    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    chú ý chỗ đơn vị thôi bạn, 10 hay không 10 đều đúng.
  2. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    Hiện TC có hai phiên bản có 10 hoặc không tương đương với đó là các đơn vị đo áp suất khác nhau
  3. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    hi, bơm chữa cháy mà tính ra được trên 25Bar thì thua rồi bạn. thực tế khi NT đập 10-15 đầu phun ở bãi xe (TC cũ) áp bơm tầm 8-9Bar thấy phun ra nước hình chóp nón luôn rồi. Áp bơm cao thì lại phải giảm áp...kéo theo 1 mớ phát sinh về kt, thiết bị....
  4. pccc.tranvan

    Hệ số K của đầu phun Sprinkler

    TCVN 7336-2003 đã được thay thế bằng TCVN 7336-2021 rồi nha bạn.
  5. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    Mình thấy đúng mà bạn: V=1000*4*Q/(d^2 * 3.14)=1.637m/s, bạn chú ý đơn vị xem
  6. pccc.tranvan

    Cần giúp Em đang có công trình cần bố trí hệ thông khí FM200 cho kho lưu trữ diện tích 14 x 20 x3,8m. Vậy thì tính toán và chọn lựa bình sao ch phù hợp ạ.

    1. Tính thể tích phòng 2. Chọn nồng độ chất chữa cháy (VD 7.9%) 3. Tính khối lượng chất chữa cháy (áp dụng các công thức trong tiêu chuẩn) 4. Lựa chọn bình: phụ thuộc vào từng hãng sản xuất bạn phải tham khảo catalogue
  7. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    Phải theo thôi bạn, các phương pháp tính khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau.
  8. pccc.tranvan

    bạn vào nhóm thảo luận https://zalo.me/g/ymogdp269

    bạn vào nhóm thảo luận https://zalo.me/g/ymogdp269
  9. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    file chưa hoàn thiện chưa chú thích gì để làm rõ ràng hơn rồi anh gửi.
  10. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    cũng lấn cấn chỗ này nếu lấy theo lưu lượng ở tối thiểu thì Q bơm lớn hơn cả TC trước nữa.
  11. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    ko phải vấn đề đó bạn, mà là mình tính bằng 2 phương pháp cho cùng 1 công trình: 1 bằng FHC (Hazen-wiliam) và 2 theo công thức thông số trong 7336 mới thì thấy chênh nhau nhiều quá (gấp đôi).
  12. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    àh, mình lấy theo cái cũ để thử tính bạn, cái cũ sẵn bảng tính bằng phần mềm rồi. còn theo TC mới Q tổng nhỏ hơn nhưng q đơn vị/m2 vẫn vậy. Hệ số sức cản không hẳn cao hơn nhiều đâu bạn, mình biết công thức tính Kt thì trong công thức này đường kính trong dùng tính Kt giảm đi 1mm (điều này dẫn...
  13. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    Còn đây là kết quả tính bằng phần mềm FHC
  14. pccc.tranvan

    Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

    Mình có thử tính 1 bảng tính theo công thức, thông số theo 7336 mới mà không biết sai chỗ nào mà ra kết quả cột áp lớn chà bá. Mọi người ai tính rồi tính xem kết quả thế nào. Mình kèm sơ đồ không gian có size ống, chiều dài ống à kết quả tính của mình.
  15. pccc.tranvan

    Cần hướng dẫn để tính toán đường ôgns hệ thống chữa cháy bằng khí N2 hoặc FM200

    Bạn hãy tìm hiểu theo phần hướng dẫn của các hãng sản xuất 1 số hãng có đưa ra bảng tra cơ bản để chọn size ống dựa trên lưu lượng, áp suất nạp của bình khí (vd như FM200 áp nạp 25bar và 40bar đường ống sẽ khác nhau cùng 1 lưu lượng). Còn để chính xác thì phải chạy phần mềm.
Bên trên