Dân Dụng Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

herohero

Thành Viên [LV 1]
Em thấy mỗi người lại nói một cách tính khác nhau. Người thì bảo 600-700Btu/h cho 1 m2, người thì tính 40m3 thì lắp máy 9000Btu/h... Vậy với khí hậu Hà Nội thì tính thế nào cho vừa ạ :( .

Chả là em có ông anh, thấy thằng em học đến năm 4 Nhiệt Lạnh rồi, nên tin tưởng giao phó cho việc lắp điều hòa cho phòng ngủ của ông ý. Phòng sắp có em bé, mùa hè lại gần rồi nên muốn lắp sớm cho đỡ bị tăng giá. Cơ khổ thằng em cũng đi lắp điều hòa cùng các anh thợ vài ba lần rồi, nhưng mà từ lâu lắm rồi, không nhớ các bác ý tính công suất thế nào :laugh: .


Nhân tiện đây, cả nhà mình có ai mở đại lý bán điều hòa dân dụng không ạ, hoặc có ai quen cửa hàng nào làm ăn tốt thì giới thiệu cho em với ạ. Em vẫn thích mua hàng của người quen hơn là ra chợ, không phải là để mua với giá rẻ hơn, vì giá là giá chung rồi :laugh: , mà là để đảm bảo chất lượng hàng với khâu hậu mãi có gì thì anh em dễ nói với nhau :laugh:

Em cám ơn cả nhà quan tâm :laugh:
 
Trả lời: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

phong 40m2 thi lap may 120000BTU tang nhiêt dộ len keo cháu bé viem phôi
 
Trả lời: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

lắp như thế thì em bé khéo bị bỏng đây?
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

phòng ở bt thì cao khoảng hơn 2m.bạn cứ lấy khoảng 14m2 cho 9000btu/h la ok.phòng này lắp cái 12000 btu/h là hơi dư đấy.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

Bạn học năm thứ 4 Nhiệt lạnh trường nào vậy?

Chọn nhiệt độ tính toán bên trong, tính ra lượng nhiệt thừa rồi chọn công suất lạnh thôi. Như đồ án ĐHKK. Cách làm chính xác đấy.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

Không cần phức tạp vậy đâu.Phòng ngủ bình thường bạn lấy khoảng 300-350 Btuh/m2 thôi.Phòng ngủ thì ít thôi.Không cần lo lắng nhiều.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

bạn học năm thứ 4 nhiệt lạnh trường nào vậy?

Chọn nhiệt độ tính toán bên trong, tính ra lượng nhiệt thừa rồi chọn công suất lạnh thôi. Như đồ án đhkk. Cách làm chính xác đấy.
để chính xác hơn bạn theo cách của bluster.còn nhanh nhất thì cứ dựa vào thực tế mà chọn.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

Phòng ngủ thì tính 550-700 BTU/h. Phòng 40m3 chọn máy 9000BTU/h là ok rồi.
Nếu bạn ở Hà Nội có nhu cầu lắp máy thì cứ liên hệ với mình. Bên mình có nhiều model các hãng. SDT: 0973452374
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

bac lắp máy 24000BTU vao chạy cho sướng.suy nghĩ làm gì.nhớ mua nhiều nhiều chăn bông nhé
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

nói chung phòng của bác 40m3 thì lắp máy 9000 là hợp lý rồi, nếu lắp máy 2 chiều thì liên lạc với mình nhé.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

bác nào cho em công thức tính chi tiết với vi em ko học điện lạnh . thank .em có phòng nét khoảng 40m2 . chiều cao khoảng 3.5m . co 19 con máy tính các pác tính gium em xem phải dùng con bao nhiêu . cho em xin luôn công thức ( chi tiết )
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

;););)^:)^
Chào thua.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

bác nào cho em công thức tính chi tiết với vi em ko học điện lạnh . thank .em có phòng nét khoảng 40m2 . chiều cao khoảng 3.5m . co 19 con máy tính các pác tính gium em xem phải dùng con bao nhiêu . cho em xin luôn công thức ( chi tiết )

Phòng rộng 40m2 mà có 19 cái máy tính, vậy là khoảng 2.1 m2/1 máy tính cũng khá nhỏ. Nếu bạn muốn tính chính xác nó còn liên quan đến kết cấu bao che, địa hình thời tiết...

Nếu bạn lấy theo handbook thì nó khoảng 1542 Btu/h.m2 đó bạn. Tính ra thì khoảng 1542x40 gần 62000 Btu/h, nhưng mình thử tính bằng phần mềm thì nó ra lớn hơn khoảng 72000 Btu/h. Tính cho khu vực phía Nam.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

Phòng rộng 40m2 mà có 19 cái máy tính, vậy là khoảng 2.1 m2/1 máy tính cũng khá nhỏ. Nếu bạn muốn tính chính xác nó còn liên quan đến kết cấu bao che, địa hình thời tiết...

Nếu bạn lấy theo handbook thì nó khoảng 1542 Btu/h.m2 đó bạn. Tính ra thì khoảng 1542x40 gần 62000 Btu/h, nhưng mình thử tính bằng phần mềm thì nó ra lớn hơn khoảng 72000 Btu/h. Tính cho khu vực phía Nam.[/Q

Hi, chào bạn.
Bạn lấy hệ số kinh nghiệm tải lạnh đó theo handbook nao vậy có thể chia sẽ cho anh em tham thảo được không.
Thanks.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

trả là em lam quán net lên điện tích nó nhỏ . theo em nghi chắc khoảng 30.000 btu là đủ . moi nguoi thấy thế nào .
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

Chào bạn.
Mình xin được đưa ra câu trả lời của mình như sau:
Khi thiết kế hệ thống lạnh thì trước tiên mình tính toán theo công thức lý thuyết tính tổng công suất lạnh. Sau khi ra được công suất lạnh tổng rồi minh cần phải so sánh với cách tính tổng công suất lạnh theo kinh nghiệm từ hai kết quả đó mình sẽ chọn được công suất lạnh cần thiết. Sau khi có được công suất lạnh tổng rồi mình cần phải thảo luận lại với chủ đầu tư về nhu cầu sử dụng không gian lạnh của họ và cách thức họ vận hành không gian lạnh như thế nào từ đó mới đi đến thống nhất chọn công suất lạnh là bao nhiêu. Khi có công suất lạnh tổng rồi thì mới đi đến chọn loại máy, bố trí máy, phương án lắp đặt.
- Đối với khu vực nhỏ như của bạn chúng ta có thể dùng phương pháp kinh nghiệm thì sẽ chính xác hơn. Với diện tích 40m2 nếu là không gian văn phòng làm việc chúng ta lắp hai bộ 12,000Btu là tuyệt vời, với không gian là quán net bạn cũng có thể lắp thêm quạt treo tường để không gian làm mát vừa thoáng vừa tích kiệm điện. Nếu khoản đầu tư của bạn tốt bạn có thể lắp 2 bộ 18,000Btu thì OK luôn.
- Mình đã từng lắp quán nét có diện tích 40m2 sử dụng 2 bộ 12,000Btu kết hợp quạt làm mát là rất OK đó.
Chúc bạn thành công với công việc của mình.

Phạm Quang Việt 0983260704
Công ty cổ phần công nghệ điều hoà Sao Việt
Email: [email protected]
web: www.dieuhoasaoviet.vn
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

trả là em lam quán net lên điện tích nó nhỏ . theo em nghi chắc khoảng 30.000 btu là đủ . moi nguoi thấy thế nào .

Bạn dieuhoasaoviet nói đúng rồi đó bạn, mình tưởng bạn thiết kế lắp đặt điều hòa cho phòng IT hay là phòng dạy vi tính mà chủ đầu tư đòi hỏi nhiệt độ phải 20oC, nếu bạn lắp cho quán Net của bạn thì mình nghĩ nó không yêu cầu nhiệt độ quá lạnh đâu, mát là được rồi. Bạn có thể lắp 2 cái 2Hp (36.000Btu/h) cũng được, ít khách thì chạy một cái, nếu nóng quá chạy thêm cái nữa. Nên kết hợp với quạt trần hay quạt tường gì đó để tăng độ mát. Các phòng Net ở VN mình hiếm phòng nào đạt chuẩn lắm, đa số là tiết kiệm. Hút thuốc quá trời....

Handbook của Australian đó bạn.
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

Mình cũng đồng ý phương án là tổng công suất lạnh là 36000Btu/h ,qui ra Btu/h/m2 là 900Btu/h/m2.
-Vì các CPU phòng net sẽ tỏa ra lượng nhiệt khoảng 500-600 Kcal/h nên phương án theo mình lắp đặt sẽ là:
-PA1: Lắp 4 cái 12000Btu/h (nếu phòng có chiều dài) +vài cái quạt treo tường+quạt thông gió gắn tường.Với kiểu lắp đặt như vậy bạn sẽ tiết kiệm được chi phí điện ,ta có thể mở máy theo từng khu vực người ngồi.Chi phí khoảng 30 triệu.
-PA2: Lắp 2 cái 18000Btu/h (nếu phòng vuông vức) +vài cái quạt treo tường+quạt thông gió gắn tường .Chi phí khoảng 24 triệu.
Chúc bạn chọn được PA vừa ý.
-Nếu cần mình tư vấn thiết kế và cung cấp lắp đặt máy cho bạn.
T.L.K company contruction & M&E
367-Cong hoa street -Tan binh distric-hcm city
 
Ðề: Cả nhà cho em hỏi cách tính công suất (BTU/h) khi đi lắp đặt điều hòa dân dụng với ạ

Bạn dieuhoasaoviet nói đúng rồi đó bạn, mình tưởng bạn thiết kế lắp đặt điều hòa cho phòng IT hay là phòng dạy vi tính mà chủ đầu tư đòi hỏi nhiệt độ phải 20oC, nếu bạn lắp cho quán Net của bạn thì mình nghĩ nó không yêu cầu nhiệt độ quá lạnh đâu, mát là được rồi. Bạn có thể lắp 2 cái 2Hp (36.000Btu/h) cũng được, ít khách thì chạy một cái, nếu nóng quá chạy thêm cái nữa. Nên kết hợp với quạt trần hay quạt tường gì đó để tăng độ mát. Các phòng Net ở VN mình hiếm phòng nào đạt chuẩn lắm, đa số là tiết kiệm. Hút thuốc quá trời....

Handbook của Australian đó bạn.



hand book đó mình tìm không thấy banh có thể gửi lại lên diễn đàn cho mọi người cùng tham khảo được không.Thanks
 
Back
Bên trên