Xin chào mọi người, em là người mới trong thiết kế ĐHKK. Mọi người cho em hỏi em có 1 hệ như hình trên và khi tính tải lạnh cho hệ này thì mình sẽ tính cho các FCU thôi hay là phải tính luôn cho con AHU vậy ạ (ví dụ 1 phòng cần 14kw lạnh thì chọn FCU 7 kw và AHU 7kw đúng không ạ) mong được mọi người chỉ giáo.
img-VRV-AHU-1-1.jpg
 
1 trong 2 thôi bạn ơi, nếu là không gian ngăn từng phòng(dạng văn phòng làm việc, biệt thự, xưởng sản xuất nhỏ,...) thì nên lắp từng mặt lạnh FCU (dạng VRV/VRF của các hãng Daikin, Panasonic, LG,...) , máy sẽ được lắp trực tiếp trong không gian phòng
Còn AHU dành cho không gian lớn hơn, các phòng đặt biệt yêu cầu nhiều thông số trong thiết kế(phòng sạch, phòng NAD, server...), sẽ lắp kết hợp các cửa, ống gió(AHU cần nhiều thông số hơn như lưu lượng gió vào-ra, nhiệt độ gió vào-ra, cột áp quạt...), AHU thường sẽ có một phòng riêng cho nó, hoặc đặt trên mái, dưới tầng hầm... máy sẽ không ảnh hưởng đến phòng chính. Thân.
 
1 trong 2 thôi bạn ơi, nếu là không gian ngăn từng phòng(dạng văn phòng làm việc, biệt thự, xưởng sản xuất nhỏ,...) thì nên lắp từng mặt lạnh FCU (dạng VRV/VRF của các hãng Daikin, Panasonic, LG,...) , máy sẽ được lắp trực tiếp trong không gian phòng
Còn AHU dành cho không gian lớn hơn, các phòng đặt biệt yêu cầu nhiều thông số trong thiết kế(phòng sạch, phòng NAD, server...), sẽ lắp kết hợp các cửa, ống gió(AHU cần nhiều thông số hơn như lưu lượng gió vào-ra, nhiệt độ gió vào-ra, cột áp quạt...), AHU thường sẽ có một phòng riêng cho nó, hoặc đặt trên mái, dưới tầng hầm... máy sẽ không ảnh hưởng đến phòng chính. Thân.
Bạn nói đúng trong đa số Trường hợp phổ biến, nhưng không hoàn toàn là chính xác và đúng cho tất cả các Trường hợp. Việc chọn và phân bổ Nhiệm vụ Xử lý Nhiệt Ẩm cho Phòng, nhất là với Dự án có nhiều Phòng, nhiều Khu vực, cho FCU, AHU hay kết hợp cả hai Thành phần, là tùy thuộc vào ở Đặc điểm và Yêu cầu Thiết kế, mà Người TK sẽ chọn đưa ra Cấu hình Thiết bị cụ thể cho phù hợp. Nhất là đối với Yêu cầu Điều hòa Công nghệ đòi hỏi phải xử lý đồng thời nhiều Thông số Vật lý cùng lúc, như là với Phòng sạch chẳng hạn. Một mô hình đơn giản nhất trong ĐHKK Thương mại là Mô hình ĐH Trung tâm vừa sử dụng các Dàn lạnh FCU để xử lý KK Phòng, vừa kết hợp với Bộ AHU (PAU) để xử lý cấp Gió tươi vào cho các FCU đó. Lúc này, Phụ tải lạnh của Phòng sẽ được xử lý bằng CS của FCU, trong đó đã hàm chứa cả CS của bộ PAU rồi. Phải không Bạn.
 
Bạn nói đúng trong đa số Trường hợp phổ biến, nhưng không hoàn toàn là chính xác và đúng cho tất cả các Trường hợp. Việc chọn và phân bổ Nhiệm vụ Xử lý Nhiệt Ẩm cho Phòng, nhất là với Dự án có nhiều Phòng, nhiều Khu vực, cho FCU, AHU hay kết hợp cả hai Thành phần, là tùy thuộc vào ở Đặc điểm và Yêu cầu Thiết kế, mà Người TK sẽ chọn đưa ra Cấu hình Thiết bị cụ thể cho phù hợp. Nhất là đối với Yêu cầu Điều hòa Công nghệ đòi hỏi phải xử lý đồng thời nhiều Thông số Vật lý cùng lúc, như là với Phòng sạch chẳng hạn. Một mô hình đơn giản nhất trong ĐHKK Thương mại là Mô hình ĐH Trung tâm vừa sử dụng các Dàn lạnh FCU để xử lý KK Phòng, vừa kết hợp với Bộ AHU (PAU) để xử lý cấp Gió tươi vào cho các FCU đó. Lúc này, Phụ tải lạnh của Phòng sẽ được xử lý bằng CS của FCU, trong đó đã hàm chứa cả CS của bộ PAU rồi. Phải không Bạn.
vì ví dụ bạn ấy đưa ra tải nhiệt nhỏ nên chi phí nhất là lựa chọn 1 trong 2, còn đối với các dự án lớn thường sẽ thiết kế riêng biệt AHU-VRV và các FCU-VRV, chung AHU và FCU thì chỉ chỉ vài con FCU phòng nấu ăn hoặc phòng phụ thôi, nếu nhiều là thường ghép chung thành AHU rồi. Vẫn phải dựa vào thực tế, công năng khu vực để tư vấn và lựa chọn phương án hợp lý nhất thôi.
 
Xin chào mọi người, em là người mới trong thiết kế ĐHKK. Mọi người cho em hỏi em có 1 hệ như hình trên và khi tính tải lạnh cho hệ này thì mình sẽ tính cho các FCU thôi hay là phải tính luôn cho con AHU vậy ạ (ví dụ 1 phòng cần 14kw lạnh thì chọn FCU 7 kw và AHU 7kw đúng không ạ) mong được mọi người chỉ giáo.
View attachment 36068
Bạn đang hiểu sai rồi!
Thứ nhất: Phòng 14kW là FCU đảm nhiệm làm lạnh, AHU là bộ xử lý nhiệt ẩm( tức là nó có thể xử lí gió bên ngoài về nhiệt độ và độ ẩm mục đích để giảm tải lạnh cho hệ thống làm lạnh FCU hay Chiller) nó chọn không phải căn cứ vào CSL của phòng mà là lưu lượng gió của phòng đó chứ không chia vậy.
Thứ 2 là có phải tính không? Thì trả lời là có .Bạn xem phương án trước có nhất thiết sử dụng thiết bị này không, nếu khu vực đó có sự dụng AHU (PAU) thì mình phải tính toán cả do nó thuộc phần điều hòa thông gió hay viết tắt là ĐHKK! Từ tính toán và đưa ra thông số để lựa chọn thiết bị (VD: mình ở vai trò thiết kế chỉ đưa ra thông số tính toán việc lựa chọn các thiết bị sẽ có nhà thầu cung cấp thiết bị dựa vào tính toán của bạn để chọn đk thiết bị phù hợp chứ mình không làm cả vậy nếu làm cả vậy bạn phải có chuyên môn cả phần thiết bị ( vận hành, thông số, bảo hành bảo dưỡng vvv...)
 