Recent Content by Chí Đồng

  1. C

    Công Nghiệp hút khói hành lang

    :)) bạn lo xa quá, thứ nhất hệ thống hút khói là hệ thống chống cháy, thứ 2 là đã ngăn 2 hành lang bởi vách ngăn cháy theo quy định rồi, khi nó mà cháy lan từ hành lang này sang hành lang kia thì hành lang chẳng còn khói mà hút, lúc ấy lửa là chủ yếu. Mà trong thời gian đó, ngta chạy hết đi rồi...
  2. C

    Công Nghiệp hút khói hành lang

    Hình mờ ảo quá. nhưng đúng vs hành lang trên 60m thì phải chia ra, ngăn cách nhau bằng cửa ngăn cháy. khi ấy coi là 2 hành lang khác nhau tức 2 khu vực cháy, có thể sử dụng 1 quạt chung,lắp 2 van điện MFD ở 2 nhánh của 2 hành lang để điều khiển hệ thống hút cho hành lang cháy. P/S: Mà lưu lượng...
  3. C

    Công Nghiệp hút khói hành lang

    Đấy là thực tế nhiều công trình như vậy. tính toán tke 1 kiểu và thi công 1 kiểu nhes^^. bên mình cũng là tvtk nhưng đâu có chia lưu lượng tính toán cho 3 đâu :)))
  4. C

    Công Nghiệp hút khói hành lang

    Theo mình thì phải như vậy, còn nếu muốn hút đồng thời 3 hành lang thì bạn x3 lần là 63000CMH ^^
  5. C

    Công Nghiệp hút khói hành lang

    Đấy là làm sai chứ sao:))) cái bạn nói : "khi hoạt động sẽ cho hút tầng cháy và tầng lân cận cho nên sẽ giảm 3 lần lưu lượng thành 7000CMH " có phải là khi bên phòng cháy họ đo phải không :))) Tính theo công thức ra ll hút 1 hành lang là 21000 CMH mà khi cháy thực tế chỉ hút 7000 CMH thì bạn...
  6. C

    Công Nghiệp hút khói hành lang

    Dear bạn tukekt: Người ta chỉ tính có 1 đám cháy xảy ra nên lưu lượng tính chỉ cho 1 hành lang khi cháy thôi ? bạn đang tính chia CS quạt 21000 CMH cho 3 tầng khu cháy ? về cơ bản là sai ^^. Nếu TH tính 3 đám cháy thì lưu lượng phải nhân 3 ấy ( Vì LL 21000CMH là lưu lượng tính toán cho 1 hành...
  7. C

    HVACR Vietnam 2018

    2 Sếp em vừa tham gia xong :)) E không được đi . T.T
  8. C

    Hà Nội TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN - HVAC

    Tuyển kỹ sư HVAC giờ khó lắm , ^^ , thường với mức lương ấy cũng ngang các công ty đang làm việc-nên ít người muốn chuyển lắm :D:D:D:D
  9. C

    Tin tức Phần mềm chọn hệ VRF của Mitsubishi Heavy - thêm sự lựa chọn cho anh em thiết kế điều hòa hệ VRF

    Hình như trang chủ đang có vấn đề @@! Nên mk k update được nên bản 3.6 @@! TÙ VÃI