Thảo luận chiều dày của tôn trên từng đoạn ống gió

nguoiviettre

Thành Viên [LV 1]
các bác cho em hỏi. trên một đoạn ống gió với kích thước thay đổi . ví dụ như 2000x400 => 1500x400=>1000x300=>............... thì chiều dày tôn của mỗi đoạn có thể khác nhau không ạ
 
Cái này nó co tiêu chuẩn đấy, tham khảo bảng tiêu chuẩn thiết kế ống gió. Ko những chiều dày thay đổi mà còn phải lắp thêm gân tăng cứng cho ống gió.

Ve ong gio viet nam hien nay thi cong theo ống gió của Nhật là ok nhất. E đang làm công trình nào vậy ?

Liên hệ : Mr. Đức, 0989.358.355
 
các bác cho em hỏi. trên một đoạn ống gió với kích thước thay đổi . ví dụ như 2000x400 => 1500x400=>1000x300=>............... thì chiều dày tôn của mỗi đoạn có thể khác nhau không ạ
Độ dày tôn theo kích thước cạnh lớn của ống gió, nó được quy định rõ trong các TC như TCVN 5687-2010 và DW-142. bạn vào diễn đàn down mấy tiêu chuẩn này mà tham khảo.
 
các bác cho em hỏi. trên một đoạn ống gió với kích thước thay đổi . ví dụ như 2000x400 => 1500x400=>1000x300=>............... thì chiều dày tôn của mỗi đoạn có thể khác nhau không ạ

Nếu làm công trình dự án của Viet nam bạn có thể dùng tiêu chuẩn TCVN 232 để chọn chiều dày tôn nhé
 