Chào mọi người, em mới làm mảng chữa cháy chưa lâu, nên có chút thắc mắc trong việc chọn bậc chịu lửa của ngôi nhà khi tính chữa cháy. Trong khi dữ liệu bên chủ đầu tư hoặc thầu chính đưa ra chỉ cho là kết cấu thép, em căn cứ thêm sàn là kết cấu bê tông để kết luận nhà có bậc chịu lửa loại 2. Tuy nhiên, khi tính toán các anh đi trước lại bảo bậc 2 là những nhà có cột là kết cấu thép và có thêm lớp sơn chống cháy. Vì vậy trong quá trình tính toán các anh bảo cứ tính là bậc 3 để tính cho trường hợp bất lợi nhất. Vậy cho em hỏi chọn bậc chịu lửa thế nào cho đúng ạ?
Bạn căn cứ vào một số bảng sau để hiểu cho dễ nhé.
1. Bảng 2 TCVN 2622-1995 để biết được bậc chịu lửa của công trình áp dụng cho cột, sàn, tường ...
2. Căn cứ phụ lục C TCVN 2622 -1995 tra vật liệu tương ứng có giới hạn chịu lửa là bao nhiêu (nếu cấu kiến bạn không chỉ rõ được giới hạn chịu lửa) đối chiếu với bảng 2 TCVN 2622 để tra ra bậc chịu lửa công trình.
3. Từ bậc chịu lửa và hạng sản xuất của công trình để tính ra khoang cháy cho phép tương ứng, nhà xây được tối đa bao nhiêu tầng ...
=> Tính toán hệ thống PCCC tương ứng.
Chi tiết bạn xem thêm trong Phụ lục F/QC 06 và H/QC 06 - về khoang cháy.
Đối với nhà khung thép mái tôn mà bạn không đưa ra được giới hạn chịu lửa thì bên PCCC sẽ áp vào nhà bậc V, diện tích khoang cháy là 1200m2 cho xây tối da 1 tầng. Nếu công trình của bạn lớn diện tích trên bạn cần làm tăng bậc chịu lửa của công trình bằng cách thay thế vật liệu hoặc sơn chống cháy cột hoặc bọc cột lại để có thể tăng khoang cháy.