = 161.3 L/min.bar ^ (1/2)
....
Em không hiểu đơn vị bar^(1/2) là như thế nào?
Giúp em với
 
^(1/2) là căn bậc 2. Ở trên là căn bậc 2 của 1Bar=1Bar~10mH20 là áp lực tối thiểu tại đầu phun. Cái này cần khi tính toán cột áp của bơm.
 
^(1/2) là căn bậc 2. Ở trên là căn bậc 2 của 1Bar=1Bar~10mH20 là áp lực tối thiểu tại đầu phun. Cái này cần khi tính toán cột áp của bơm.
vậy bác cho e hỏi thêm 1 tí: ở việt nam mình e thấy thường chọn hệ số k là 80,160,200 hay gì đó tương ứng với nhóm TB I,II,III gì đó, bác có thể hướng dẫn chọn hệ số K chuẩn và suy ra đường kính đầu phun spinkler k. thanks a
 
vậy bác cho e hỏi thêm 1 tí: ở việt nam mình e thấy thường chọn hệ số k là 80,160,200 hay gì đó tương ứng với nhóm TB I,II,III gì đó, bác có thể hướng dẫn chọn hệ số K chuẩn và suy ra đường kính đầu phun spinkler k. thanks a
VD thế này: bạn đang cần tính đầu phun cho tb nhóm 2: q=0,24l/s.m2, S=240m2. Bạn bố trí đầu phun 3.3m*3.3m=>như vậy bạn có 240/(3.3*3.3)~=22 đầu phun=>lưu lượng tối thiểu của 1 đầu phun là: Q=0.24*240/22=2.62l/s=157,2l/min.
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=40.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^2=1.96Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=80 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^2=1.4Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=115.2 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^2=1.17Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=161.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^2=0.99Bar
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy bác cho e hỏi thêm 1 tí: ở việt nam mình e thấy thường chọn hệ số k là 80,160,200 hay gì đó tương ứng với nhóm TB I,II,III gì đó, bác có thể hướng dẫn chọn hệ số K chuẩn và suy ra đường kính đầu phun spinkler k. thanks a
Anh @pccc.tranvan đã trả lời khá rõ ràng! Có một thực tế là khi ta chọn đầu nhỏ thì áp lực nước đầu vòi phải cao và do đó cột áp bơm cũng phải tăng lên! Như vậy nếu chọn đầu nhỏ, giá bơm tăng cao. Nếu chọn đầu lớn hơn giá bơm giảm xuống nhưng giá đầu sprinkler sẽ tăng lên! Do đó, cần phải xem giá thành như thế nào thôi!
 
Có những trường hợp khi cột áp bơm nhỏ thì có thể tăng cột áp bơm, nhưng nếu bơm cột áp cao (ex 180m) chẳng hạn thì việc tăng thêm cột áp bơm dù ít cũng phải trả thêm kha khá tiền.
 
Có những trường hợp khi cột áp bơm nhỏ thì có thể tăng cột áp bơm, nhưng nếu bơm cột áp cao (ex 180m) chẳng hạn thì việc tăng thêm cột áp bơm dù ít cũng phải trả thêm kha khá tiền.
Tiền tỷ đó! Mình nghe cột áp đến 180 mét là xỉu rồi! Thường khi đó thuyết phục chủ đầu tư làm hai hệ bơm!
 
VD thế này: bạn đang cần tính đầu phun cho tb nhóm 2: q=0,24l/s.m2, S=240m2. Bạn bố trí đầu phun 3.3m*3.3m=>như vậy bạn có 240/(3.3*3.3)~=22 đầu phun=>lưu lượng tối thiểu của 1 đầu phun là: Q=0.24*240/22=2.62l/s=157,2l/min.
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=40.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=1.96Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=80 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=1.4Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=115.2 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=1.17Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=161.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=0.99Bar
Thường Thiết kế ở việt nam khi chọn hệ số K thì lấy theo TCVN 7336, nhưng thực tế thi công thì nhà thầu lựa chọn theo hệ số K của hãng sản xuất, catalogue như K5.6 vậy có cái nào có thể qui đổi để kiểm tra áp, hoặc lưu lượng giữa Việt Nam và Mỹ không anh
 
Thường Thiết kế ở việt nam khi chọn hệ số K thì lấy theo TCVN 7336, nhưng thực tế thi công thì nhà thầu lựa chọn theo hệ số K của hãng sản xuất, catalogue như K5.6 vậy có cái nào có thể qui đổi để kiểm tra áp, hoặc lưu lượng giữa Việt Nam và Mỹ không anh
Công thức trong TCVN 7336 là Q=K*sqrt(H) với
- Q lưu lượng tính bằng l/s
- H cột áp tính bằng m
Công thức trong NFPA thì Q=K*sqrt(H) với
- Q lưu lượng tính bằng gpm (galon/min)
- H tính bằng psi (Pound/inch^2)
Tính quy đổi đơn vị thì bạn lấy hệ số K của Mỹ nhân cho hệ số 0.0752415 thì sẽ có hệ số K tính theo TCVN 7336.
Như thế K=5.6 của Mỹ tương đương với K=0.376 coi như tương đương đầu 10mm của mình.
K=8.0 của Mỹ tương đương K=0.537 coi như tương đương với đầu 12mm của mình.
Tuy nhiên, hiện nay, PCCC dùng hàng chuẩn Mỹ nhiều nên bạn nên tính theo hệ số của hàng hóa mà không cần quan tâm đến TCVN 7336. Chủ yếu, bạn cần lưu ý về lưu lượng cấp cho 1 đầu phun để chọn chính xác thôi!
 
K-FACTOR.png
CLASS.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
VD thế này: bạn đang cần tính đầu phun cho tb nhóm 2: q=0,24l/s.m2, S=240m2. Bạn bố trí đầu phun 3.3m*3.3m=>như vậy bạn có 240/(3.3*3.3)~=22 đầu phun=>lưu lượng tối thiểu của 1 đầu phun là: Q=0.24*240/22=2.62l/s=157,2l/min.
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=40.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=1.96Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=80 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=1.4Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=115.2 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=1.17Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=161.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q*k)^0.5=0.99Bar
p=(Q*k)^0.5= Bar hình như sai công thức hả a? p = (157,2*115,2)^0.5 = 134,57??
A có thể giải thích rõ hơn dùm e được không?
 
p=(Q*k)^0.5= Bar hình như sai công thức hả a? p = (157,2*115,2)^0.5 = 134,57??
A có thể giải thích rõ hơn dùm e được không?
Uh, bị nhầm dấu đó bạn, "/" chứ không phải "*". Nó suy ra từ công thức Q=k*P^0,5
với hệ mét Q lưu lượng (lmp "lít 1 phút") , k xem ở #1, P áp suất tại đầu phun(Bar).
Còn theo hệ anh bạn tự đổi đơn vị.
 
VD thế này: bạn đang cần tính đầu phun cho tb nhóm 2: q=0,24l/s.m2, S=240m2. Bạn bố trí đầu phun 3.3m*3.3m=>như vậy bạn có 240/(3.3*3.3)~=22 đầu phun=>lưu lượng tối thiểu của 1 đầu phun là: Q=0.24*240/22=2.62l/s=157,2l/min.
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=40.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^0.5=1.96Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=80 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^0.5=1.4Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=115.2 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^0.5=1.17Bar
- Nếu bạn chọn đầu phun có: k=161.3 thì áp tại đầu phun là p : p=(Q/k)^0.5=0.99Bar
Anh TranVan cho em hỏi là 3.3*3.3 ở đây là gì? Có phải khoảng cách bố trí giữa các đầu phun không?
 
Đúng vậy bạn,
Em đang tìm hiểu về hệ thống PCCC, bác cho em giải thích giúp em tại sao khi bố trí khoảng cách giữa các đầu phun là 3.3x3.3 thì diện tịch bảo vệ của 1 đầu phun lại là 3.3x3.3 = 10.89m2, theo em hiểu thì diện tích bảo vệ của đầu phun phụ thuộc vào áp lực nước đầu phun và chiều cao đầu phun so với mặt sàn chứ ạ? Mong bác giải thích giúp em nhé. Em vẫn còn lơ tơ mơ cái này lắm
 
Đúng là khi tang áp suất thì vận tốc tăng=>động năng tăng=> khi ra khỏi đầu phun thì bắn xa hơn. Khi chiều cao lớn hơn thì đầu phun phủ rộng hơn. Hai điều này hoàn toàn đúng. Vậy thì tại sao lại không bố trí cho nó xa ra? Hai điều vừa nói trên chưa phải là vấn đề kỹ thuật chính ảnh hưởng tới việc bố trí đầu phun mà vấn đề ở đây là bạn cần bao nhiêu nước để dập tắt đám cháy đó trong 1 thời gian nhất định để hạn chế tối thiểu thiệt hại? Bạn sẽ nghỉ rằng cần nhiều nước thì ta cấp nhiều thôi không vấn đề! ok, nhưng làm sao để kịp thời? Sơ qua về cấu tạo nguyên lý của đầu phun (bạn vui lòng đọc tiêu chuẩn đính kèm) và thử tìm hiểu xem phải làm sao để chữa cháy "kịp thời".
Thân!
 

Đính kèm

  • TCVN 6305-10-2013-Dau phun chua chay.pdf
    17.4 MB · Xem: 1,116
Đúng là khi tang áp suất thì vận tốc tăng=>động năng tăng=> khi ra khỏi đầu phun thì bắn xa hơn. Khi chiều cao lớn hơn thì đầu phun phủ rộng hơn. Hai điều này hoàn toàn đúng. Vậy thì tại sao lại không bố trí cho nó xa ra? Hai điều vừa nói trên chưa phải là vấn đề kỹ thuật chính ảnh hưởng tới việc bố trí đầu phun mà vấn đề ở đây là bạn cần bao nhiêu nước để dập tắt đám cháy đó trong 1 thời gian nhất định để hạn chế tối thiểu thiệt hại? Bạn sẽ nghỉ rằng cần nhiều nước thì ta cấp nhiều thôi không vấn đề! ok, nhưng làm sao để kịp thời? Sơ qua về cấu tạo nguyên lý của đầu phun (bạn vui lòng đọc tiêu chuẩn đính kèm) và thử tìm hiểu xem phải làm sao để chữa cháy "kịp thời".
Thân!
Cảm ơn anh đã giải thích giúp em. Tuy nhiên em vẫn thắc mắc là tại sao bố trí khoảng cách giữa các đầu phun như vậy lại ra diện tích bảo vệ của 1 đầu phun là 10.89m2? Ví dụ em bố trí khoảng cách giữa các đầu phun là 3x3 thì diện tích bảo vệ bởi 1 đầu phun là 9m2 ạ?
 
Back
Bên trên