cach hut chan khong may lanh

Ðề: cach hut chan khong may lanh

1. Khóa đầu đẩy,đầu hút của dàn nóng vào

2. Dùng đồng hồ đo áp suất (3 dây),khóa tất cả 2 tay van vào nhé
Dây vàng nối vào máy hút chân không
Dây xanh nối vào van ty nạp đầu hút(nạp gas) của dàn nóng
Dây đỏ nối vào van ty nạp của đầu đẩy (đối với máy công suất lớn sẽ có đầu này)

3.Cắm điện cho máy hút chân không
Bắt đầu mở tay van bên đồng hồ hạ áp (bên màu xanh).
Bắt đầu mở tiếp tay van bên đồng hồ cao áp (bên màu đỏ).Nếu là máy công suất lớn mới có đầu van ty nạp này nhé
Khi đồng hồ về đến -30 kg/cm2 là được,sẽ cứ hút tiếp tục cho đến khi máy hút nóng ran được như nhiệt độ 80độ C và kéo dài thời gian khoảng 30 phút.

4. Sẽ phải đóng van đồng hồ trước,sau đó mới được tắt máy hút chân không
Trường hợp tắt máy mà chưa khóa van sẽ có khí vào lại đường ống

5.Mở đầu hút của máy,xả khí đang có trong máy nén ra bằng cách mở tay van đồng hồ bên xanh.
Khi nào thấy ra hỗn hợp gas là OK

6.Bắt đầu mở gas và làm các công việc khác như nạp bổ sung,kẹp dòng để chạy máy
 
Đối với điều hòa mở hết 2 khóa van đường đi và về ở dàn nóng (lúc này thì ống đang thông giữa dàn nóng và dàn lạnh rồi) ở ống lớn(đường hơi hồi ) có ti để gắn dây xanh nối với đồng hồ .dây vàng nối với bơm hút chân không ,khóa van bên dây đỏ ,mở van bên dây xanh . hút sao cho đồng hồ áp suất thấp chỉ 760mmhg là được . tủ lạnh thì phải gắn cây ti vào máy nén thì mới hút được
 
Tôi là tôi không đồng ý B1 nhé
Với máy mới
Van đã khoá sẵn
Thế với máy không có gas
Mà b1 là khoá 2 van lại
Thì sao đây.
 
Tóm lại là hút chân không máy điều hòa chỉ có 1 van ti nạp gas thì có cần nhốt gas vào block rồi khóa van đầu đẩy và đầu hút rồi mới hút chân không hay chì cắm maýnhút chân không vô rồi hút thôi?
Nếu vậy thì máy hút gas luôn thì sao?
 