CÁC BÁC TƯ VẤN DZÙM EM VỚI!

DLCDT

Thành Viên [LV 0]
Cty mình có 18 máy carier nửa kín, 06 piston, sử dụng hơn 4 năm rồi. vừa rồi mình thay nhớt loại SUNISO. Sau khi thay xong thì rất nhiều máy bị đi Nhớt mà ko về lại cácte ( mức nhớt ở các te thấp hơn mức qui định ). Mình đã thay phin lọc, kiểm tra tiết lưu, sau đó tháo cả trục khuỷu ra và vệ sinh máy, kiểm tra tất cả các đường đi, đường về của Nhớt,kiểm tra luôn Bơm nhớt. Sau khi lắp vào máy hoạt động thì nhớt vẫn lại đi. Các Bác gặp trường hợp này chưa xin tư vấn dùm nghen!
 
Trả lời: CÁC BÁC TƯ VẤN DZÙM EM VỚI!

Pác ơi, pác dùng SUNISO gì vây? Mình thấy có 2 loại:
- SUNISO GS dùng cho HCFC.
- SUNISO SL S dùng cho HFC.
Hy vong pác xài dầu phù hợp với gas.
 
Trả lời: CÁC BÁC TƯ VẤN DZÙM EM VỚI!

Mình dùng suniso GS32, dúng chủng loại rồi, vì máy mình chạy R22 mà!
 
Trả lời: CÁC BÁC TƯ VẤN DZÙM EM VỚI!

Chào pác!
hiện nay máy lạnh của pác đang chạy ở chế độ nhiệt độ và áp suất như thế nào? có thể miêu tả rõ hơn được không? môi chất làm việc? các máy này có đấu liên hoàn không?
 
Trả lời: CÁC BÁC TƯ VẤN DZÙM EM VỚI!

Nếu được bác chụp vài tấm hình để anh em nhìn cho dễ được không?
 
Trả lời: CÁC BÁC TƯ VẤN DZÙM EM VỚI!

coi lại thử tách dầu của bác van phao trong đó nhiều khi bị liệt không nhất được thì nhớt không về theo mình chỉ nghĩ vậy thôi !!!
 
Trả lời: CÁC BÁC TƯ VẤN DZÙM EM VỚI!

xin lỗi vì lâu nay mình ban qua! máy mình chạy cho ĐHKK nên hệ thống ko có bình tách dầu.
 