Ðề: Cách chọn van an toàn
Cám ơn bạn về tài liệu. Tôi nghĩ bạn có nhưng lại không hiểu nó nói cái gì! Thực chất thì bạn phải chọn áp xả an toàn, thông số áp lực cản của van an toàn, lưu lượng chảy qua van an toàn. Những thông số này đề cập trong tài liệu nhưng xem ra không rõ ràng lắm. Như trường hợp của bạn, tôi cũng suy nghĩ và có một số ý kiến để bạn để bạn lựa chọn van phù hợp.
- Về áp lực: Hệ thống ống của bạn thử nghiệm với áp test là bao nhiêu? Như hệ chiller, áp làm việc là 300 kPa thì TCVN đã cho phép thử 450 kPa. Như thế áp đường ống chọn để xả nước sẽ là 450*1.1 = 500 kPa (10% ở đây là do yêu cầu kỹ thuật về độ trễ của thiết bị van thôi bạn ạ). Áp cứng của lò xo của van thì tra theo van, thông thường là 200 kPa. Từ đó dP = 500 – 200 = 300 kPa.
- Lưu lượng thoát: Vì bạn có bình giãn nở kín, bạn phải xem dung tích nước chưá thực tế là bao nhiêu. Ví dụ bình của bạn là 300 lít thì dung tích nước chưá thực tế chỉ khoảng 75 lít thôi. Như thế sai số 1 lít thì cũng phải xả lượng nước này ra. Như tôi nói nên tính lượng xả khoảng 2% tổng số lít nước chưá thực tế, và nó khoảng 1.5 lít. Thời gian xả cần phải nhanh nên có thể cho thời gian này khoảng 1 giây. Bạn có lưu lượng xả là 1.5 l/s.
- Thay vào câng thức bạn sẽ có tiết diện van là 64 mm2
- Với kích thước này thì van an toàn chỉ cỡ DN 10 thôi bạn ạ!
Cái chính muốn nói với bạn là chọn van an toàn khi nào và tính ra làm sao. Khi không có công thức này, tôi cũng nghĩ với áp lực của hệ chiller, lượng nước xả ra rất ít, áp lực làm việc nhỏ nên cỡ van không thể lớn hơn DN 20 được. Còn đã có công thức, cũng nên tính cho gần đúng với thực tế sử dụng!