BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

iamtieens

Thành Viên [LV 2]
Khám phá thế giới bên trong phòng máy chủ
(Tiêu đề bài viết trên VnExpress.net - 10/09/2008)

Luồng khí lạnh cóng phả ra từ các máy điều hòa gắn trên trần, dựng bên tường... luôn giữ hàng trăm server trong trạng thái lý tưởng để đảm bảo hoạt động thông suốt của các website, hệ thống thông tin doanh nghiệp...

se1.jpg


Chẳng thấy trần giả, cũng chẳng có sàn nâng. Chỉ thấy chú Floor Standing đứng đó.
Trung tâm dữ liệu này là một phần trong các Data Center của công ty Dữ liệu trực tuyến FPT (IDS), chứa khoảng 500 máy chủ.

se2.jpg


Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng máy là tiếng kêu ầm ĩ của máy điều hòa không khí đặt trên trần.

se3.jpg


se4.jpg


Cái gì đây? Cassette âm trần. Không. Không phải. Đây là Cassette không âm trần.

se5.jpg


Có cả 1 chú Ceiling Expose nữa.
Đường ống dẫn khí được lắp đặt cẩn thận. Các chuyên gia cho biết có 3 yếu tố quan trọng nhất trong Data Center chính là nhiệt độ, thiết bị mạng và nguồn điện.

se6.jpg


Ngoài các điều hòa trên trần, phòng còn có cả chục máy lạnh Carrier dạng đứng để phả hơi lạnh theo chiều ngang. Nhiệt độ luôn giữ ở mức quanh 22 độ C.
DUNHAM-BUSH có dòng sản phẩm DB-AIRE chuyên dùng cho các Data Center, phòng máy chủ, phòng tổng đài, phòng thí nghiệm,...Bên GLT chuyên thi công hệ này, họ cũng có máy của Đức. Và còn rất nhiều hãng khác nữa. Sao bác FPT không xài mà lại đi xài máy residential nhỉ?
Một số thiết bị định tuyến (router) dùng ở đây là sản phẩm cao cấp của Cisco. Router mã hiệu 7609 này có tốc độ 720 gigabit/giây.

se7.jpg


se9.jpg


Và đây lại 1 chú Floor Standing nữa.

Rất mong các bác nào rành về DATA CENTER vô đây cho vài nhận xét để đàn em học hỏi kinh nghiệm.

Bài đầy đủ trên VnExpress.net
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/09/3BA06479/

Tham khảo box về Data Center trên our HVACR.vn
http://hvacr.vn/home/component/opti...,view/id,3598/catid,10/limit,10/limitstart,0/
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Phòng Data Center mà thiết kế HVAC kiểu này có ngày vào khám mà ngồi bóc lịch cho vui nè hihhi. :laugh:
Mấy bác FPT nhà ta quả là \"Liều không sợ súng đạn\" đây mà, dùng máy Residential mà dùng cho cái phòng DC của bác ấy, hichhic, ai dám liều vậy chứ tui thì ko dám, chắc vậy nên ko giàu nổi hahha :woohoo: .
Thiết kế DC cần phải nắm rõ thông tin là DC của họ là loại nào, có nhiều kiểu lắm ah nha, phân chia theo cấp độ lưu trữ của từng Rack, nói chung là còn nhiều vấn đề liên quan lắm.
Ngoài ra khi tính tải nhiệt trong DC thì chắc chắn là có SHR rất cao, đa phần là nhiệt hiện thôi nên máy cần phải là loại có lưu lượng gió rất lớn, không gian cho lắp đặt ống gió là một vấn đề cần quan tâm.
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Thiết kế kiểu này chỉ áp dùng cho mấy phòng game ngoài phố thôi!
DC thường phải có sàn giả (sàn kỹ thuật) cho hệ thống điện và ĐHKK. Tham khảo tiêu chuẩn TIA đã có trên dđ.
Ống nước ngưng treo kiểu này nó bục thì có mà đem mấy cái server đi cân sắt vụn.
Xin lỗi trước nếu mai cổ phiếu FPT xuống giá nhé!
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Hehe. Cảm ơn 2 bác đã cho ý kiến.
K biết có phải vì thiết kế bậy bạ quá hay k mà khi VnExpress.net vừa mới đăng được vài phút thì mấy chú FPT bắt VnExpress.net phải xóa ngay??? Hihi May mà em chộp được mấy tấm post lên để cho anh em bàn luận, qua đó đàn em như em có dịp học hỏi kinh nghiệm.
Đa tạ. Đa tạ.
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

khi hoạt đông DC tõa ra lượng nhiệt không ổ định tùy theo hệ máy và tính năng nên bố trí tránh hơi nóng lẩn quẩn
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Tôi thấy việc sử dụng thiết bị máy lạnh dân dụng trong trường hợp này là không phù hợp. Nhất là đối với tầm vóc 1 công ty như FPT thì làm việc phải chuyên nghiệp, theo tinh thần Do it once, do it right.

Nếu vì vấn đề tiết kiệm thì cũng được nhưng các máy treo trần cần phải có thêm drain pain (khay hứng nước dự phòng) dưới dàn lạnh và bắt buộc phải có van ngắt tự động turn off hệ thống khi ống nước bị tắc hoặc system bị đông đá.

Dùng cassette ceiling trong trường hợp này quá mạo hiểm vì loại máy lạnh này rất dễ bị condensate (ngưng nước) ở bên mặt nhựa của máy và rỏ xuống sàn nhà.

Qua những hình ảnh này, thấy FPT thật quá kém hiểu biết.
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Nhìn thấy mà buồn wua chừng, FPT để tiền ở đâu hết rùi.Ăn thì phải nôn ra ít để đầu tư lại chứ. Mấy ông nào lắp đặt hệ thống này gan to thật đấy, hihi
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

mọi người cùng ra tay,thiết kế lại hệ thống diều hòa cho server này xem sao,mình toàn thấy mấy bác lên tiếng phê phán k hà,mà còn khắc phục thì sao ạ,,,
xin được các cao thủ chỉ giáo :)
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

mọi người cùng ra tay,thiết kế lại hệ thống diều hòa cho server này xem sao,mình toàn thấy mấy bác lên tiếng phê phán k hà,mà còn khắc phục thì sao ạ,,,
xin được các cao thủ chỉ giáo :)
 
  • Like
Reactions: tnv
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Chết chết nguy hiểm quá ! nguy cấp quá !
Mấy ông PFT gì mà ngố vậy ? không hiểu biết tiêu chuẩn gì cả !
Phòng cho thiết bị máy chủ cần mấy yâu cầu sau :
- Nhiệt độ.
- Độ ẩm.
- Độ an toàn về chống ngập nước, chống mất điện, chống sét lan truyền, chống nước chảy từ trần xuống ( dàn lạnh trên trần ), chống bụi (Phải cấp khi tươi qua lọc bụi Hepa chẳng hạn ), chống rung...
Vậy mà các em cho thiết kế lắp đặt gì như phòng kho vậy ?
Tuyệt đối ko dùng dàn lạnh treo tường và trần ( vì không có diều ẩm và có thể tràn nước ngưng do tắc bẩn ). Khí lạnh từ dưới đi lên gậm dàn máy chủ, đi qua máy làm mát và hồi nóng lên trên. Do đó phải có sàn nâng.
Phải dùng máy đhkk chuyên dụng ( có điều ẩm, làm mát) thiết kế dự phòng 1/1 tức là chạy thay đổi nhau 24/24. Máy chạy máy nghỉ.

PFT cho làm thế chứng tỏ bộ máy lính kỹ thuật của họ yếu quá. Và các sếp quản lý chắc chỉ lo bán cổ phiếu nên lơ hết, ko quan tâm gì đến trái tim và mạch máu của họ.

PC737
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Có thể thiết kế lại tàm tạm như sau :
Sử dụng FCU loại HI-PRESSURE 400PA,đặt trên một khay hứng nước phụ và lắp đứng trên sàn nhà nên sẽ không lo tràn nước. Khay này lắp thêm một van báo tràn, nếu van nước tắc thì sẽ set alarm và tự động ngắt máy lạnh. Ống gió chính có thể chạy lượn đà bê tông hoặc chạy dưới mặt đà. Bảo ôn R4.2 là ok.

Ống gió chính đ.kính 250MM
Ống gió nhỏ đ.kính 100MM
Phân chia gió đều tới các cạnh tường và lối đi, nơi nguồn nhiệt từ ngoài đi vào phòng và sinh ra từ máy chủ, do đó nhiệt độ sẽ rất đều.
Đặt Delta T (chênh nhiệt độ trước và sau dàn lạnh) = 15 đến 18 độ C, khi đó độ ẩm trong phòng sẽ khống chế từ 40-50%.

FPT_DataCenter.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-02/FPT_DataCenter.jpg[/IMG]
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

lethanh viết:
Có thể thiết kế lại tàm tạm như sau :
Sử dụng FCU loại HI-PRESSURE 400PA,đặt trên một khay hứng nước phụ và lắp đứng trên sàn nhà nên sẽ không lo tràn nước. Khay này lắp thêm một van báo tràn, nếu van nước tắc thì sẽ set alarm và tự động ngắt máy lạnh. Ống gió chính có thể chạy lượn đà bê tông hoặc chạy dưới mặt đà. Bảo ôn R4.2 là ok.

Ống gió chính đ.kính 250MM
Ống gió nhỏ đ.kính 100MM
Phân chia gió đều tới các cạnh tường và lối đi, nơi nguồn nhiệt từ ngoài đi vào phòng và sinh ra từ máy chủ, do đó nhiệt độ sẽ rất đều.
Đặt Delta T (chênh nhiệt độ trước và sau dàn lạnh) = 15 đến 18 độ C, khi đó độ ẩm trong phòng sẽ khống chế từ 40-50%.

FPT_DataCenter.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-02/FPT_DataCenter.jpg[/IMG]

Nếu đã sửa thì nên sử dụng cho đúng loại Precision Air Conditioner, cái cài đặt delta T dành cho chức năng này thì theo mình nghĩ chưa hợp lý và sẽ không hiệu quả lắm.

Mà bác cũng vui tính thiệt, nước tràn -> tắt máy lạnh -> sẽ dẫn đến những SERVER sẽ ngồi chơi hàng loạt. Trường hợp này cũng được nữa sao ta.
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Đúng là như vậy, do it once, do it right. Đã làm 1 lần thì làm chuẩn luôn.
Cũng giống như cách mà FPT làm chỉ là một giải pháp chắp vá.
Cách mà tôi propose cũng chỉ là một giải pháp tốt hơn cách mà FPT làm, rẻ hơn và an toàn hơn nhiều mà thôi.

FCU bản thân đã có ống thoát nước từ dàn ngưng. Nếu ống này tắc thì nước chảy vào khay dự phòng. Nếu ống nước ở khay dự phòng tắc thì van tràn sẽ ngắt FCU và báo hiệu cho người quản lý. Vì thế sự cố là ít và được báo trước (thấy nước tràn ra khay hứng)

Trong phòng máy tất nhiên là có nhiều FCU back up lẫn nhau nên khi turn off một máy để bảo dưỡng thì cũng không vì thế mà máy chủ chết vì nóng đâu.

Chẳng có hệ thống nào là không cần turn off để bảo dưỡng và chạy liên tục không nghỉ cả. Chẳng có cái gì là không bao giờ gặp sự cố. Cũng chẳng có hệ thống nào cho Data Center mà chỉ có duy nhất một cái không có back-up cả.

Ngay cả Precision Air Conditioner cũng vậy thôi.
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

Về nguyên tắc hay tiêu chuẩn phòng da ta center thì không ai đi thiết kế ống gió lạnh ở trên trần.
Vì máy chủ sinh nhiệt, nóng sẽ bốc lên cao vì vậy khí lạnh làm mát cho máy chủ phải đi từ dưới lên, chạy tràn qua thiết bị - đối tượng cần làm mát.

Vấn đề riêng của FPT ở đây là do họ không có người có đủ chuyên môn khi thiết kế phòng này nói riêng và tòa nhà FPT cầu giấy nói chung.
Điện hệ thống của họ cũng hết sức kinh khủng, báo và chữa cháy cũng vậy ( cháy mà không chữa được.) BMS thì làm xong để đó, vận hành bằng ...tay. Bơm nước thì mua mấy cái bơm tồn kho của Sam son ( giáp tại ...Thanh trì ). Máy phát điện thì đặt đâu để đó, không mở cửa thao tác bảo dưỡng được.
Thiết kế đó thì chỉ có của mấy ông kiến trúc tay ngang ...làm luôn cả M & E kiểu như ông Thuận HAII hay Ông Hồ thiệu Trị hay vài trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc hiện đang mở ra như nấm sau mưa ở Quê Việt chúng ta.
Một đau lòng cho giới M & E : chưa được tôn trọng một cách công bằng. Đó là hiện thực ở quê ta. Người quản lý dự án xây dựng ở quê ta không hề hiểu và biết rằng M & E trong Building chính là TRÁI TIM VÀ MẠCH MÁU của tòa nhà. Còn phần thân và hoàn thiện chỉ là Khung xương và son phần mà thôi.
Với một tòa nhà cỡ 20 tầng thì thay đổi chút về công năng thì phần thô chả đáng kể gì cho chi phí . Nhưng nếu đổi M & E thì liệu hồn ! chỉ cái vòi nước đã bằng cả m2 xây dựng. Đổi 100 cái vòi thì bằng ...?chưa nói đổi máy phát, đổi trạm Biến áp hay có BMS tối đa hay không có .

M & E Việt nam còn nhiều việc phải làm, các a em hãy cố gắng để hội nhập với thế giới, đem lại thương hiệu cho M & E Việt, Building Việt.
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

pc737 viết:
Về nguyên tắc hay tiêu chuẩn phòng da ta center thì không ai đi thiết kế ống gió lạnh ở trên trần.
Vì máy chủ sinh nhiệt, nóng sẽ bốc lên cao vì vậy khí lạnh làm mát cho máy chủ phải đi từ dưới lên, chạy tràn qua thiết bị - đối tượng cần làm mát.

Vấn đề riêng của FPT ở đây là do họ không có người có đủ chuyên môn khi thiết kế phòng này nói riêng và tòa nhà FPT cầu giấy nói chung.
Điện hệ thống của họ cũng hết sức kinh khủng, báo và chữa cháy cũng vậy ( cháy mà không chữa được.) BMS thì làm xong để đó, vận hành bằng ...tay. Bơm nước thì mua mấy cái bơm tồn kho của Sam son ( giáp tại ...Thanh trì ). Máy phát điện thì đặt đâu để đó, không mở cửa thao tác bảo dưỡng được.
Thiết kế đó thì chỉ có của mấy ông kiến trúc tay ngang ...làm luôn cả M & E kiểu như ông Thuận HAII hay Ông Hồ thiệu Trị hay vài trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc hiện đang mở ra như nấm sau mưa ở Quê Việt chúng ta.
Một đau lòng cho giới M & E : chưa được tôn trọng một cách công bằng. Đó là hiện thực ở quê ta. Người quản lý dự án xây dựng ở quê ta không hề hiểu và biết rằng M & E trong Building chính là TRÁI TIM VÀ MẠCH MÁU của tòa nhà. Còn phần thân và hoàn thiện chỉ là Khung xương và son phần mà thôi.
Với một tòa nhà cỡ 20 tầng thì thay đổi chút về công năng thì phần thô chả đáng kể gì cho chi phí . Nhưng nếu đổi M & E thì liệu hồn ! chỉ cái vòi nước đã bằng cả m2 xây dựng. Đổi 100 cái vòi thì bằng ...?chưa nói đổi máy phát, đổi trạm Biến áp hay có BMS tối đa hay không có .

M & E Việt nam còn nhiều việc phải làm, các a em hãy cố gắng để hội nhập với thế giới, đem lại thương hiệu cho M & E Việt, Building Việt.
K biết tính xác thực của thông tin do bác cung cấp tới đâu nhưng dù sao cũng cảm ơn bác đã chia sẻ. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác ở Việt Nam M&E chưa được coi trọng lắm. Thậm chí trong MEP thì E với P vẫn được coi trọng hơn, đơn giản vì thiếu 2 thằng đó thì thành nhà hoang, còn thiếu M (HVAC) thì hơi nóng 1 tí nhưng vẫn sống được.
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

bác Tiến nhà ta nói hay đó.bjo có M&E là đủ rồi nếu muốn ACMV thì chịu khó 1 chút.:laugh:

bữa trước có qua bên toà nhà land mark TPHCM 3 ton duc thang q1.làm phòng server room cho cái Ngân hàng MISUBISHI mà vào trong cái server của nó thì nhìn đúng là chuối thật.
nó chỉ sử dụng hệ thống lạnh trung tâm của toà nhà là đủ.lúc làm việc thì nó khởi động FCU khi về thì nó tắt cái FCU đi." tiết kiệm diện ".
 
Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

chẳng biết các bác thế nào chứ em là em dùng hệ thống CTU .
nó có ưu điểm là : duy trì nhiệt độ và độ ẩm rât ok
- với ống gió làm bằng vải xẽ giải quyết được vấn đề về bụi mà lại phân bố nhiệt độ được dều
- máy chạy cũng không ổn và rung mấy
- vệ sinh máy thì gọi là thoải mái lúc nào cũng được ngay cả khi máy đang chạy vẫn ok
- máy đặt sàn . nếu có đường thoát nước ổn thì không lo vấn đề về nước . còn không thì làm cái khay cũng được
 
Ðề: Trả lời: BÊN TRONG PHÒNG MÁY CHỦ CỦA FPT (DATA CENTER)

DC mà dùng kiểu này thì ghê thật, bên VDC riêng IDC tầng 14 dùng riêng 1 dàn máy điều hoà chính xác Stulz. Bên này cấm chụp ảnh nên mình không up lên được
 
Khám phá thế giới bên trong phòng máy chủ
(Tiêu đề bài viết trên VnExpress.net - 10/09/2008)

Luồng khí lạnh cóng phả ra từ các máy điều hòa gắn trên trần, dựng bên tường... luôn giữ hàng trăm server trong trạng thái lý tưởng để đảm bảo hoạt động thông suốt của các website, hệ thống thông tin doanh nghiệp...

se1.jpg


Chẳng thấy trần giả, cũng chẳng có sàn nâng. Chỉ thấy chú Floor Standing đứng đó.
Trung tâm dữ liệu này là một phần trong các Data Center của công ty Dữ liệu trực tuyến FPT (IDS), chứa khoảng 500 máy chủ.

se2.jpg


Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng máy là tiếng kêu ầm ĩ của máy điều hòa không khí đặt trên trần.

se3.jpg


se4.jpg


Cái gì đây? Cassette âm trần. Không. Không phải. Đây là Cassette không âm trần.

se5.jpg


Có cả 1 chú Ceiling Expose nữa.
Đường ống dẫn khí được lắp đặt cẩn thận. Các chuyên gia cho biết có 3 yếu tố quan trọng nhất trong Data Center chính là nhiệt độ, thiết bị mạng và nguồn điện.

se6.jpg


Ngoài các điều hòa trên trần, phòng còn có cả chục máy lạnh Carrier dạng đứng để phả hơi lạnh theo chiều ngang. Nhiệt độ luôn giữ ở mức quanh 22 độ C.
DUNHAM-BUSH có dòng sản phẩm DB-AIRE chuyên dùng cho các Data Center, phòng máy chủ, phòng tổng đài, phòng thí nghiệm,...Bên GLT chuyên thi công hệ này, họ cũng có máy của Đức. Và còn rất nhiều hãng khác nữa. Sao bác FPT không xài mà lại đi xài máy residential nhỉ?
Một số thiết bị định tuyến (router) dùng ở đây là sản phẩm cao cấp của Cisco. Router mã hiệu 7609 này có tốc độ 720 gigabit/giây.

se7.jpg


se9.jpg


Và đây lại 1 chú Floor Standing nữa.

Rất mong các bác nào rành về DATA CENTER vô đây cho vài nhận xét để đàn em học hỏi kinh nghiệm.

Bài đầy đủ trên VnExpress.net
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/09/3BA06479/

Tham khảo box về Data Center trên our HVACR.vn
http://hvacr.vn/home/component/opti...,view/id,3598/catid,10/limit,10/limitstart,0/

ảnh của bác đâu hết rồi
 
Back
Bên trên