    Cần giúp Pipenet ai có cho mình xin

    Chào bác. Bác có Pipenet không cho em xin với ạ. Em đọc bài viết của bác trên diễn đàn thấy bác đang sử dụng. Nếu được thì bác gửi vào email cho em với nhé [email protected] Cảm ơn bác ạ!
  2. D

    Tại sao sử dụng CPVC dẫn hóa chất

    Cảm ơn bác. Ở đây em bình luận bài viết trên cơ sở trao đổi học hỏi các thành viên trên diễn đàn. Thiết kế ra 1 hệ thống đường ống phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Ví dụ như không phải lúc nào cũng nhăm nhe lôi ASME B31.3 ra thiết kế cho đường ống công nghệ được. Mà còn phụ thuộc và yêu cầu của chủ...
  3. D

    Tại sao sử dụng CPVC dẫn hóa chất

    Mỗi loại ống sinh ra vốn đã có nhiệm vụ riêng của nó. Đồng ý với tác giả là ống CPVC thường sử dụng cho các hệ thống dẫn hóa chất, axit, ba zơ...Và thường được sử dụng cho các skid (Cụm máy) nhỏ. Không thể nào sử dụng cho toàn bộ hệ thống lớn vì lý do độ cứng vững. Ông CPVC cũng có thể dùng cho...
  4. D

    Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

    Thế ông thầu phụ của em cho 1 con 30.000 m3/h vào là để đuổi muỗi hả bác :v Em đang yêu cầu gửi bảng tính toán cho em. Nếu không hợp lý sẽ bắt thay quạt. Nhưng nếu bác có phép tính cụ thể nào thì show cho em nhé.
  5. D

    Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

    Vâng em cũng nghĩ L3 là hợp lý hơn. Nhưng cái phần trọng lượng riêng của khói ấy tính theo công thức số 4 (Mục 6.10) thấy cứ ảo ảo sao ấy :3
  6. D

    Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

    Em đang không biết chọn công thức nào để tính đây bác. Công thức L3 hay L5 trong 5687? Mà dựa vào 2 cái công thức ấy kết quả nó khác nhau nhiều quá nên mới lăn tăn
  7. D

    Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

    Có 1 cái thôi bác ơi. Chính xác thể tích nhà xưởng của em là 19.000 m3, có 4 cửa shutter door 3x3 mét. Bác có công thức cụ thể áp dụng cho nhà xưởng theo TCVN thì bảo em nhé. Để em làm rõ với thầu phụ. Đây là quạt và hệ thống ống duct dành cho sự cố khi có cháy bác nhé. Chứ không phải lúc nào...
  8. D

    Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

    Ôi vãi, thế mà ông thầu phụ của em cho mỗi cái quạt 30.000 m3/h. Em đang bắt họ tính toán lại vì cảm thấy không đủ và muốn có cơ sở để yêu cầu tính toán lại. Ngoài công thức trên thì có thể áp dụng được mấy công thức trong 5687 không bác?
  9. D

    Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

    Cảm ơn bác. Bác cho em hỏi cái hệ số 10 là cái gì vậy?. Cái này không cần tính theo mấy công thức trong 5687 ạ?
  10. D

    Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

    Chào các bác, Như tiêu đề thì em muốn nhờ các bác hướng dẫn chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng khi có cháy. Em cũng đã nghiên cứu TCVN 5687 nhưng không biết áp dụng công thức và tính toán như thế nào. Nhà xưởng của em có kích thước 49x38x12 mét. Gồm 4 của shutter door 3x3 mét. Bác nào đã...
  11. D

    Cần giúp Thông gió, điều hòa, thoát khói

    Bác cho em hỏi làm thế nào để chọn được quạt hút phù hợp cho hệ thống hút khói sự cố trong nhà xưởng?. Nhà xưởng có kích thước 49x39x12 (m). Có 3 của shutter door kích thước 3x3 m. Em tính theo TCVN 5687:2010 công thức L5 rồi nhưng sợ sai. Bác nào hay làm về PCCC bảo em nhé