Cần giúp Spinkler trong căn hộ có được yêu cầu hay không ?

Các bác cho em hỏi về cái đầu phun sprinkler tại cửa ra và của căn hộ trong chung cư cao tầng với.
Trước em sử dụng đầu phun sprinkler loại quay xuống có tấm chắn dọc để nước phun ra hướng quay xuống tạo ra màn chắn nước.
Nhưng hiện có công ty thì ko sử dụng loại đầu phun này, họ dùng loại đầu phun như bình thường lắp trên trần, hàng lang quay. Họ lắp quay ngang vuông góc với tường như vậy thì mình nhận thấy nó ko tạo ra màn chắn nước tại cửa căn hộ.
--> Các bác có kinh nghiệm chỉ em biết có quy định nào nói rõ về sử dụng đầu phun loại nào tại bên trên cửa căn hộ chung cư không với.
Thanks các bác.
Thực tế lắp đầu phun ngang để tạo màn nước tại cửa ra vào phải cùng đầu phun chuyên dụng có tấm chắn phía trên để tạo ra luồng nước hướng xuống khi phun
Nhưng một số chung cư thấp cấp vẫn dùng đầu phun thông thường cho vị trí này vì giá rẻ hơn, và chạy được CA PCCC, nhưng từ sau vụ cháy chung cư ở HCM thì minh tin cchawcsCA PCCC sẽ làm rất chặt và sẽ không chung cư nào dám làm ẩu về PCCC nữa đâu
 
Thực tế lắp đầu phun ngang để tạo màn nước tại cửa ra vào phải cùng đầu phun chuyên dụng có tấm chắn phía trên để tạo ra luồng nước hướng xuống khi phun
Nhưng một số chung cư thấp cấp vẫn dùng đầu phun thông thường cho vị trí này vì giá rẻ hơn, và chạy được CA PCCC, nhưng từ sau vụ cháy chung cư ở HCM thì minh tin cchawcsCA PCCC sẽ làm rất chặt và sẽ không chung cư nào dám làm ẩu về PCCC nữa đâu
Hiện tại mình đều thiết kế đầu phun gắn tường (có tấm chắn) như bạn nói.
Không hiểu có quy định nào yêu cầu bắt phải sử dụng đầu phun gắn tường như này ko nhỉ. Vì nếu mình không đưa được quy định cụ thể thì mình ko bắt họ phải lắp đặt đầu phun theo ý mình được.
Bác biết thì chỉ giáo cái nhé.
Thanks
 
Hiện tại mình đều thiết kế đầu phun gắn tường (có tấm chắn) như bạn nói.
Không hiểu có quy định nào yêu cầu bắt phải sử dụng đầu phun gắn tường như này ko nhỉ. Vì nếu mình không đưa được quy định cụ thể thì mình ko bắt họ phải lắp đặt đầu phun theo ý mình được.
Bác biết thì chỉ giáo cái nhé.
Thanks
Cái này thì không có tiêu chuẩn nào ghi rõ là " phải làm đầu phun gắn tường tại cửa ra vào các căn hộ". Mà chúng ta phải tự hiểu và suy luân ra, đại ý là như sau.

Trong TCVN, QCVN-06 2010 thường cụm từ "khoang cháy" , "Chống cháy lan"
Thì với một căn hộ là một phòng kín, có tường gach bao quanh: Nên được hiểu là 01 "Khoang cháy"
Và để "chống cháy lan" từ 1 khoang cháy sang khu vực khác thì phải dùng vách, cửa chống cháy ... để ngăn cháy.
Nhưng nhiều chung cư không thiết kế cửa ngăn cháy thì phải tạo màn nước ngăn cháy (chính là việc lắp đầu sprinkler gắn tường)
Với chung cư có thiết kế cửa ngăn cháy nhưng có thể nói là 100% không có liên động với Fire alarm để cửa tự đóng khi có cháy. Nên vẫn phải thiết kế màn nước ngăn cháy.
Bạn hãy đọc kỹ ít nhất mấy tiêu chuẩn sau để hiểu được kỹ hơn nhé: TCVN 2622, 7336, 5687, 3890, QCVN-06 2010
 
Cái này thì không có tiêu chuẩn nào ghi rõ là " phải làm đầu phun gắn tường tại cửa ra vào các căn hộ". Mà chúng ta phải tự hiểu và suy luân ra, đại ý là như sau.

Trong TCVN, QCVN-06 2010 thường cụm từ "khoang cháy" , "Chống cháy lan"
Thì với một căn hộ là một phòng kín, có tường gach bao quanh: Nên được hiểu là 01 "Khoang cháy"
Và để "chống cháy lan" từ 1 khoang cháy sang khu vực khác thì phải dùng vách, cửa chống cháy ... để ngăn cháy.
Nhưng nhiều chung cư không thiết kế cửa ngăn cháy thì phải tạo màn nước ngăn cháy (chính là việc lắp đầu sprinkler gắn tường)
Với chung cư có thiết kế cửa ngăn cháy nhưng có thể nói là 100% không có liên động với Fire alarm để cửa tự đóng khi có cháy. Nên vẫn phải thiết kế màn nước ngăn cháy.
Bạn hãy đọc kỹ ít nhất mấy tiêu chuẩn sau để hiểu được kỹ hơn nhé: TCVN 2622, 7336, 5687, 3890, QCVN-06 2010
Thanks bác nhiều nhé.
 
Hi Mọi Người.

Mình thấy chủ đề này rất hay và tiện thể mình muốn hỏi A/C/E 1 vài vấn đề và mong A/C/E nào có kinh nghiệm hỗ trợ giúp mình.

Mình thấy như trong TCVN 3890 bắt buộc phải bố trí đầu phun Spinkler trong tất cả các phòng, không phụ thuộc vào diện tích. Nhưng trong QC 04-01:2015/BXD thì chỉ yêu cầu lắp đặt 1 đầu phun hướng ngang ngay cửa là được. Vậy nếu như mình chỉ bố trí 1 đầu phun hướng ngang ngay cửa căn hộ được không ? hay là bắt buộc phải bố trí theo TCVN 3890, mọi người ai có thể giải thích giúp mình với.

Mình chân thành cảm ơn.
 
Hi Mọi Người.

Mình thấy chủ đề này rất hay và tiện thể mình muốn hỏi A/C/E 1 vài vấn đề và mong A/C/E nào có kinh nghiệm hỗ trợ giúp mình.

Mình thấy như trong TCVN 3890 bắt buộc phải bố trí đầu phun Spinkler trong tất cả các phòng, không phụ thuộc vào diện tích. Nhưng trong QC 04-01:2015/BXD thì chỉ yêu cầu lắp đặt 1 đầu phun hướng ngang ngay cửa là được. Vậy nếu như mình chỉ bố trí 1 đầu phun hướng ngang ngay cửa căn hộ được không ? hay là bắt buộc phải bố trí theo TCVN 3890, mọi người ai có thể giải thích giúp mình với.

Mình chân thành cảm ơn.
Bạn trích dẫn QC trang bao nhiêu với, tìm chưa thấy đâu cả. Mình cũng rất quan tâm vấn đề này.
 
2.10.3.19 QCVN 04 và 7.1.1 TCVN 3890 nha bạn.
Mình đọc rồi, 3890 ko nói là tất cả nhé, vẫn trừ mấy trường hợp bôi màu vang.
Như vậy theo QC04 thì mình chỉ cần 1 đầu tại cửa phòng thôi là OK.
Các bạn thấy có đúng ko, tớ trích dẫn tài liệu bên dưới nhé. Mọi người đọc rồi chốt cái cho tin tay nào.
 

Đính kèm

  • Capture.JPG
    Capture.JPG
    49.2 KB · Xem: 169
  • Capture2.JPG
    Capture2.JPG
    105.1 KB · Xem: 165
Hi anh em,
Cho em hỏi trong căn hộ có cần dùng hay không ? Có tiêu chuẩn nào đề cập đến cái này không ?

Anh em nào có kinh nghiệm giúp em với.

Cảm ơn nhiều
Đối với nhà chung cư, sau 2009 phải lắp đặt sprinkler. Tiếp đến 2010 do bất cập trong trữ lượng nước, và không phù hợp thực tế. Nay chỉ cần thiết kế sprinkler dọc hành lang thoát hiểm và trước cửa mỗi phòng 1 đầu sprinkler.
 
Đối với nhà chung cư, sau 2009 phải lắp đặt sprinkler. Tiếp đến 2010 do bất cập trong trữ lượng nước, và không phù hợp thực tế. Nay chỉ cần thiết kế sprinkler dọc hành lang thoát hiểm và trước cửa mỗi phòng 1 đầu sprinkler.
Bạn có thể giải thích "bất cập trong dự trữ nước" là thế nào không? Không bố trí đầu phun trong căn hộ là phù hợp với thực tế thì không đúng lắm.
 
Cụ thể là chung cư bây giờ không giống như những chung cư ngày xưa nữa. Kiêm quá nhiều chức năng: nhà hàng, cafe, trung tâm thương mại. nên TCNV 3890 quy định trong 1 công trình có nhiều khu vực chức năng, thì lấy khu vực chức năng có nguy cơ cháy cao nhất làm chuần. Nhưng thực chất các khu vực chức năng này chỉ chiếm 1 diện tích nhỏ trong toàn bộ diện tích chung cư. Nếu lấy nguy cơ cháy cao nhất làm chuẩn thì các khu vực nhà ở cũng phải làm theo như vậy, bất cập. Mình lấy ví dụ như tầng trệt chung cư có 1 khu triễn lảm, chẳng lẻ áp tiêu chuẩn nguy cơ cháy trung bình nhóm 3 đặc biệt cho toàn bộ chung cư này. Chỉ tính riêng hệ sprinkler được tính như sau : 0.16 x 360 = 57,6l/s => 207m3. Trong khi nhà ở chung cư là nguy cơ cháy thấp : 0.08 x 120 = 9,6l/s => 34m3. Thế nên QC 04-01 2015 điều chỉnh lại điều này. Bên sở PCCC không có công văn thay đổi, nhưng họ vẫn chấp nhận nếu bạn thiết kế 1 đầu phun ngay cửa ra vào của căn hộ. Mình có vài hồ sơ đã thiết kế như vậy, bạn cần tham khảo mình gửi qua cho.
 
Mình đọc rồi, 3890 ko nói là tất cả nhé, vẫn trừ mấy trường hợp bôi màu vang.
Như vậy theo QC04 thì mình chỉ cần 1 đầu tại cửa phòng thôi là OK.
Các bạn thấy có đúng ko, tớ trích dẫn tài liệu bên dưới nhé. Mọi người đọc rồi chốt cái cho tin tay nào.
Bác cho mình hỏi QC 04-01 2015 đó đã được ban hành chưa, hay vẫn còn là bản dự thảo? Nếu dự thảo thì CDT họ không chịu đâu, tốn kém cho họ quá
 
Cụ thể là chung cư bây giờ không giống như những chung cư ngày xưa nữa. Kiêm quá nhiều chức năng: nhà hàng, cafe, trung tâm thương mại. nên TCNV 3890 quy định trong 1 công trình có nhiều khu vực chức năng, thì lấy khu vực chức năng có nguy cơ cháy cao nhất làm chuần. Nhưng thực chất các khu vực chức năng này chỉ chiếm 1 diện tích nhỏ trong toàn bộ diện tích chung cư. Nếu lấy nguy cơ cháy cao nhất làm chuẩn thì các khu vực nhà ở cũng phải làm theo như vậy, bất cập. Mình lấy ví dụ như tầng trệt chung cư có 1 khu triễn lảm, chẳng lẻ áp tiêu chuẩn nguy cơ cháy trung bình nhóm 3 đặc biệt cho toàn bộ chung cư này. Chỉ tính riêng hệ sprinkler được tính như sau : 0.16 x 360 = 57,6l/s => 207m3. Trong khi nhà ở chung cư là nguy cơ cháy thấp : 0.08 x 120 = 9,6l/s => 34m3. Thế nên QC 04-01 2015 điều chỉnh lại điều này. Bên sở PCCC không có công văn thay đổi, nhưng họ vẫn chấp nhận nếu bạn thiết kế 1 đầu phun ngay cửa ra vào của căn hộ. Mình có vài hồ sơ đã thiết kế như vậy, bạn cần tham khảo mình gửi qua cho.
Đang bàn luận vấn đề thôi bạn chứ làm thì mình là 1 đầu ở căn hộ quá nhiều rồi, 1 số nơi thì bắt làm thêm 1 đầu ở bếp nữa.
Luật, TC, QC nhiều lúc khó giải thích lắm, rồi 1 số trường hợp còn được sự chấp thu, cho phép nữa....
 
Mình đọc rồi, 3890 ko nói là tất cả nhé, vẫn trừ mấy trường hợp bôi màu vang.
Như vậy theo QC04 thì mình chỉ cần 1 đầu tại cửa phòng thôi là OK.
Các bạn thấy có đúng ko, tớ trích dẫn tài liệu bên dưới nhé. Mọi người đọc rồi chốt cái cho tin tay nào.
Mình thấy QC 04 có nhắc "Bên trên các cửa vào căn hộ, từ phía ngoài, phải lắp các Sprinkler nối với đường ống nước..." Từ phía ngoài có nghĩa là chữa cháy đầu phun ở hành lang rồi, cái này đâu phải đầu phun ngang bên trong căn hộ nhỉ?
 
Theo thực thế một số đám cháy chung cư vừa qua
Thì việc 1 căn hộ cc cần phải lắp cả báo cháy và sprinkler nữa là hợp lý và tiêu chuẩn đang bảo vệ người dân rồi
Các bạn muốn ở một căn cc ko có hay không có hệ SP trong nhà ?
 
Back
Bên trên