Recent Content by nguyentuantth

  1. N

    Cần giúp Số ống mềm nối vào miệng gió

    Ống to thì làm 2 ống chả sao cả bạn nhỉ, thầy lại áp dụng cái quan điểm của thầy cho đội nhà giầu rồi bạn nhỉ :v
  2. N

    Cần giúp TÍNH LƯỢNG NƯỚC THẤT THOÁT

    http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/bitstream/Vanlang_TV/10864/7/SA3922_7_Bai tap thuy luc tap 1_Chuong 5.pdf áp dụng công thức cho lỗ vòi , e bấm độn ra lượng nước max khoảng 1848m3 nhé bác :D
  3. N

    Cần giúp Tính dung tích bình giãn nở (hệ thống chiller)

    P1 áp suất tại nhiệt độ nước lạnh khi đi ra Chiller lúc vận hành: = 7 độ C p2 áp suất tại nhiệt độ nước khi Chiller tạm nghỉ: = tư hè = 35 độ C(nhiệt độ môi trường tính toán)
  4. N

    cần trợ giúp, xin mẫu

    Mình có góp ý là bạn nên bổ sung thêm thông tin cho mọi người có thể giúp đỡ nhé:Đặc tính các khu kho vật liệu ,khu nhập vật liệu có yêu cầu điều hòa không.Ghi chú cụ thể vào các zone trống tại mb tầng 1 và 3 chức năng cụ thể,yêu cầu nhiệt độ ,dộ ẩm ,áp suất.Thông số thiết kế khu dây chuyền...
  5. N

    Cần giúp Bố trí AHU

    Chủ đầu tư nói ổn đấy,bác tăng lưu lượng gió tươi,giảm gió hồi 6 con kia đi,6 con còn lại cho tuần hoàn 100%,miễn 6 con gió tươi kia không thổi vào 1 góc là dc.Tính toán lưu lượng gió tươi theo tiêu chuẩn m3/h/ng hoặc 10% Lvào để cân chỉnh mấy con đang cấp gió tươi là ok.Tính cho TH csl đảm bảo...
  6. N

    Cần giúp Bố trí AHU

    1.Bác nói rõ xem công trình của bác là gì ,nếu là cleanroom thì gió tươi phải qua AHU xử lý trước khi thổi vào phòng.Còn AHU cho công trình dân dụng bình thường thì có thể sử dụng PAU xử lý và cấp trực tiếp vào phòng.Có thể dùng quạt đẩy vào đầu hồi của ahu,nếu dùng quạt cấp trực tiếp vào phòng...
  7. N

    Softs.HVACR PHẦN MỀM LG

    Cảm ơn anh ạ
  8. N

    Bộ điều khiển hệ thống AHU, chiller

    Một vài tài liệu rời rạc cho bạn tham khảo ,cuối kì đắc đạo có đồ án nào chuẩn chỉnh dễ hiểu và tổng quan nhất về hệ thống điều khiển gửi lạ mình tham khảo với nhé.
  9. N

    Để là kỹ sư Thiết kế HVAC System

    what is your problem,how can i help you?
  10. N

    Cần giúp Các bác tính giúp e bài toàn này với

    theo ngu kiến của bạn e thì Lắp thêm con 9000btu thì dư sức
  11. N

    Hà Nội Tuyển dụng kỹ sư HVAC

    Địa điểm làm việc ở đâu chị.
  12. N

    Cần giúp So sánh hệ VRV với VRF

    Anh qua công ty cổ phần kỷ thuật hà nội (hatech),Nhà phân phối chính thức điều hòa mitsu-VRF tại miền bắc. Còn về kỹ thuật thì VRV và VRF đều giống nhau về công nghệ,có ưu nhược điểm không chênh nhau nhiều quá.
  13. N

    Hà Nội Tuyển kỹ sư HVAC

    Không thấy nói đến yêu cầu kinh nghiệm, có nhận sinh viên mới ra trường không ạ.
  14. N

    Cần giúp hồ sơ nghiệm thu m&E

    Anh gửi cho em với nhé,cảm ơn anh : nguyentuantth2013@gmail.com
  15. N

    mình đang có 1 list bài giảng luyện nghe

    Cho mình xin với.Cảm ơn bạn : nguyentuantth2013@gmail.com
Bên trên