Cần giúp Bố trí AHU

Quyet0947

Thành Viên [LV 0]
Xin chào các bác, Hiện em đang có một số thắc mắc cần các bác chỉ bảo giùm ạ. Hiện tại bên em đang có dự án mà chủ đầu tư đã xây xong phòng để AHU, tuy nhiên chiều cao của AHU lại quá sát trần nên không bố trí được cửa lấy gió tươi vậy các bác cho em hỏi.
1 Nếu mình không cấp gió tươi được cho AHU thì có thể cấp bổ sung bằng quạt, hay bằng PAU hay không ạ
2 Nếu không cấp được gió tươi thì có ảnh hưởng nhiều đến công suất lạnh của AHU không ạ ? bời vì nếu dùng gió hồi thì lưu lượng gió cấp cho AHU không đủ !
Cảm ơn các bác nhiều !
 
1.Bác nói rõ xem công trình của bác là gì ,nếu là cleanroom thì gió tươi phải qua AHU xử lý trước khi thổi vào phòng.Còn AHU cho công trình dân dụng bình thường thì có thể sử dụng PAU xử lý và cấp trực tiếp vào phòng.Có thể dùng quạt đẩy vào đầu hồi của ahu,nếu dùng quạt cấp trực tiếp vào phòng sẽ ảnh hưởng đến tải nhiệt của phòng,đọng sương khi vận hành.
2.Nếu không cấp gió tươi cho AHU thì ảnh hưởng đến khả năng làm mát của phòng do gió ra của ahu sẽ hòa trộn với gió tươi tại phòng chứ ko phải buồng hòa trộn trong ahu,còn cấp gió tươi bao nhiêu đảm bảo CSL hay không thì khi tính chọn AHU người tke phải tính đến rồi.với 1 AHU bất kỳ có CSL cố định thì khi không cấp gió tươi chỉ hồi gió sẽ đảm bảo hơn vì không mất csl để xử lý gió tươi bên ngoài,còn về lưu lượng thì nó cấp ra bao nhiêu nó sẽ hồi về bấy nhiêu thôi.
 
1.Bác nói rõ xem công trình của bác là gì ,nếu là cleanroom thì gió tươi phải qua AHU xử lý trước khi thổi vào phòng.Còn AHU cho công trình dân dụng bình thường thì có thể sử dụng PAU xử lý và cấp trực tiếp vào phòng.Có thể dùng quạt đẩy vào đầu hồi của ahu,nếu dùng quạt cấp trực tiếp vào phòng sẽ ảnh hưởng đến tải nhiệt của phòng,đọng sương khi vận hành.
2.Nếu không cấp gió tươi cho AHU thì ảnh hưởng đến khả năng làm mát của phòng do gió ra của ahu sẽ hòa trộn với gió tươi tại phòng chứ ko phải buồng hòa trộn trong ahu,còn cấp gió tươi bao nhiêu đảm bảo CSL hay không thì khi tính chọn AHU người tke phải tính đến rồi.với 1 AHU bất kỳ có CSL cố định thì khi không cấp gió tươi chỉ hồi gió sẽ đảm bảo hơn vì không mất csl để xử lý gió tươi bên ngoài,còn về lưu lượng thì nó cấp ra bao nhiêu nó sẽ hồi về bấy nhiêu thôi.
Thank bác ! công trình em làm công ty điện tử sản xuất màn hình LCD nên cũng được coi là phòng sạch. Có phương án nào cấp gió tươi vào xưởng được không bác, chủ đầu tư bảo không cần nhưng em nghĩ không ổn lắm, 12 cái AHU mỗi cái công suất lạnh 425kw, mà chỉ bố trí được 6 cái AHU là lấy được gió tươi, 6 cái còn lại chủ đầu tư bảo không cần, không biết ổn không nữa !
 
Chủ đầu tư nói ổn đấy,bác tăng lưu lượng gió tươi,giảm gió hồi 6 con kia đi,6 con còn lại cho tuần hoàn 100%,miễn 6 con gió tươi kia không thổi vào 1 góc là dc.Tính toán lưu lượng gió tươi theo tiêu chuẩn m3/h/ng hoặc 10% Lvào để cân chỉnh mấy con đang cấp gió tươi là ok.Tính cho TH csl đảm bảo nhé,csl mà thiếu là chuyển sang xét đến bài toán cắt giảm gió tươi ngay.:D
 
Chủ đầu tư nói ổn đấy,bác tăng lưu lượng gió tươi,giảm gió hồi 6 con kia đi,6 con còn lại cho tuần hoàn 100%,miễn 6 con gió tươi kia không thổi vào 1 góc là dc.Tính toán lưu lượng gió tươi theo tiêu chuẩn m3/h/ng hoặc 10% Lvào để cân chỉnh mấy con đang cấp gió tươi là ok.Tính cho TH csl đảm bảo nhé,csl mà thiếu là chuyển sang xét đến bài toán cắt giảm gió tươi ngay.:D
Thank bác nhiều nhé !
 
Bạn gửi cho mình bản vẽ và thông tin dự án qua inbox. Mình có người bên hãng Daikin sẽ tư vấn toàn bộ giải pháp cho bạn cũng như chủ đầu tư.
 