Cần giúp Cách bổ sung nhớt lạnh điều hòa

hoacucvang

Thành Viên [LV 0]
Em có máy điều hòa panasonic 2 cục 1.5 hp , em muốn bổ sung nhớt lạnh cho block . Em muốn hỏi là có thể nạp bổ sung vào block qua đường nạp gas được không ?

Em có hỏi nhiều người và nhận được nhiều ý kiến trái chiều . Có người bảo rằng không được , làm vậy sẽ hư block , có người bảo rằng được . Có người bảo phải xả hết gas và cắt block rồi đổ dầu vào , có người lại bảo có thể đổ nhớt chung với gas rồi cho nó hút vào qua cổng nạp gas .

Hiện tại em rất hoang mang với nhiều ý kiến trái chiều , không biết cái nào đúng cái nào sai . Nếu phải xả hết gas rồi cắt block thì rất mất công và mất thời gian .
Có anh chị nào có cao kiến có thể nạp dầu đúng mà không mất nhiều công sức thì chia sẻ với mọi người với ạ .

Em cảm ơn . Best Regards !
 

alone160162

Thành Viên [LV 2]
Có 1 cách nạp bổ sung nhớt lạnh an toàn cho các dòng máy dùng Block máy nén kiểu kín. Đó là cho chạy máy nhốt hết ga lại, rồi mở tháo ống ga nhỏ (ống liquid lỏng) ở sau Gia2n nóng ra, cho hút Chân không toàn bộ Gia2n lạnh để tạo Áp suất âm nhằm có thể hút nhớt vào ống lỏng.
Khi hút vừa đủ định lượng cần bổ sung ( phải chú ý cân nhắc điều này, cũng như chủng loại nhớt châm thêm cho phù hợp) thì ngưng lại, nối trở lại ống ga lỏng vào Gia2n nóng và tiếp tục hút cho hết không khí giống như lắp máy bình thường
Chúc bạn mau tiến bộ
Thân ái
 

hoacucvang

Thành Viên [LV 0]
Có 1 cách nạp bổ sung nhớt lạnh an toàn cho các dòng máy dùng Block máy nén kiểu kín. Đó là cho chạy máy nhốt hết ga lại, rồi mở tháo ống ga nhỏ (ống liquid lỏng) ở sau Gia2n nóng ra, cho hút Chân không toàn bộ Gia2n lạnh để tạo Áp suất âm nhằm có thể hút nhớt vào ống lỏng.
Khi hút vừa đủ định lượng cần bổ sung ( phải chú ý cân nhắc điều này, cũng như chủng loại nhớt châm thêm cho phù hợp) thì ngưng lại, nối trở lại ống ga lỏng vào Gia2n nóng và tiếp tục hút cho hết không khí giống như lắp máy bình thường
Chúc bạn mau tiến bộ
Thân ái

Thanks anh , em có thắc mắc là ống ga nhỏ mà anh nói là ống đẩy ( cao áp ) phải không ? Khi mình tháo ống đó ra thì hệ thống sẽ không kín nữa thì làm sao hút chân không ?
Em mới vào nghề nên trình độ còn kém nên có gì mấy anh giúp em với ạ .
 

ong thong gio

Thành Viên [LV 0]
Thanks anh , em có thắc mắc là ống ga nhỏ mà anh nói là ống đẩy ( cao áp ) phải không ? Khi mình tháo ống đó ra thì hệ thống sẽ không kín nữa thì làm sao hút chân không ?
Em mới vào nghề nên trình độ còn kém nên có gì mấy anh giúp em với ạ .
Anh góp ý với bạn về bổ sung dầu lạnh cho block như sau :
1/- Kiểm tra dàn nóng có đúng là bị thiếu dầu hay không? Tình trạng thiếu dầu chỉ xảy ra ở những máy lạnh đã cũ kỹ, lâu năm, vận hành máy không có chế độ bảo trì, ... -> ga lạnh bị xì, rò.. -> dầu lạnh bị hao hụt. Tình trạng thiếu dầu lạnh có thể phát hiện bằng cảm quan: như khi khởi động máy, block kêu ồn giống như bi bị khô mỡ, lạnh kém. vv...
2/- Xác định chính xác được Block mất dầu thì sẽ nạp bổ sung ; tùy theo loại ga lạnh R22, R14; R110; R407;... mà tương ứng với loại dầu tương thích cho loại ga đó. Đối với Block lạnh 1.5HP thì bạn châm vào khoảng dung tích (100-150)ml là được.
3/- Dàn nóng có 2 van chặn đường ga cấp và đường ga hút về Block. Riêng đường hút có đầu ruồi dùng để sạc ga. Bạn gắn dây sạc ga vào đầu hút, khóa đồng hồ lại. Bạn dùng lục giác khóa chặn đường ga đi. Và khởi động máy lạnh. Block sẽ hoạt động hút hết ga ở dàn lạnh về và tạo chân không trong dàn lạnh và 2 đường ống. Quan sát đồng hồ báo sẽ chỉ thị kim báo về dưới 0. Bạn tắt máy lạnh. Chờ đợi cho kim chỉ thị trồi lên trên 0 ( do van hút còn mở, do ga pha lẫn dầu nằm ở dàn lạnh chưa bốc hơi...) thì vận hành máy lạnh để block hút ga tiếp tục cho đến khi kim chỉ thị dưới 0, lần này thì bạn nhanh tay dùng lục giác khóa chặt van hút lại. Như vậy lúc này trong dàn lạnh và 2 đường ống kim chỉ thị đồng hồ sẽ báo có chân không ( dưới 0). Lúc này bạn sẽ nạp dầu vào hệ thống qua đồng hồ. Lượng dầu sẽ vào đường đường ống ( Chú ý không được để không khí lọt vào khi vừa hết dầu lạnh ). Khi dầu nạp bổ sung vào đủ. Bạn khóa đồng hồ lại. Mở hết các van chặn bằng lục giác đường ga đi và về. Vận hành máy lạnh và kiểm tra độ ồn của block. Kiểm tra áp hút của máy lạnh vận hành sau 10 phút đạt đến chỉ số (3.5-6.5)kg/cm2 là OK ( Tùy theo chủng loại ga lạnh ). Xong
 

hoacucvang

Thành Viên [LV 0]
Dạ vâng cảm ơn anh "ong thong gio" đã giúp em tháo gỡ khúc mắc bấy lâu nay .Em hiểu những gì anh nói . Thanks anh nhiều lắm
 
Bên trên