AHU

tiendung152

Thành Viên [LV 0]
hi các a/c .a/c cho em hỏi là sao khu mổ người ta lại chọn AHU mà ko phải là FCU ạ xin cảm ơn anh chị.
và khu mổ thì mình nên chọn nhiều con AHU chia nhỏ công suất lạnh . hay mình chọn 1 con AHU tổng ạ.
 

lehieu

Administrator
HVACR Staff
Để đảm bảo yêu cầu chống nhiễm khuẩn trong khu vực phòng mổ, việc lắp đặt trang bị hệ thống khí sạch là điều rất quan trọng hiện nay tại các bệnh viện. Khí sạch áp lực dương (class1000, 10.000, 100.000) cho các phòng mổ bình thường. Khí sạch áp lực âm dùng cho phòng mổ đặc biệt cách ly và nhiễm. Khu vực phòng hồi sức cấp cứu, hành lang cấp độ sạch 100.000 hoặc 1.000.000.

Thi công thiết kế phòng mổ - Tiêu chuẩn ngành Y Tế 52TCN - CTYT 38: 2005

Yêu cầu chung về thiết kế phòng mổ
- Kiến trúc: khu vực phòng mổ đảm bảo yêu cầu nguyên lý một chiều. ( sạch - bẩn )
- Diện tích phòng ≥ 36m2
- Vật liệu hoàn thiện: Trần, tường phòng mổ sử dụng vật liệu cách âm, cách nhiệt, bề mặt nhẵn phẳng dễ dàng vệ sinh, không sinh bụi bẩn. ( Panel )
- Sàn: Phủ vật liệu nhân tạo chống mài mòn, chống nấm mốc, chống tĩnh điện ( Sàn Vinyl )
- Cửa: sử dụng loại cửa đóng mở tự động cho lối, độ kín khí cao.
- Cấp nước vô trùng: bồn rửa tay vô trùng chuyên dùng cho phòng mổ
- Hệ thống khí y tế cho phòng mổ phù hợp tiêu chuẩn TCVN8022-1
- ánh sáng phòng mổ: 300-700Lux
- Nhiệt độ: 21- 24 oC
- Độ ẩm: 60-70%
- Chênh áp phòng: 15-20 Pa (đối với phòng mổ áp suất dương)
- Số lần luân chuyển không khí: 15-20 lần/giờ
- Yêu độ sạch class 10.000 đối với phòng mổ vô khuẩn
- Độ ồn: ≤ 50dB

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế thi công phòng mổ
- Tiêu chuẩn TCVN4470-2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn ngành.
- Tiêu chuẩn 52TCN- CTYT 0038: 2005: Tiêu chuẩn thiết kế khoa phẫu thuật
- Tiêu chuẩn TCXDVN 175:2005 - Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn TCVN 8664-1: 2011 Tiêu chuẩn độ bụi trong phòng sạch
- Tiêu chuẩn ISO 14644-1
- Tiêu chuẩn phòng sạch WHO
- Tiêu chuẩn chất lượng sản xuất: ISO9001 hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn chất lượng thi công lắp đặt: ISO9001, 13485 hoặc tương đương
- Đạt tiêu chuẩn sạch không khí ISO Class 10.000
 

tiendung152

Thành Viên [LV 0]
Để đảm bảo yêu cầu chống nhiễm khuẩn trong khu vực phòng mổ, việc lắp đặt trang bị hệ thống khí sạch là điều rất quan trọng hiện nay tại các bệnh viện. Khí sạch áp lực dương (class1000, 10.000, 100.000) cho các phòng mổ bình thường. Khí sạch áp lực âm dùng cho phòng mổ đặc biệt cách ly và nhiễm. Khu vực phòng hồi sức cấp cứu, hành lang cấp độ sạch 100.000 hoặc 1.000.000.

Thi công thiết kế phòng mổ - Tiêu chuẩn ngành Y Tế 52TCN - CTYT 38: 2005

Yêu cầu chung về thiết kế phòng mổ
- Kiến trúc: khu vực phòng mổ đảm bảo yêu cầu nguyên lý một chiều. ( sạch - bẩn )
- Diện tích phòng ≥ 36m2
- Vật liệu hoàn thiện: Trần, tường phòng mổ sử dụng vật liệu cách âm, cách nhiệt, bề mặt nhẵn phẳng dễ dàng vệ sinh, không sinh bụi bẩn. ( Panel )
- Sàn: Phủ vật liệu nhân tạo chống mài mòn, chống nấm mốc, chống tĩnh điện ( Sàn Vinyl )
- Cửa: sử dụng loại cửa đóng mở tự động cho lối, độ kín khí cao.
- Cấp nước vô trùng: bồn rửa tay vô trùng chuyên dùng cho phòng mổ
- Hệ thống khí y tế cho phòng mổ phù hợp tiêu chuẩn TCVN8022-1
- ánh sáng phòng mổ: 300-700Lux
- Nhiệt độ: 21- 24 oC
- Độ ẩm: 60-70%
- Chênh áp phòng: 15-20 Pa (đối với phòng mổ áp suất dương)
- Số lần luân chuyển không khí: 15-20 lần/giờ
- Yêu độ sạch class 10.000 đối với phòng mổ vô khuẩn
- Độ ồn: ≤ 50dB

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế thi công phòng mổ
- Tiêu chuẩn TCVN4470-2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn ngành.
- Tiêu chuẩn 52TCN- CTYT 0038: 2005: Tiêu chuẩn thiết kế khoa phẫu thuật
- Tiêu chuẩn TCXDVN 175:2005 - Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn TCVN 8664-1: 2011 Tiêu chuẩn độ bụi trong phòng sạch
- Tiêu chuẩn ISO 14644-1
- Tiêu chuẩn phòng sạch WHO
- Tiêu chuẩn chất lượng sản xuất: ISO9001 hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn chất lượng thi công lắp đặt: ISO9001, 13485 hoặc tương đương
- Đạt tiêu chuẩn sạch không khí ISO Class 10.000
anh cho em hỏi thêm là AHU thường và AHU phòng sạch nó có khác nhau j về cấu tạo ko anh . cảm ơn anh
 

alone160162

Thành Viên [LV 4]
hi các a/c .a/c cho em hỏi là sao khu mổ người ta lại chọn AHU mà ko phải là FCU ạ xin cảm ơn anh chị.
và khu mổ thì mình nên chọn nhiều con AHU chia nhỏ công suất lạnh . hay mình chọn 1 con AHU tổng ạ.
anh cho em hỏi thêm là AHU thường và AHU phòng sạch nó có khác nhau j về cấu tạo ko anh. cảm ơn anh

Có 1 cái Cái khác nhau cơ bản và sâuxa nhất giữa AHU và FCU mà mọi người ít hay để ý. Đó là nằm ở chỗ và Mục đích Nhiệm vụ đặt ra cho nó, dẫn tới sự khác biệt trong Phương thức Thiết kế và Chế tạo. Mình tạm liệt kê vài điểm khác biệt ra đây.
Tiêu chí so sánhFCUAHU
Nhiệm vụChỉ xử lý làm lạnh là chính, còn xử lý khử ẩm không đặt nặng. Nghĩa là chủ yếu chỉ đảm bảo về CS Nhiệt hiện là chính.Xử lý cả 2 Thông số Nhiệtđộ t và Độ ẩm d, với 1 Độ chính xác cao về Công suất Thiết kế về Gía trị cụ thể của Công suất xử lý Nhiệt hiện Qs và Nhiệt ẩn Ql ở ĐK TK đã đặt trước.
Phương thức Thiêt kế, chế tạoSX hàng loạt theo Dãy CS ấn định của Nhà Chế tạo. Khách hàng phải chấp nhận chọn Sản phẩm theo Dải CS TK của Nhà SXThiết kế, Chế tạo đơn chiếc theo từng đơn đặt hàng với Thông số Thiết kế cụ thể theo Yêu cầu của Kháchhàng như: Trạngthái gió vào MA, gióra SA, Trạngthái và Lưulượng giócấp, Cột áp ngoài ESP, Côngsuất xử lý QO…
Cấu tạoĐơn giản, chủ yếu chỉ gồm 1 Dàn Coil làm lạnh và Quạt gióPhức tạp. Ngòai Coil, Quạt, còn có nhiều Thành phần khác nữa như Bộ sấy nóng, Bộ tạo ẩm, các Van gió để chỉnh Lưu lượng và Tỷ lệ hòa trộn gió…
Khả năng Điềuchỉnh Thông số Vận hànhKhông thểCó thể trong 1 Phạm vi cho phép
Công suất TKThường chỉ SX đến mức CS nhỏ và trung bìnhThường chỉ SX ở mức CS trung bình và lớn vì Gía thành khá cao
Phòng mổ là 1 loại Phòng sạch có yêu cầu cao về độ sạch cũng như về yêu cầu chống nhiễm khuẩn, cũng như độ ổn định về Thông sô Nhiệt độ, Độ ẩm… cho nên Thiết bị xử lý cho nó cũng đòi hỏi phải có Tính năng tương ứng về xử lý, điều chỉnh và lọc Không khí. Và dĩ nhiên là không thể sử dụng FCU được rồi.
Đến đây là Bạn cũng nhận thấy rằng, để làm ra con AHU như vậy thì Gía thành của nó sẽ không hề rẻ so với AHU rồi.
Cho nên hãy đừng tự mình tưởng tượng ra ý nghĩ viển vông là chia nhỏ Công suất Phụ tải của Phòng mổ (vốn cũng chả lớn lắm) ra cho nhiều con AHU xử lý. Thậm chí là có (dư tiền) chia ra được đi nữa thì cũng chưa chắc đã có đủ Không gian để bố trí nữa.
Qủa thực mình không hiểu nổi cái ý tưởng của Bạn nữa?!
Bạn có thể vui lòng giải thích cho mọi người rằng, ý tưởng chia nhỏ đó ở đâu ra hay không?
 

tiendung152

Thành Viên [LV 0]
anh cho em hỏi thêm là AHU thường và AHU phòng sạch nó có khác nhau j về cấu tạo ko anh. cảm ơn anh

Có 1 cái Cái khác nhau cơ bản và sâuxa nhất giữa AHU và FCU mà mọi người ít hay để ý. Đó là nằm ở chỗ và Mục đích Nhiệm vụ đặt ra cho nó, dẫn tới sự khác biệt trong Phương thức Thiết kế và Chế tạo. Mình tạm liệt kê vài điểm khác biệt ra đây.
Tiêu chí so sánhFCUAHU
Nhiệm vụChỉ xử lý làm lạnh là chính, còn xử lý khử ẩm không đặt nặng. Nghĩa là chủ yếu chỉ đảm bảo về CS Nhiệt hiện là chính.Xử lý cả 2 Thông số Nhiệtđộ t và Độ ẩm d, với 1 Độ chính xác cao về Công suất Thiết kế về Gía trị cụ thể của Công suất xử lý Nhiệt hiện Qs và Nhiệt ẩn Ql ở ĐK TK đã đặt trước.
Phương thức Thiêt kế, chế tạoSX hàng loạt theo Dãy CS ấn định của Nhà Chế tạo. Khách hàng phải chấp nhận chọn Sản phẩm theo Dải CS TK của Nhà SXThiết kế, Chế tạo đơn chiếc theo từng đơn đặt hàng với Thông số Thiết kế cụ thể theo Yêu cầu của Kháchhàng như: Trạngthái gió vào MA, gióra SA, Trạngthái và Lưulượng giócấp, Cột áp ngoài ESP, Côngsuất xử lý QO…
Cấu tạoĐơn giản, chủ yếu chỉ gồm 1 Dàn Coil làm lạnh và Quạt gióPhức tạp. Ngòai Coil, Quạt, còn có nhiều Thành phần khác nữa như Bộ sấy nóng, Bộ tạo ẩm, các Van gió để chỉnh Lưu lượng và Tỷ lệ hòa trộn gió…
Khả năng Điềuchỉnh Thông số Vận hànhKhông thểCó thể trong 1 Phạm vi cho phép
Công suất TKThường chỉ SX đến mức CS nhỏ và trung bìnhThường chỉ SX ở mức CS trung bình và lớn vì Gía thành khá cao
Phòng mổ là 1 loại Phòng sạch có yêu cầu cao về độ sạch cũng như về yêu cầu chống nhiễm khuẩn, cũng như độ ổn định về Thông sô Nhiệt độ, Độ ẩm… cho nên Thiết bị xử lý cho nó cũng đòi hỏi phải có Tính năng tương ứng về xử lý, điều chỉnh và lọc Không khí. Và dĩ nhiên là không thể sử dụng FCU được rồi.
Đến đây là Bạn cũng nhận thấy rằng, để làm ra con AHU như vậy thì Gía thành của nó sẽ không hề rẻ so với AHU rồi.
Cho nên hãy đừng tự mình tưởng tượng ra ý nghĩ viển vông là chia nhỏ Công suất Phụ tải của Phòng mổ (vốn cũng chả lớn lắm) ra cho nhiều con AHU xử lý. Thậm chí là có (dư tiền) chia ra được đi nữa thì cũng chưa chắc đã có đủ Không gian để bố trí nữa.
Qủa thực mình không hiểu nổi cái ý tưởng của Bạn nữa?!
Bạn có thể vui lòng giải thích cho mọi người rằng, ý tưởng chia nhỏ đó ở đâu ra hay không?
anh cho em hỏi thêm chỗ phòng mổ mình luôn đảm bảo về số lần luân chuyển ko không khí không đổi với tỉ lệ là 80% hồi , 20% gió như vậy thì dẫn đến trường hợp áp sẽ tăng lên mức mình mong muốn vậy cách để mình giải quyết vấn đề này làm sao á anh . em cảm ơn
 

alone160162

Thành Viên [LV 4]
Không có chuyện áp đặt 20% Gió tươi cho mọi Thiết kế nhé. Định lượng Gio1 tươi là 1 Chỉ tiêu phải tính toán trong Bài toán Thiết kế chứ không áp đặt cưỡng ép như thế!
 

hà thanh hùng

Thành Viên [LV 0]
Không có chuyện áp đặt 20% Gió tươi cho mọi Thiết kế nhé. Định lượng Gio1 tươi là 1 Chỉ tiêu phải tính toán trong Bài toán Thiết kế chứ không áp đặt cưỡng ép như thế!
Mình thấy bài toán lựa chọn AHU còn nhiều ae đang vướng mắc. Bạn có thể viết 1 topic về đề tài này, với 1 đề bài điển hình nhất cho cách lựa chọn AHU kèm phương án tính toán chi tiết để mọi người có cách nhìn rõ hơn được không ? Cảm ơn bạn.
 

alone160162

Thành Viên [LV 4]
Mình thấy bài toán lựa chọn AHU còn nhiều ae đang vướng mắc. Bạn có thể viết 1 topic về đề tài này, với 1 đề bài điển hình nhất cho cách lựa chọn AHU kèm phương án tính toán chi tiết để mọi người có cách nhìn rõ hơn được không ? Cảm ơn bạn.
Cảm ơn Bạn về Lời đề nghị rất hay về việc viết Bài để Tổng hợp và đi đến chỗ Hệ thống hóa Kiến thức. Mình rất sẵn lòng viết - cũng là để giúp mình Hệ thống lại cho riêng mình, nhưng e rằng chưa đủ tài, đủ tầm Kiến thức để phủ sóng hết Đề tài này. Lý do là vì, như Bạn cũng đã thấy, từ Định nghĩa và Mục đích, Nhiệm vụ yêu cầu, với FCU chủ yếu chỉ phục vụ cho Nhu cầu làm lạnh cho 1 Phòng đơn lẻ, thì AHU nó đa dạng và phục vụ cho nhiều Mục đích (cho ĐH tiện nghi, ĐH Công nghệ...) hơn nhiều, và sử dụng trong nhiều Sơ đồ gió phức tạp khác nhau (nhất là các Hệ thống nhiều Phòng Multi-zone với nhiều Điều kiện TK khác nhau), xử lý cho nhiều Thông số Biến Qúa trình cùng với Dải Thông số cũng khác nhau.
Cho nên việc Tính toán Công suất, Lưu lượng cho AHU (mà nói đúng hơn là việc Tính toán Thông số Thiết bị và (phải) tính cả các Thông số quá trình, chúng đều liên quan với nhau, nó là cả 1 Bài toán TK Hệ thống gió chứ không phải chỉ đơn thuần là tính chọn (Thông số cho) AHU) sẽ không giống nhau (trong từng Trường hợp cụ thể) để mà lên Quy trình chung được. Vậy nên đành phải theo cách dần dần, đụng Đề tài nào thì nhân tiện trao đổi luôn với Anh Em.
Nói vậy để Bạn thông cảm.
Viết vội nên câu cú hơi luộm thuộm a.
Trân trọng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

alone160162

Thành Viên [LV 4]
Không có chuyện áp đặt 20% Gió tươi cho mọi Thiết kế nhé. Định lượng Gio1 tươi là 1 Chỉ tiêu phải tính toán trong Bài toán Thiết kế chứ không áp đặt cưỡng ép như thế!
Mình xin Giải thích thêm 1 chút về chỗ này.
Việc Tính toán Định lượng Gió tươi trong Bài toán Thiết kế HT ĐHKK có 2 Cách tính khác hẳn nhau phụ thuộc vào Loại hình Ứng dụng
1- Đối với loại hình ĐHKK tiện nghi thông thường thì Gía trị Thiết kế về Định lượng Gió tươi được xác định theo Nhu cầu Vệ sinh, Sinh lý của Số người (theo Quy định Thiết kế - chứ không phải là Số người có mặt nhất thời nhé) sinh hoạt trong Khu vực.
2- Đối với loại hình ĐHKK công nghệ (như là Phòng sạch) thì Con số Định lượng Gió tươi Thiết kế lại xuất phát từ Yêu cầu Công nghệ (như là để Tạo áp cho Phòng sạch), có khi lớn hơn rất nhiều (so với ĐHKK tiện nghi)
Điều này làm cho thay đổi Gía trị tính toán của Công suất Thiết bị AHU lên rất nhiều, và đòi hỏi phải có Thay đổi phù hợp cho Cấu hình Thiết bị, và thậm chí đảo lộn cả 1 số Quy trình tính toán Thiết kế nữa
Xin có vài ý kiến Cá nhân về Đề tài này. Mong Anh Em xem xét và đóng góp thêm ạ.
Trân trọng
 
Bên trên