Công Nghiệp Cách tính bình chứa nước lạnh trong hệ thống Water Chiller

nhingiku

Thành Viên [LV 1]
Chào các bạn!
mình đang cần tài liệu tính toán bình chứa nước lạnh cho hệ thống water-chiller pac nào biết hoặc có tài liệu xin chỉ giáo giùm mình với :)
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Chao ban,
Y ban noi la binh gian no phai khong?
Trong các giáo trình thì các thầy ghi thể tích bình giãn nở chiếm 6 - 10% thể tích nước trong hệ thống.
Mình chỉ biết có nhiêu đó thôi. :P
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Pac Phong hieu sai y roi.
Binh chua nuoc lanh chu khong phai binh gian no.
Minhg cung dang tim hieu ve he thong nay, nhung van chua dau vao dau ca.
Pac nao co thong tin hay tai lieu thi share cho anh em cung tim hieu voi nhe.
chuc tat ca anh em mot ngay lam viec hieu qua.
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Có phải là bình chứa nước lạnh từ chiller sau đó dùng bơm phân phối đến các AHU và FCU ko vậy pác?
:cheer: :cheer: :cheer:
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Chao ban nhingiku!
Ban co the mo ta ro su dung binh nuoc lanh trong he thong nao va vi tri o dau khong?
That tinh minh chua hinh dung duoc binh nuoc lanh nhu ban noi. Hay ban noi binh tru lanh?
Chao than ai va doan ket!
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Theo các bạn trong hệ thống có mấy loại bình nước lạnh?? trừ bình trữ lạnh!!! Các thiết bị có thể gọi là bình gồm: bình tập trung (hay bình trữ lạnh), bình tách dầu,bình giản nỡ, bầu lạnh (dàn bay hơi), bầu nóng. Đại khái là thế, mà ngoài bình trữ lạnh và bầu lạnh ra thì còn có cái nào chứa nước lạnh đâu !:unsure: , mà chẳng lẽ lại tính bầu lạnh ?!?!, cái bầu lạnh này tui thấy nếu hư hỏng chỉ có cách duy nhất là kiểm tra số pass nước, số lượng ống, lưu lượng nước rồi đặt hàng hoặc kiếm 1 cái tương tự từ nuuớc ngoài chứ chẳng ai dám tính cả :(
Do đó đương nhiên cái bình nước lạnh ở đây là bình trữ lạnh rồi.

Các bạn tưởng tượng thử, 1 bình trữ lạnh lưu trữ 10m3 nước lạnh và 100 bình trữ lạnh mỗi bình trữ 0.1m3 nước với điều kiện như nhau thì cái nào giữ nhiệt tốt hơn??. Nó giống như hệ thống chỉ có ống chiller giữ nước lạnh và hệ thống có bình trữ lạnh. Đó là mục đích của bình trữ lạnh.

Về việc tính toán, trên sách vỡ hiện nay theo Y biết thì chưa có cách tính toán nào cho thiết bị này. Theo Y thì các bạn nên chọn bình trữ lạnh có thể tíhc từ 50-100% thể tích nước của hệ thống.

Lưu ý là bình trữ lạnh này rất phổ biến trên các thiết kế từ nước ngoài.

Vài ý kiến, có gì các bạn góp ý thêm.
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Bác hỏi cũng không thấy rõ ràng gì hết, nếu chứa nước lạnh sau đó dẫn nước lạnh đến các FCU, AHU thì bình chứa của bạn hơi lớn đó vì khả năng tích trữ nhiệt của nước là phần nhiệt hiện thôi. Trong bình tích trữ lạnh của bạn gồm những thành phần gì trong đó hay là một cái bể trống rồi cho nước lạnh vào đó thôi, có coil gì không bạn? Nhưng bạn cũng cần xem xét hiệu quả tích trữ của bể chứa của bạn nữa đó, tổn thất lớn quá thì không tốt đâu.
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

co fai pac hoi binh chua nuoc lanh hoi luu tu cac FCU, AHU ve chiller k? neu ma dung nhu vay thi tinh nhu binh dan no, k ai tinh binh chứa nuoc lanh j ma = 50 den 100 % luong nuoc cua ca he thong dau. chi co tu 6 - 10% ll nuoc trong he thong thoi
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Dạng thiết kế Bình trữ lạnh này thường gặp trong các nhà máy vì nó có các ưu điểm cho hệ thống, bơm sơ cấp qua chiller thì được đẩy vào bình chứa này , rồi bơm thứ cấp mới bơm nước từ các bình chứa này để đưa đến AHU, FCUs. Thiết kế này giúp cho chiller khi chạy thì hoạt động max công suất => giúp cho hiệu suất tối ưu ( còn tùy cài đặt điểm hoạt động max để hsuất chiller tốt nhất), do trong các nhà máy thì thường là dùng AHU phục vụ cho khu vực lớn nên nếu AHU tắt thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tải lạnh của CHiller, chính nhờ Bình chứa cũng giúp cho Chiller bớt khoảng dao động do tải mà tuổi thọ sẽ tốt hơn.
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Minh co vai y kien:
Đối với chiller luôn luôn có điểm làm việc tối ưu.Nhưng phụ tải của chúng ta là đại lượng biến thiên liên tục. Do đó bình tích lanh đóng vai trò điều tải. Nghĩa là khi tải giảm thì bình tích lạnh sẽ tích năng lượng từ chiller, khi nhu cầu tải quá lớn thì bình tích lạnh \"nhả\" năng luợng bổ sung them cho lượng tải lạnh chiller đáp ứng -->chiller luôn làm việc ổn định ở trạng thái hiệu suất cao nhất.
Như vậy khi chọn bình tích lạnh cũng như chọn chiller ta cần chú ý: Lượng phụ tải thường xuyên và lượng phụ tải max. Bình tích lạnh cũng có ý nghĩa lớn khi nơi sử dụng hệ thống áp dụng điện 3 giá: ta sẽ chạy chiller về đêm (giá điện thấp) và ban ngày chỉ xài bơm cho bình tích lạnh (lúc này giá điện cao hơn nhiều).
Như vậy ta thấy bình tích lạnh sẽ có cấu tạo gồm vỏ bao, các vật chất có thể tích năng lượng lớn VD Etilen glycol, nước... Đối với nước thì năng lượng được tích trữ rất nhiều khi có sự chuyển pha --> tích trữ băng.
Chào thân ái và đoàn kết!
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Gửi các bác tham khảo một công trình có ứng dụng Bình trữ lạnh thế này nhé.
tru_lanh.jpg


http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_01/A_01_03_Model__1_.pdf
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Mình cũng xin bổ sung 1 ý nữa là: Bình chứa nước lạnh có thể được sử dụng cho tòa nhà cao tầng nhằm giảm tải cho bơm tuần hoàn do đường ống xa!
Thân!
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Mình có môt thắc mắc với Herot là Hệ thống sao lại sử dụng đến 2 nình trữ lạnh luôn vậy!Một bình ở đường cấp và 1 bình ở đường hồi!!!???
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Thiết kế dùng 2 bình để ổn định lưu lượng nước lạnh đi qua CHiller bác àh.
Đúng như bác Songphi đóng góp, trong những công trình cao tầng quá thì một hệ Bơm thứ cấp ko đủ để cấp nước lạnh lên trên cùng nên phải thiết kế bồn chứa nước lạnh ở tầng trên cao và từ đó thêm một hệ bơm nữa để đưa lên trên. Herot có một tài liệu có nói sơ về vấn đề này tuy nhiên chưa biết chính xác là cột áp bao nhiêu thì nên dùng thêm bình chứa này.
Các bác đóng góp tiếp nhé.
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

thangdaica viết:
co fai pac hoi binh chua nuoc lanh hoi luu tu cac FCU, AHU ve chiller k? neu ma dung nhu vay thi tinh nhu binh dan no, k ai tinh binh chứa nuoc lanh j ma = 50 den 100 % luong nuoc cua ca he thong dau. chi co tu 6 - 10% ll nuoc trong he thong thoi
6 - 10% thì lưu lượng quá nhỏ, đâu thể nào cung cấp và thể hiện chức năng của mình trữ lạnh đc !!! Bơm thứ cấp mới chạy cái vèo là lượng nước trong bình trữ lãnh này hết toong rồi, rồi làm sao đc !!:S
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

chao dien dan!
gui den dien dan file tinh toan binh buffer tank. Trong do de cap vai tro cua thiet bi nay la giam thieu so lan khoi dong may nen thoi,... minh vua tim duoc lien gui cho moi nguoi tham khao. Chuc moi nguoi mot ngay lam viec hieu qua.
Chao than ai va doan ket. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/cwb.pdf
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

chao dien dan!
gui den dien dan file tinh toan binh buffer tank. Trong do de cap vai tro cua thiet bi nay la giam thieu so lan khoi dong may nen thoi,... minh vua tim duoc lien gui cho moi nguoi tham khao. Chuc moi nguoi mot ngay lam viec hieu qua.
Chao than ai va doan ket. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/cwb-38caa7b8ea3dd69737bb5a77e395fa6d.pdf
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Nhưng bơm nước cấp bơm rồi thì nước nó cũng tuần hoàn lại chứ đi đâu đâu!!!
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

songphi viết:
Nhưng bơm nước cấp bơm rồi thì nước nó cũng tuần hoàn lại chứ đi đâu đâu!!!
Đương nhiên nước sẽ tuần hoàn lại vì hầu như 99.9% hệ thống đều là tuần hoàn mà. Buffer tank dùng quán tính nhiệt để cung cấp nước lạnh tới các coil lạnh. Các bạn nên nhớ rằng, khi tính tải cho hệ thống, bufer tank không hề được tính là nhiệt hiện hay nhiệt ẩn trong không gian điều hòa, nó chỉ là 1 tác nhân trung gian trong quá trình điều hòa.
Đương nhiên, trong lần đầu tiên khi khởi động chiller hoặc khởi động lại chiller sau 1 thời gian dài ko sử dụng thì quá trình hòa trộn sẽ mất nhiều thời gian hơn khi ko có buffer tank ----> nhiệt độ ko gian điều hòa thay đổi rất chậm và lẽ đương nhiên chiller sẽ hoạt động lâu hơn.
Khi nước trong hệ thống đạt đến nhiệt độ cài đặt, chiller có thể \"xả hơi\" lâu hơn nhờ vào quán tính nhiệt của nước trong buffer tank----> giảm đáng kể số lần khởi động lại máy nén ---> tăng tuổi thọ, giảm chi phí về điện năng.
Vì những lý do nêu trên nên Y cho rằng thể tích bình này ko thể từ 6-10% đc, mà theo Y nên lớn hơn.
Chờ ý kiến đóng góp từ các bạn.
 
Trả lời: CÁCH TÍNH BÌNH CHỨA NƯỚC LẠNH TRONG HỆ THỐNG WATER CHILLER

Dear all,
Bufer tank chỉ có tác dụng bổ sung nước cho hệ thống khi hệ thống hoạt động và thu hồi nước khi hệ thống ngừng hoạt động (khi hoạt động nhiệt độ giảm thể tích nước sẽ giảm và khi ngưng hoạt động ---> nhiệt độ tăng ---> thể tích tăng). còn bình chứa này có tác dụng khác đấy nhé, mời các bạn bình loạn thêm :P (chưa thấy ai nói đến cách tính ?)
 