Dân Dụng CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

hvacr.vn

Thành Viên [LV 0]
Chào cả nhà:

Em muốn tính thông gió cho phòng máy với lưu lượng gió là 12m3/s vậy cách tính louver như thé nào vậy các bác chỉ em với.
Em chỉ biết tra từ đơn vị CMH ra louver thôi mà không biết tính từ đơn vị m3/h vậy bác nào chỉ dùm em vấn đề cơ bản này nó là như thế nào?

Chân thành cảm ơn.
 
Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Đơn giản là: CMH = Cubic Meter Per Hour = m3/h.
Một lưu ý khác: MBH = 1000 btu/h (khôgn phải là 1 triệu)
Thân
 
Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Ủa, có công cụ để dựa vào lưu lượng để chọn louver à??? trước giờ Y chỉ dựa vào kinh nghiệm mà chọn thôi. Bạn nào có công cụ nào để chọn thì up lên cho Y với, hoặc send online qua Y!M : yore_ac.
Cám ơn các bạn nhiều !
 
Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Trên thế giới hiện nay có 2 hệ đo lường: Hệ Mỹ (U.S. Unit) và Hệ đo lường quốc tế (viết tắt SI từ tiếng Pháp Système International d'Unités) hay còn gọi là hệ mét (Metric Unit). Trong đó SI là hệ đo lường được sử dụng rộng rãi nhất. Nó được sử dụng trong hoạt động kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và công nghệ của phần lớn các nước trên thế giới ngoại trừ Mỹ, Liberia, Myanma, Malaysia v.v...

Mặc dù hệ SI phổ biến hơn và Việt Nam mình cũng sử dụng hệ này, nhưng không phải vì thế mà U.S. Unit không có chỗ đứng. Anh em nên nghiên cứu thêm U.S. Unit. Đặc biệt anh em trong ngành HVAC thì càng nên nghiên cứu chuyển đổi giữa 2 hệ và các từ viết tắt tiếng Anh của các đơn vị đo. Bởi vì có khá nhiều đơn vị trong ngành HVAC dùng U.S. Unit.

Một số từ tiếng Anh viết tắt các đơn vị đo thường dùng trong HVAC:
CMH: Cubic Meter per Hour: m3/h
CFM: Cubic Feet per Minute: ft3/phút
GPM: Gallon per Minute (Chú ý có gallon Mỹ và gallon Anh)
1 US gallon / minute = 6.30901964 × 10-5 m3 / s
BTU: British Thermal Unit. Đơn vị nhiệt Anh
BTU/h: Đơn vị công suất lạnh. 1 Ton lạnh = 12.000 BTU/h = 3,5169 kW
MBH: Mega BTU/h: (Chú ý 1MBH = 1000 BTU/h)
FPM: Feet per Minute

Còn nhiều nữa. Bữa nào rảnh em sẽ post tiếp.
Xin gửi các pác 2 phần mềm nhỏ dùng để chuyển đổi đơn vị.

Chương trình dưới đây của nước ngoài, chạy trực tiếp, k cần cài đặt
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_08/Convert.rar

Còn chương trình này của Việt Nam. Cần phải cài đặt
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_08/BKConverter1_1.rar

Nguyên văn bởi http://bkconverter.googlepages.com:
BK Converter 1.1 là chương trình chuyển đổi đơn vị chuyên ngành kỹ thuật, gồm có 16 nhóm đơn vị với 180 đơn vị thông dụng thường gặp. Đây là chương trình rất hữu ích cho những bạn học sinh, sinh viên, kỹ sư...

bkc.JPG


BK Converter 1.1 được thiết kế với giao diện thân thiện dễ dùng và hoàn toàn bằng tiếng Việt, do vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm được đơn vị cần chuyển đổi mà không phải mất nhiều thời gian.

BK Converter 1.1 có dung lượng 605 KB

BK Converter 1.1 là sản phẩm hoàn toàn miễn phí!

Yêu cầu:
BK Converter 1.1 Chạy tốt trên Windows 2000/XP/2003

BK Converter 1.1 được viết trên công nghệ Microsoft.Net 2003, do vậy để sử dụng được chương trình này máy của bạn cần phải cài đặt môi trường Microsoft .NET Framework v1.1, download miễn phí tại đây, dung lượng 23MB.
 
Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Theo mình biết thì 1CMH = 0.473(l/s). Còn chuyển từ l/s ra đơn vị nào thì dùng phần mềm này nhé.
Chúc may mắn.
 
Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Theo mình biết thì 1CMH = 0.473(l/s). Còn chuyển từ l/s ra đơn vị nào thì dùng phần mềm này nhé.
Chúc may mắn.
 
Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Đổi đơn vị CMH ra l/s đơn giản mà

CMH = m3/h = 1000l/3600s = 1/3.6 (l/s)

Không nên quá phụ thuộc vào phần mềm.
 
Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

ĐÚng lắm các bạn ơi!Việc chuyển đổi qua lại các đơn vị , thứ nguyên quan trọng lắm đó nhé!Dân HVAC thì việc này chúng ta phải có một chương trình nhỏ nhue Convert các anh dãddauw lên mình làm cho nhanh!nhớ làm chi 1CFM = l/s...,chỉ cần hiểu đó là cái gì thôi!
Chúc anh em sức khỏe, đoàn kết!;)
 
Ðề: Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Trên thế giới hiện nay có 2 hệ đo lường: Hệ Mỹ (U.S. Unit) và Hệ đo lường quốc tế (viết tắt SI từ tiếng Pháp Système International d'Unités) hay còn gọi là hệ mét (Metric Unit). Trong đó SI là hệ đo lường được sử dụng rộng rãi nhất. Nó được sử dụng trong hoạt động kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và công nghệ của phần lớn các nước trên thế giới ngoại trừ Mỹ, Liberia, Myanma, Malaysia v.v...

Mặc dù hệ SI phổ biến hơn và Việt Nam mình cũng sử dụng hệ này, nhưng không phải vì thế mà U.S. Unit không có chỗ đứng. Anh em nên nghiên cứu thêm U.S. Unit. Đặc biệt anh em trong ngành HVAC thì càng nên nghiên cứu chuyển đổi giữa 2 hệ và các từ viết tắt tiếng Anh của các đơn vị đo. Bởi vì có khá nhiều đơn vị trong ngành HVAC dùng U.S. Unit.

Một số từ tiếng Anh viết tắt các đơn vị đo thường dùng trong HVAC:
CMH: Cubic Meter per Hour: m3/h
CFM: Cubic Feet per Minute: ft3/phút
GPM: Gallon per Minute (Chú ý có gallon Mỹ và gallon Anh)
1 US gallon / minute = 6.30901964 × 10-5 m3 / s
BTU: British Thermal Unit. Đơn vị nhiệt Anh
BTU/h: Đơn vị công suất lạnh. 1 Ton lạnh = 12.000 BTU/h = 3,5169 kW
MBH: Mega BTU/h: (Chú ý 1MBH = 1000 BTU/h)
FPM: Feet per Minute

Còn nhiều nữa. Bữa nào rảnh em sẽ post tiếp.
Xin gửi các pác 2 phần mềm nhỏ dùng để chuyển đổi đơn vị.

Chương trình dưới đây của nước ngoài, chạy trực tiếp, k cần cài đặt
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_08/Convert.rar

Còn chương trình này của Việt Nam. Cần phải cài đặt
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_08/BKConverter1_1.rar

Nguyên văn bởi http://bkconverter.googlepages.com:
Chào các bác
Em có chút ý kiến về bài viết của bác iamtieens: "MBH: Mega BTU/h: (Chú ý 1MBH = 1000 BTU/h)".

Em cho rằng chưa chính xác.
MBH: thousands of BTUs per hour.
M là chữ viết tắt của 1000 trong bảng chữ cái La Mã.
MBH=1000 Btu/h
 
Ðề: Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

Mình thấy chẳng khác nhau gì cả. Không hiểu tại sao truongchi lại phản đối iamtieens nhỉ??
 
Ðề: Trả lời: CMH là viết tắt của cm3/h có phải không các bác

MBH: Mega BTU/h: (Chú ý 1MBH = 1000 BTU/h)
==
MBH: thousands of BTUs per hour.
M là chữ viết tắt của 1000 trong bảng chữ cái La Mã.
Phản đối cái này nè bác! M - truongchi # M- Iamtieens mà hii.
 
Back
Bên trên