Em là lính mới vào nghề, hiện tại công ty em đang thi công hệ thống chiller cho cty dược. Em không hiểu cách tính toán nó như thế nào. Mong các bậc đàn anh chỉ giáo hay có tài liệu nào hướng dẫn thiết kế thì chỉ dùm em .:| Cám ơn các anh trước.
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

không biết dangchienbk rành bên dược không chỉ giáo giúp anh em
bên đầu tư yêu cầu cấp gió làm lạnh phòng A 22-26 độ C, ẩm 55%, đạt 45Pa cho phòng A.phòng A giáp 3 phòng,phòng B 30Pa, phòng C 15Pa, phòng D 15Pa. mình dùng trace nhập ACH cho phong A 25 lần, các phòng còn lại bình thường.nhập luôn lượng gió rò qua 3 phòng B,C,D. nhưng sau khi chạy trace thì kết quả tính tải cho ra lưu lượng gió cấp nhỏ hơn lưu lượng gió rò,do đó không biết nó có đạt được yêu cầu 45Pa như trên không
a/e nào rành về vấn đề này bày cách làm cho mọi người.
Thanks!
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

Muốn điều khiển độ ẩm trong trace 700 theo tớ bạn đưa qua 1 bộ xử lí sơ cấp PAU.đặt các thông số này trong dedicate OA trong trace.
Còn nếu bạn muốn tạo áp suất dương thì tất nhiên lưu lượng cấp vào không gian phải lớn hơn lưu lượng gió dò.
Bạn kiểm tra lại xem có sai sót ko?mình cũng ít kinh nghiệm nên chưa gặp trường hợp này bao giờ.có lẽ nhận xét vẫn còn thiếu sót
Thân
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

muốn điều khiển độ ẩm trong trace 700 theo tớ bạn đưa qua 1 bộ xử lí sơ cấp pau.đặt các thông số này trong dedicate oa trong trace.
Còn nếu bạn muốn tạo áp suất dương thì tất nhiên lưu lượng cấp vào không gian phải lớn hơn lưu lượng gió dò.
Bạn kiểm tra lại xem có sai sót ko?mình cũng ít kinh nghiệm nên chưa gặp trường hợp này bao giờ.có lẽ nhận xét vẫn còn thiếu sót
thân

xin cho em biết qui trinh thi công lắp đặt hệ thống thông gió và điều hoà kk cho phong sạch dc khong
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

không biết dangchienbk rành bên dược không chỉ giáo giúp anh em
bên đầu tư yêu cầu cấp gió làm lạnh phòng A 22-26 độ C, ẩm 55%, đạt 45Pa cho phòng A.phòng A giáp 3 phòng,phòng B 30Pa, phòng C 15Pa, phòng D 15Pa. mình dùng trace nhập ACH cho phong A 25 lần, các phòng còn lại bình thường.nhập luôn lượng gió rò qua 3 phòng B,C,D. nhưng sau khi chạy trace thì kết quả tính tải cho ra lưu lượng gió cấp nhỏ hơn lưu lượng gió rò,do đó không biết nó có đạt được yêu cầu 45Pa như trên không
a/e nào rành về vấn đề này bày cách làm cho mọi người.
Thanks!

Nếu lưu lượng gió cấp nhỏ hơn lưu lượng gió rò thì áp suất trong phòng không thể dương được. Bạn muốn tạo áp suất dương thì lưu lượng gió cấp phải lớn hơn lưu lượng gió hồi. Trong trường hợp vượt quá áp suất dương yêu cầu thì sẽ điều chỉnh VCD gió cấp hoặc có cửa gió xì, nhưng chỉ những phòng có yêu cầu cao thì mới gắn miệng gió xì.
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

Chào mọi người,

Về vấn đề của bạn nhocti đưa ra, mình hiểu như sau:
Nếu bạn chạy phần mềm mà lưu lượng gió rò lớn hơn lưu lượng gió cấp (ACH 25) có thể là vì:

1. Bạn tính lưu lượng rò lớn quá (khe cừa lớn, cần được làm kín hơn). Đồng thời bạn thiết kế chênh áp giữa Phòng A-C, A-D chênh nhau tới 30 Pa, lượng rò sẽ lớn và sẽ khó khăn cho việc mở cửa (thông thường chênh áp là 15 Pa). Một vấn đề nữa được đặt ra là Phòng A là cấp sạch, Phòng B, C, D là phòng bình thường thì không ổn lắm, thông thường tiếp giáp giữa 2 không gian có cấp sạch khác nhau thì người ta thường bố trí chốt gió (air lock).

2. Phòng A thể tích nhỏ quá. Nên khi bạn chọn ACH 25 lần mà gió cấp vẫn không đủ so với gió rò.

Như vậy theo ý kiến mình bạn nên tính lại lượng gió rò giả sử là E, lượng gió cấp ứng với ACH 25 là F (thường nếu cấp sạch là D~class 100,000 thì bạn chọn minimum ACH là 20).

- Nếu E < F thì gió hồi là F-E.
- Nếu E> F thì gió cấp cho phòng = E (và phòng không cần hồi gió, cấp hoàn toàn gió tươi cho phòng).

Mình muốn nói thêm 1 chút về áp suất dương và chênh áp dương
-Nếu chênh áp dương thì đương nhiên phòng có áp suất lớn hơn sẽ có gió cấp lớn hơn gió hồi.
-Nhưng đối với áp suất dương, phòng có gió cấp nhỏ hơn gió hồi vẫn tạo được áp suất dương 15 Pa. Ví dụ như sau: 1 hàng lang G (áp suất 30 Pa) tiếp xúc với phòng F áp suất 15 Pa. Rõ ràng nếu phòng F gió cấp 400 l/s, nhận thêm lượng gió rò khoảng 92 l/s tư Hành lang. Suy ra gió hồi sẽ là 492 l/s. Như vậy cấp 400 l/s, hồi 492 l/s vẫn tạo được phòng có áp suất 15 Pa.

Vài ý kiến chia sẽ với mọi người.
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

thanks bạn banhtruong, mong bạn giúp thêm kiến thức về phòng sạch cho mọi người nhé
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

Em là lính mới vào nghề, hiện tại công ty em đang thi công hệ thống chiller trong cty dược. Em không hiểu cách tính toán nó như thế nào. Mong các bậc đàn anh chỉ bảo cho chút ít hay có tài liệu nào hướng dẫn thiết kế thì chỉ dùm em để em còn biết đường mà mò mẫm,hehe.:| Cám ơn các anh trước.
Chi thảm vậy mi???Xin tài liệu nhưng thiết kế thì thực tế! Xin về phòng thiết kế 1tháng là mấy anh đi trước chỉ giáo cho hiểu liền!
Còn tài liều thì vô chừng biết đâu cho???
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

Àh! Chú Lâm đấy à. Về văn phòng làm chắc vui lắm phải không. Tui mới ra trường thì làm gì được về phòng thiết kế ngon như chú. Chú về đó ráng học hỏi mấy anh đi, có gì chỉ giáo thêm cho bọn ngoài này. Anh Quang nhắt chú nhiều lắm đấy, kakak.
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

Chào mọi người,

Về vấn đề của bạn nhocti đưa ra, mình hiểu như sau:
Nếu bạn chạy phần mềm mà lưu lượng gió rò lớn hơn lưu lượng gió cấp (ACH 25) có thể là vì:

1. Bạn tính lưu lượng rò lớn quá (khe cừa lớn, cần được làm kín hơn). Đồng thời bạn thiết kế chênh áp giữa Phòng A-C, A-D chênh nhau tới 30 Pa, lượng rò sẽ lớn và sẽ khó khăn cho việc mở cửa (thông thường chênh áp là 15 Pa). Một vấn đề nữa được đặt ra là Phòng A là cấp sạch, Phòng B, C, D là phòng bình thường thì không ổn lắm, thông thường tiếp giáp giữa 2 không gian có cấp sạch khác nhau thì người ta thường bố trí chốt gió (air lock).

2. Phòng A thể tích nhỏ quá. Nên khi bạn chọn ACH 25 lần mà gió cấp vẫn không đủ so với gió rò.

Như vậy theo ý kiến mình bạn nên tính lại lượng gió rò giả sử là E, lượng gió cấp ứng với ACH 25 là F (thường nếu cấp sạch là D~class 100,000 thì bạn chọn minimum ACH là 20).

- Nếu E < F thì gió hồi là F-E.
- Nếu E> F thì gió cấp cho phòng = E (và phòng không cần hồi gió, cấp hoàn toàn gió tươi cho phòng).

Mình muốn nói thêm 1 chút về áp suất dương và chênh áp dương
-Nếu chênh áp dương thì đương nhiên phòng có áp suất lớn hơn sẽ có gió cấp lớn hơn gió hồi.
-Nhưng đối với áp suất dương, phòng có gió cấp nhỏ hơn gió hồi vẫn tạo được áp suất dương 15 Pa. Ví dụ như sau: 1 hàng lang G (áp suất 30 Pa) tiếp xúc với phòng F áp suất 15 Pa. Rõ ràng nếu phòng F gió cấp 400 l/s, nhận thêm lượng gió rò khoảng 92 l/s tư Hành lang. Suy ra gió hồi sẽ là 492 l/s. Như vậy cấp 400 l/s, hồi 492 l/s vẫn tạo được phòng có áp suất 15 Pa.

Vài ý kiến chia sẽ với mọi người.

Bài viết của chú hay lắm! Vanphuoc nên dẫn ông này đi nhậu rồi bái sư luôn là ok! \:D/\:D/
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

Chào cả nhà!

Chúng tôi, 27MEC ., Ltd chuyên cung cấp các loại phin lọc không khí cho phòng sạch hiệu Camfil Farr Malaysia cho các lĩnh vực như:

- Dược Phẩm
- Thực phẩm
- Bệnh viện
- Điện tử
Ngoài phin lọc không khí, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị đo chênh áp hiệu Dwyer SX tại USA và đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm.

Bác nào có nhu cầu về tài liệu cho phòng sạch, Catalogue về HEPA Filter xin vui lòng liên hệ với Thành. Hầu như 70% thị trường Cty dược phẩm tại khu vực phía nam dùng lọc do Camfil Farr cung cấp

Rất mong nhận được sự quan tâm và sự hợp tác của các Bác

Thanks
Thành
Mobile: 0902111 949 - 0947 29 59 89
Email: [email protected]
 
Ðề: Điều hoà trong phòng sạch

Hi,
Khi các bạn có nhu cầu về lọc và các thiết bị trong phòng sạch thì liên hệ với mình nhe.
Bên mình cung cấp lọc mang thương hiệu AAF ( American Air Filter) - nhãn hiệu hàng đầu của Mỹ.
Best regards,

Huynh Duc Tam - Sale Marketing Dept
Hung Phat Trading Co.,Ltd
208 Hoang Hoa Tham St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCMC
HP: 0933.236.856 (24/7)
Skype: duc_tam_88
Email: [email protected]
 
E là Thủy- SEIKEN- chuyên cung cấp thiết bị điều hòa cho phòng sạch: AHU, phin lọc...thương hiệu FRIMEC
-Các bộ lọc không khí bằng thép chống gỉ và nhôm.

-Bộ lọc không dệt.

-Bộ lọc bằng nhựa polyester

-Bộ lọc tiêu chuẩn

-Bộ lọc bằng túi tổng hợp

-Heppa fillter

-Free Filter
Bác nào cần tài liều kĩ thuật, thông tin, báo giá về sản phầm thì pm em nhé:
Ms. Thủy-Seiken corp
Project Department
HP 094 36 47 339
mail: [email protected]
seiken.vn
 
Em là Thủy Tiên, học 09NL, em thấy là có nhiều thông tin về việc ngành mình cần học M&E, em có tìm hiểu trên mạng nhưng chưa hiểu rõ được M&E cụ thể là như thế nào và có thực sự cần thiết hay không? Có phải là công ty nào tuyển kỹ sư cũng cần đến chứng chỉ này không ạ? Em rất mong nhận được sự giải đáp của các anh chị.
 