    HỆ ĐIỀU ÁP CHO HỆ CHILLER VÀ BÌNH GIẢN NỞ

    Các công nghệ bình giản nở:
    1. Bình giản nở hở (expansion tank - opened type)
    2. Bình giản nở kín (expansion tank - closed type): dạng màng hoặc dạng túi bên trong
    3. Bình giản nở công nghệ chính xác (pressurisation system or pressurisation unit), duy trì áp suất gần như không đổi tại điểm kết nối vô hệ thống (có các thương hiệu như IMI, Reflex, TAB Viet Nam,...), chia ra các loại nhỏ:
    - Kết hợp với bơm: duy trì áp suất chính xác +-0.2 bar
    - Kết hợp với máy nén: duy trì áp chính xác +-0.1 bar

    Các bình giản nở công nghệ chính xác thường có thêm các function đi kèm như:
    - Vacuum Air degassing or Vacuum air separator: tách gần như hoàn toàn không khí ra khỏi nước theo nguyên tắc chân không (giống việc giảm áp suất chai bia thì khí tự tách ra khỏi nước), giúp giảm tối thiểu hóa chất sử dụng
    - Bổ xung nước tự động: water make up

    upload_2019-5-10_16-4-41.

    Phương pháp tính toán: Nếu bạn nào quan tâm thì TAB sẽ gửi 1 file excel soạn sẳn, tính theo chuẩn EN cho tất cả 3 loại bình (tính theo độ nén không khí, theo phương trình khí lý tưởng) email vào mail t.director@tabvietnam.com

    Ưu nhược điểm từng loại bình:

    1. Bình hở: duy trì áp tốt, oxy có thể thâm nhập vào hệ thống dễ dàng làm gỉ sét ống (Fe203, Fe3O4), tốn nhiều hóa chất khi vận hành

    2. Bình giản nở kín: ngăn Oxy thâm nhập hệ thống tốt nhưng áp suất dao động lớn, khi nước giản nở ép vào màng khí thì áp cũng tăng, khi các công trình cao trên 25 tầng thì nhiều khi phải đầu tư thiết bị PN cao hơn, tốn chi phí đầu tư

    3. Bình giản nở chính xác hay hệ điều áp: duy trì áp suất chính xác, không giao động, ngăn Oxy xâm nhập hệ thống, tách khí chân không, water make up tự động, chi phí cao hơn một ít. Áp dụng cho tòa nhà cao hơn 25 tầng, hệ thống nước công nghệ. Công nghệ này thì đang áp dụng ỡ Vivo City, Tiger office, Pear plaza, Germany house, Saigon centre, First Solar factory,....

    Thanks and best regards


    Phan Viet Phi (Mr.)


    TAB VIET NAM Co.,LTD

    Add: 89A Ly Phuc Man street, Ward Binh Thuan, District 07, HCMC, Vietnam.

    Hand Phone: +84 986 379 976; +84 903 340 588

    Tel: 08 2223 1068 Fax: 08 2223 1068

    Email: t.director@tabvietnam.com

    Website: http://tabvietnam.com/trang-chu.aspx

    Skype: phanvietphi
     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 3 Tháng sáu 2019

Chia sẻ trang này