Công Nghiệp Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

lẽ đương nhiên quạt sẽ dừng, không thì quạt sẽ bơm khói vào thang ai thoát bằng đường đó nữa,

quạt ngưng thì khói lọt vào thang, nhưng sẽ không nhanh bằng quạt bơm khói vào thang :)

đó là suy nghĩ của mình :)
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Xin chào mọi người. Em mới tham gia diễn đàn nên có gì sai sót xin bỏ qua cho em.
Em có đọc qua 1 lần rồi mong là không đọc thiếu điều gì. Em thấy đa số các trường hợp, gió đều được thổi vào cầu thang. Vậy khi ta sử dụng phòng đệm thì có gì thay đổi không các anh. Có cần phải tính lại lưu lượng gió không. Cảm ơn các anh rất nhiều.
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Chào cả nhà. nhân tiện đây mình muốn hỏi cả nhà cách tính lưu lượng gió cho quạt hút khói sảnh cầu thang. Mong các pac\' chỉ dùm và theo TC nào nữa. bac nào có tiêu chuẩn làm ơn cho em xin một bản. thanks
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

ydam viết:
Xin chào mọi người. Em mới tham gia diễn đàn nên có gì sai sót xin bỏ qua cho em.
Em có đọc qua 1 lần rồi mong là không đọc thiếu điều gì. Em thấy đa số các trường hợp, gió đều được thổi vào cầu thang. Vậy khi ta sử dụng phòng đệm thì có gì thay đổi không các anh. Có cần phải tính lại lưu lượng gió không. Cảm ơn các anh rất nhiều.

bạn tính theo cách nào, ý mình là tiêu chuẩn nào, nếu tính như file excel mình úp lên thì không đổi, van xả áp đặt trên mái, còn nếu bạn gắn thêm van xả áp qua phòng đệm để tăng áp phòng đệm, phương pháp này mình chưa thiết kế.:P
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

anh Xungfen goi nick chat qua Thi di. T sẽ nói cho rõ. nick cua t la athi hoac kyoshiro19862005@yahoo cũng được
 
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

4.Dự phòng 5% là không đúng: theo BS 5588-4: nếu ống gió tole tráng kẽm thì dự phògn 15%, ống gió là bê tông(hộp gen) dự phòng 25%.

Bạn có thể nói rõ hơn mục nào, trang mấy của tiêu chuẩn này đề cập về vấn đề này không?

mục 6.2 bs 5588 part 4 trang 18 mục a) volume flow rate

hệ số này dc dùng khi tính toán có sự rò lọt
 
Ðề: Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG

Chào anh micha53!
Em đang làm đồ án tốt nghiệp có liên quan tới thông gió sự cố, mà cái này thì em gà mờ lắm. Vậy nên em rất mong được anh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như tài liệu về vấn đề này, đặc biệt là phương pháp tính tăng áp cầu thang mà bác đã giới thiệu.
Đây là địa chỉ mail của em: [email protected]
Cảm ơn anh trước nhá!
 
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Các bác cho mình hỏi. Nếu buồng thang không kín, nhưng có buồng đệm. Vậy ta phải tăng áp cho buồng đệm. Như vậy tổn thất rò qua khe cửa tăng gấp đôi so với chỉ tăng áp cho buồng thang đúng không các bác? Khi đó số cửa mở đồng thời có còn chỉ là 3 cửa không?
Xin các bác chỉ giáo thêm.
Thanks.
 
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Mình cũng đang có thắc mắc về tạo áp cầu thang mong được chỉ giải. Mình đang đọc một bộ bản vẽ thiết kế của singapore về tạo áp cầu thang. Đây là khu chung cư có 23 tầng 1 tầng kỹ thuật thang máy 1 tầng hầm. Có hai thang thoát hiểm ở hai bên, trước thang thoát hiểm có 1 phòng đệm ngăn giữa sảnh thang máy và hốc thang bộ. Phòng đệm có 2 cửa loại một cánh kích thước khoảng 1.6 m2. Nhưng ở đây mình chỉ thấy họ thiết kế tạo áp cho phòng đệm với lưu lượng rất nhỏ (khoảng 3000l/s đến 5000l/s). Ống trục chỉ có kích thước 300x300 và lưu lượng miệng thổi ở mỗi phòngd đệm là 25 l/s đến 56l/s ( xài quạt 2 tốc độ). Chiều cao mỗi tầng 3.1m . Kích thước phòng đệm khoảng 2m2 không đóng trần. Sảnh thang máy không thiết kế hệ thống thông gió gì cả. vậy các bro cho mình hỏi tại sao nó lại tính quạt 2 tốc độ, không tính tạo áp trong hốc thang. Nói chung là mình không hiểu ý đồ thiết kế của nó. %-( . Mong các bro chỉ giáo thêm về cách tính tạo áp cho phòng đệm, cách chọn miệng gió cũng như tốc độ gió ở mỗi tầng vì ở đây mình thấy nó chọn kích thước ống bé tí trong khi mấy ông việt nam tính kích thước cũng như miệng gió khá lớn cho tạo áp. Ở đây họ xài tiêu chuẩn CP 13 và Bs 5588 mà mình tiếng anh kém quá vừa đọc vừa tra từ điển nhưng cũng không thấy cách tính ấy như thế nào. Mong được chỉ giáo. Cảm ơn rất nhiều.^:)^
 
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Xin hỏi các bác sao cứ nhất thiết là mở có 3 cửa, nhỡ chẳng may nhà có 15 tầng mà các tầng nó mở tất các cửa thì sao?
 
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Mình cũng đang có thắc mắc về tạo áp cầu thang mong được chỉ giải. Mình đang đọc một bộ bản vẽ thiết kế của singapore về tạo áp cầu thang. Đây là khu chung cư có 23 tầng 1 tầng kỹ thuật thang máy 1 tầng hầm. Có hai thang thoát hiểm ở hai bên, trước thang thoát hiểm có 1 phòng đệm ngăn giữa sảnh thang máy và hốc thang bộ. Phòng đệm có 2 cửa loại một cánh kích thước khoảng 1.6 m2. Nhưng ở đây mình chỉ thấy họ thiết kế tạo áp cho phòng đệm với lưu lượng rất nhỏ (khoảng 3000l/s đến 5000l/s). Ống trục chỉ có kích thước 300x300 và lưu lượng miệng thổi ở mỗi phòngd đệm là 25 l/s đến 56l/s ( xài quạt 2 tốc độ). Chiều cao mỗi tầng 3.1m . Kích thước phòng đệm khoảng 2m2 không đóng trần. Sảnh thang máy không thiết kế hệ thống thông gió gì cả. vậy các bro cho mình hỏi tại sao nó lại tính quạt 2 tốc độ, không tính tạo áp trong hốc thang. Nói chung là mình không hiểu ý đồ thiết kế của nó. %-( . Mong các bro chỉ giáo thêm về cách tính tạo áp cho phòng đệm, cách chọn miệng gió cũng như tốc độ gió ở mỗi tầng vì ở đây mình thấy nó chọn kích thước ống bé tí trong khi mấy ông việt nam tính kích thước cũng như miệng gió khá lớn cho tạo áp. Ở đây họ xài tiêu chuẩn CP 13 và Bs 5588 mà mình tiếng anh kém quá vừa đọc vừa tra từ điển nhưng cũng không thấy cách tính ấy như thế nào. Mong được chỉ giáo. Cảm ơn rất nhiều.^:)^

Bác up bản vẽ lên cho mọi người xem để đưa ra ý kiến.

Xin hỏi các bác sao cứ nhất thiết là mở có 3 cửa, nhỡ chẳng may nhà có 15 tầng mà các tầng nó mở tất các cửa thì sao?

Vì nếu có cháy thì cũng chỉ bắt đầu cháy từ 1 tầng thôi chứ bạn.
 
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Nguyên lý chung điều áp cầu thang
Theo tiêu chuẩn Việt Nam: khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài phải lớn hơn 20Pa. Mục đích khi có sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát hiểm.



Yêu cầu kỹ thuật:
- Mức tạo áp: Khi tất cả cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất cần được duy trì Toàn bộ cầu thang 50 Pa 10%
- Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hiện bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp thông qua gen điều áp, phân phối tới mỗi tầng nhờ miệng gió.
- Vận tốc thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở đồng thời cửa ở tầng liền kề, hai cửa cuối cùng ở tầng trệt mở và tất cả các cửa còn lại của thang điều áp ở tất cả các tầng khác đều được đóng.
- Lực mở cửa không lớn hơn 110N - Tất cả cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải sử dụng cáp chống cháy.
- Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.
- Mối khu vực điều áp cần cung cấp đường thoát gió để tránh trường hợp quá áp.
- Sự vận hành của tất cả hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ khi nào có tín hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được ngừng trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.
- Mỗi hệ thống sẽ được cung cấp công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.
Tính toán hệ thống:
Điều kiện tính toán:
Vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75
Diện tích cửa hữu dụng (A- m2) 1.54
Số cửa mở(n) 4 Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa.


a. Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5

Với:

Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa (lúc 2 cửa mở đồng thời và 2 cửa tầng trệt được mở.
Ql: lưu lượng gió tính toán khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Qs: lưu lượng gió thiết kế khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Ale diện tích khe cửa- 0.01m2 theo tiêu chuẩn BS EN 12101-6-2005
Q: chọn lưu lượng điều áp ( chọn giá trị lớn nhất giữa Qs và Qsdo)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH (HRT.,JSC)
HEAT REFRIGERATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Trụ Sở: Số 70/4 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.
VPGD: P12-2-A1, ngõ 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 0439 971 898 ; Fax: 043 861 3336
Hotline: 0916 18 1080
Website: www.hrt.vn
Email: [email protected]
 
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

file excel tăng áp thang, thang chửa cháy v.v. dựa trên tài liệu bs5588, và cách tính trong tài liệu Smoke_Control_by_Pressurisation___WTP_41bs5588

riêng van xả áp ( tổng lưu lượng - tổng lưu lượng rò lọt = lưu lượng qua cửa mở) => khi tất cả cửa đống thì lưu lượng này cần xả đi)

dùng lưu lượng này đưa vào công thức kèm cột áp 50Pa duy trì áp suất này khi các cửa đống, ta tính đc diện tích xả áp (tham khảo sheet bs5588 rút gọn)

sheet bs5588 class A là cái mình mới tạo dựa trên tài liệu Smoke_Control_by_Pressurisation___WTP_41bs5588
phải tham khảo tài liệu mới hiểu file của mình.

ở đây mình chỉ tính theo:
- class A Căn hộ, nhà ở che chắn, tòa nhà thiết kế 3 cửa bảo vệ. vận tốc 0.75m/s cho 1 cửa

- class E Class này là hệ thống dành cho tòa nhà sơ tán từng giai đoạn, và tổng time sơ tán vượt quá 10'. Cho mục đích thiết kế, với tính huống số lần sơ tán hơn 3, với 2 cử mở đồng thời. vận tốc 2m/s 3 cửa. => sảnh thang máy chửa cháy v.v.

- class B Class này dùng cho hệ thống thang chữa cháy

mình chủ yếu sài class E và B

http://www.mediafire.com/view/?9i2x1ssgkkzey48
 
Re: Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Gởi cho các anh em tiêu chuẩn BS 5588-4:1998 Fire precautions in the design, construction and use of buildings - Tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế hệ thống tạo áp cầu thang thoát hiểm của Anh. trong đó giải thích khá chi tiết những vấn đề bạn đang cần.

Download tiêu chuẩn tại đây
 
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang

Nguyên lý chung điều áp cầu thang
Theo tiêu chuẩn Việt Nam: khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài phải lớn hơn 20Pa. Mục đích khi có sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát hiểm.



Yêu cầu kỹ thuật:
- Mức tạo áp: Khi tất cả cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất cần được duy trì Toàn bộ cầu thang 50 Pa 10%
- Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hiện bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp thông qua gen điều áp, phân phối tới mỗi tầng nhờ miệng gió.
- Vận tốc thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở đồng thời cửa ở tầng liền kề, hai cửa cuối cùng ở tầng trệt mở và tất cả các cửa còn lại của thang điều áp ở tất cả các tầng khác đều được đóng.
- Lực mở cửa không lớn hơn 110N - Tất cả cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải sử dụng cáp chống cháy.
- Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.
- Mối khu vực điều áp cần cung cấp đường thoát gió để tránh trường hợp quá áp.
- Sự vận hành của tất cả hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ khi nào có tín hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được ngừng trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.
- Mỗi hệ thống sẽ được cung cấp công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.
Tính toán hệ thống:
Điều kiện tính toán:
Vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75
Diện tích cửa hữu dụng (A- m2) 1.54
Số cửa mở(n) 4 Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa.


a. Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5

Với:

Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa (lúc 2 cửa mở đồng thời và 2 cửa tầng trệt được mở.
Ql: lưu lượng gió tính toán khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Qs: lưu lượng gió thiết kế khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Ale diện tích khe cửa- 0.01m2 theo tiêu chuẩn BS EN 12101-6-2005
Q: chọn lưu lượng điều áp ( chọn giá trị lớn nhất giữa Qs và Qsdo)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH (HRT.,JSC)
HEAT REFRIGERATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Trụ Sở: Số 70/4 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.
VPGD: P12-2-A1, ngõ 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 0439 971 898 ; Fax: 043 861 3336
Hotline: 0916 18 1080
Website: www.hrt.vn
Email: [email protected]


Quạt sử dụng cho hệ thống tăng áp cầu thang không nhất thiết phải là Quạt ly tâm bạn ah.
Ale diện tích khe cửa: nó phụ thuộc vào loại cửa và cửa mở vào không gian nào nữa. Không phải cố định là 0.01m2.
Không hiểu bạn lấy thông tin:"Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa (lúc 2 cửa mở đồng thời và 2 cửa tầng trệt được mở." theo tiêu chuẩn nào?
 
Trong mấy bảng tính mình thấy có phần " Vận tốc không khí trong cầu thang thoát hiểm qua cửa ra ngoài hành lang", không rõ thông số này chọn theo tiêu chuẩn nào vậy? Ai chỉ giúp với,thanks nhiều!
 
Back
Bên trên