Một số dự án mình thấy bản vẽ thiết kế phòng bơm hệ thống cứu hỏa có bố trí thêm đồng hồ đo lưu lượng, cái này có cần thiết không, có tiêu chuẩn PCCC nào yêu cầu phải có không? bác nào biết cho em biết với nhé.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thế muốn kiểm tra lưu lượng, cột áp của bơm thì bạn dùng gì để kiểm tra, làm sao để biết bơm đang lắp đủ lưu lượng và cột áp? hay chỉ dựa theo mạc trên bơm + test report...? hi, giấy tờ thì kiểu nào cũng ok nhé bạn. Chắc bạn chưa làm PCCC nhiều.Một số dự án mình thấy bản vẽ thiết kế phòng bơm hệ thống cứu hỏa có bố trí thêm đồng hồ đo lưu lượng, cái này có cần thiết không, có tiêu chuẩn PCCC nào yêu cầu phải có không? bác nào biết cho em biết với nhé.
Mình chỉ làm công trình của Nhật, nghiệm thu PCCC chưa bao giờ comment về việc này. Hiện tại mình đang xem một số design dự án của Việt Nam ( building ) thì thấy trong design có thêm đồng hồ đo lưu lượng. Như bạn nói trên thì việc này do Công an PC yêu cầu hay tiêu chuẩn PCCC yêu cầu, và nếu là Tiêu chuẩn rồi thì tiêu chuẩn hay thông tư số bao nhiêu? Cám ơn adThế muốn kiểm tra lưu lượng, cột áp của bơm thì bạn dùng gì để kiểm tra, làm sao để biết bơm đang lắp đủ lưu lượng và cột áp? hay chỉ dựa theo mạc trên bơm + test report...? hi, giấy tờ thì kiểu nào cũng ok nhé bạn. Chắc bạn chưa làm PCCC nhiều.
Bạn làm công trình Nhật ở đâu vậy? Chắc khác nơi vs mình rồi. Mình thấy kỳ kỳ sao ấy vì mình làm thì có 1 số EX cho bạn:Mình chỉ làm công trình của Nhật, nghiệm thu PCCC chưa bao giờ comment về việc này. Hiện tại mình đang xem một số design dự án của Việt Nam ( building ) thì thấy trong design có thêm đồng hồ đo lưu lượng. Như bạn nói trên thì việc này do Công an PC yêu cầu hay tiêu chuẩn PCCC yêu cầu, và nếu là Tiêu chuẩn rồi thì tiêu chuẩn hay thông tư số bao nhiêu? Cám ơn ad
Bác cho em cái TCVN áp dụng với, em cần mỗi cái này thôi còn việc dự án có áp dụng, dự án không áp dụng không biết đâu mà lần.Bạn làm công trình Nhật ở đâu vậy? Chắc khác nơi vs mình rồi. Mình thấy kỳ kỳ sao ấy vì mình làm thì có 1 số EX cho bạn: View attachment 23423
View attachment 23424
View attachment 23425
Từ tiếng Nhật cho ae gg: 流量計
Mình ko có bạn (những công trình nhỏ mình cũng không làm đồng hồ đo này).Bác cho em cái TCVN áp dụng với, em cần mỗi cái này thôi còn việc dự án có áp dụng, dự án không áp dụng không biết đâu mà lần.
Nếu TCVN ko có, thì việc có hay ko không sợ vi phạm luật. Thank bácMình ko có bạn (những công trình nhỏ mình cũng không làm đồng hồ đo này).
Luật ko tìm thấy nói thì không có không sao rồi, nhưng bạn bán sản phẩm cho người ta mà người ta muốn kiểm tra sản phẩm họ mua thì làm sao? Mang đi test thì mắc lắm.Nếu TCVN ko có, thì việc có hay ko không sợ vi phạm luật. Thank bác
Chắc công trình cao cấp mới đòi hỏi như vây., mình chỉ làm những công trình của Nhật như nhà máy, factory nhỏ nhỏ tầm 30k m2 đổi lại nên cũng chưa gặp chủ đầu tư nào yêu cầu kiểm tra lưu lượng kể cả nghiệm thu PCCC cũng vậy.Theo mình biết thì tiêu chuẩn Việt Nam không bắt buộc có đồng hồ lưu lượng này. Nhưng thường khi muốn mua bảo hiểm pccc 1 số hãng sẽ yêu cầu có để test lưu lượng bơm nên phải cho vào thiết kế. Thường những công trình khách sạn cao cấp mình hay thiết kế thêm đồng hồ lưu lượng.
Mình đang thảo luận nên nó sách vở 1 tý, làm thì tùy thôi gió đằng nào thì theo đằng đó. Luật còn lách được nữa là.Chắc công trình cao cấp mới đòi hỏi như vây., mình chỉ làm những công trình của Nhật như nhà máy, factory nhỏ nhỏ tầm 30k m2 đổi lại nên cũng chưa gặp chủ đầu tư nào yêu cầu kiểm tra lưu lượng kể cả nghiệm thu PCCC cũng vậy.
NFPA thì theo sao được, nhiều cái muốn áp dụng nhưng theo TCVN lại không dõ dàng nên ko dám áp dụng. Dù sao cám ơn các bác, topic đã được thông. Đóng topic nhé.Mình đang thảo luận nên nó sách vở 1 tý, làm thì tùy thôi gió đằng nào thì theo đằng đó. Luật còn lách được nữa là.
áp dụng NFPA thì phải có nhé không thoát được.
Mình đang thảo luận nên nó sách vở 1 tý, làm thì tùy thôi gió đằng nào thì theo đằng đó. Luật còn lách được nữa là.
áp dụng NFPA thì phải có nhé không thoát được.
Bạn tham khảo NFPA20 nhé.NFPA mục nào thế bạn ?