Dân Dụng Áp suất nạp gas chuẩn cho loại gas lanh (R22, R410A, R134A, R404A, Gas R407C, Gas R507A, Gas R32)

fctayninh

Thành Viên [LV 0]
Áp suất nạp gas lanh R22, R410A, R134A, R404A....

Gas R22
: Áp suất gas khi nạp đúng là 60 - 78psi (4.5 - 5.5bar), áp suất tĩnh 140 - 160psi, nạp ở thể hơi và thể lỏng đều được. Dòng chuẩn 3.9 - 4.2A/ 9000Btu/h
Gas R410A: Áp suất gas khi nạp đúng là 110 - 130psi (7.8 - 9.3bar) với máy ĐH 9000 - 12000 Btu/h, 140 - 160psi (10 - 11.4bar) với máy ĐH 24000 Btu/h trở lên, áp suất tĩnh 250psi, nạp ở thể lỏng. Dòng 5 - 5.5A/ 9000 Btu/h với điều hòa inverter đặt ở chế độ turbo.
Gas R134A: Áp suất nạp gas đúng là 21 - 35psi (1.5 - 2.5bar) với hệ thống máy lạnh ô tô. Với tủ lạnh, tủ đông là 15 - 20psi, nạp ở thể lỏng.
Gas R404A: Loại này mình thấy một số trang web nói là nạp từ 206-213 psi (14,5 - 15 bar). Trên thực tế mình đo máy sấy khí dùng gas R404A, 5.5kW áp suất đầu hút đo được 90 - 100psi (6.4 - 7.1bar) (Dòng 8.5 - 9.5A). Nạp ở thể lỏng.

Gas R407C: Áp suất nạp gas khoảng 66 - 85psi (4.7 - 6.1bar).
Gas R507A: Áp suất nạp gas khoảng 95 - 105psi (6.8 - 7.5bar).
Gas R32: Áp suất nạp gas khoảng 115 - 125 psi.

Khối lượng gas nạp với máy lạnh R22 là 0.65kg/ 9000Btu/h

Lưu ý: Hầu hết các loại gas hỗn hợp, môi chất không đồng sôi như R410A đều nạp ở thể lỏng, nếu gas bị rò rì thì phải xả hết, hút chân không mới nạp lại.
Với các loại gas lanh R410A, gas mới R32, R134A sử dụng công nghệ inverter mình khuyên, nếu như bị rò rỉ gas thì nên xả hết hoàn toàn, kiểm tra xử lý rò rỉ, hút chân không và nạp lại. Nạp lại nên nạp ở áp suất tĩnh (dừng máy) và nạp theo khối lượng nạp mới ghi ở dàn nóng.
http://dienlanhdha.com chuyên cung cấp vật tư và kiến thức ngành lạnh.
 
Thực ra, các máy lạnh đều tính toán dựa trên SuperHeat. Máy điều hòa, SuperHeat sẽ dao động từ 4-6 oC. Từ đó, sẽ tính được áp suất ga tiêu chuẩn! Bạn nào có điện thoại thông minh (Android và Iphone hay Ipad) thì download phần mềm Refrigerant Slider để kiểm tra các loại gas thông dụng nói trên. Khi các bạn nhập giá trị SuperHeat vào phần mềm, sẽ tính được giá trị áp lực đầu hút của máy nén. Phần mềm tính toán khá chuẩn xác!
 
Bạn Nguyenledung nói như vậy làm cho mọi người không hiểu được ý của bạn. Bạn có thể bổ sung thêm ý kiến giúp mọi người liên quan đến superheat (hay quá nhiệt hơi hút về máy nén) được không?
 
Bạn Nguyenledung nói như vậy làm cho mọi người không hiểu được ý của bạn. Bạn có thể bổ sung thêm ý kiến giúp mọi người liên quan đến superheat (hay quá nhiệt hơi hút về máy nén) được không?
Ý nghĩa là như thế! Đó chính là nhiệt độ hóa hơi của gas tại dàn lạnh! Ngoài ra còn một từ nữa là SubCol để chỉ việc hóa lỏng tại dàn nóng nữa! Cả hai thông số này đề có thể tính toán được!
 
  • Áp suất nạp Gas R22 : 60 – 78 PSI ( 4,5 – 5 bar )
  • Áp suất nạp Gas R410A : 110 – 130 PSI ( 7,8 – 9,3 bar )
  • Áp suất nạp Gas R404A : 206 – 213 PSI ( 14,5 – 15 bar )
  • Áp suất nạp Gas R290 : 65 – 70 PSI
Trên đây là áp suất nạp của 1 số loại gas điều hòa.
để biết thông tin chi tiết hơn các bác có thể xem thêm trong bài https://trungtamsuadieuhoa.com/ap-suat-nap-gas-r32-khi-nao-can-nap-gas-dieu-hoa/
Em thấy tác giả viết khá kỹ.
 
Các bác sư huynh làm ơn cho em hỏi p. Điều hoà Daikin chạy gà 410a thì blook đó chạy dầu nhớt gì ạ. Em cám ơn các bác.
 
Back
Bên trên