Có rất nhiều cách chọn tiết diện dây dẫn và Attomat.

1.Chon theo diết diện dây do nhà sản xuất đủa ra
2. Chọn theo kinh nghiệm
3. Chọn theo công thức.
Theo kinh nghiệm mà anh thương làm thi anh hay chọn theo công thức tinh
Ví dụ:
Ta biet công thức P=U*I*cos(phi)

---> I=P/U*Cos(phi)

P= công suất thiết bị
U = dien ap

dien 1pha U=220V
dien 3pha
U=380V
Chon Attomat thi Chon at cao hon I tinh toan 1 bậc
Chon tiết diện dâythi lấy I dây = Itinh toan /3
được bao nhiêu thì chọn tiết diện dây lớn hơn 1 bậc
Okies
Nếu có gì thi cứ liện lạc với anh theo Mail: [email protected]
chào anh! Em hoc dh nhatrang năm cuối, Em muốn tìm mạch điện điều hòa không khí của tất cả các hãng sản xuất như mitsu,carrier, shap,...để nghên cứu nhưng khó quá.Anh có tài liệu của những hệ thống này cho em xin nhé. Thanks! [email protected]
 
Ðề: Trả lời: Cách tính và chọn thiết bị điện

minh nghi la truoc khi chon thiet bi dien, ban can tinh toan dong lam viec theo cong thuc , sau do chia cho cac he so . Thuong lay nhanh thi chia cho 0.8.
roi len mang internet load câtlog cua day Cadivi hay LS, dua vao do, tra bang Ampere chiu duoc cua day, chon co day dan phu hop thi se chac chan hon.

Hoc la be kho.
 
Ðề: Trả lời: Cách tính và chọn thiết bị điện

cách tính toán chọn CB dây dẫn như sau:
Tính tổng công suất thực của thiết bị
Chọn hệ số đồng thời thường Ks=0.8.
Ptt = Pthuc*Ks
I = Ptt/(V*cosphi)
V: 220 nếu 1 pha, 660 nếu 3 pha (thật ra là áp 380*căn(3))
Có dòng bạn chọn CB
Còn chọn dây bạn cứ lên cadivi mà xem.
Lưu ý: dòng CB phải nhỏ hơn dòng dây (dây không thể cháy trước CB đóng).
1 vài kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn.
Có vấn đề gì bạn cứ liên hệ qua yahoo gnutirt
 
Ðề: Cách tính và chọn thiết bị điện

Chào các anh, bạn.
Em mới tham gia diễn đàn, tham khảo các bài viết của anh NguyeLeDung.
Em thấy tâm phục với kiến thức của bác.
Em có thể hỏi hiện bác đang sống và làm việc ở đâu ko? Nếu co cơ hội em muôn được găp và mong bác giúp đỡ chỉ giáo. Muốn được học hỏi thêm từ bác.
Mong là bác ko ngại và sợ phiền.

Nguyễn Trung Cường. HCM
 
Ðề: Cách tính và chọn thiết bị điện

Chào các anh, bạn.
Em mới tham gia diễn đàn, tham khảo các bài viết của anh NguyeLeDung.
Em thấy tâm phục với kiến thức của bác.
Em có thể hỏi hiện bác đang sống và làm việc ở đâu ko? Nếu co cơ hội em muôn được găp và mong bác giúp đỡ chỉ giáo. Muốn được học hỏi thêm từ bác.
Mong là bác ko ngại và sợ phiền.

Nguyễn Trung Cường. HCM

Cám ơn bạn có lòng tin tưởng. Về phần mình thì bạn cứ hỏi anh Minh làm sale bên công ty bạn là biết thôi! Hè hè!
 
Ðề: Trả lời: Cách tính và chọn thiết bị điện

bác hero cho e hoi la lay I dây =Itt/3 rồi chọn tiết diện theo I dây, sau đó tăng lên 1 cấp. hay là tiết diện dây Sdây =Itt/3 rồi chọn tăng lên. Ví dụ: Itt=30A thì chọn S dây =30/3=10A, rồi chọn dây 16mm2 có đúng ko?-E ko phải là dân điện chuyên nghiệp nên mong các bác chỉ giáo. Cảm ơn mọi nguời nhiều.
 
Ðề: Trả lời: Cách tính và chọn thiết bị điện

Có rất nhiều cách chọn tiết diện dây dẫn và Attomat.

1.Chon theo diết diện dây do nhà sản xuất đủa ra
2. Chọn theo kinh nghiệm
3. Chọn theo công thức.
Theo kinh nghiệm mà anh thương làm thi anh hay chọn theo công thức tinh
Ví dụ:
Ta biet công thức P=U*I*cos(phi)

---> I=P/U*Cos(phi)

P= công suất thiết bị
U = dien ap

dien 1pha U=220V
dien 3pha
U=380V
Chon Attomat thi Chon at cao hon I tinh toan 1 bậc
Chon tiết diện dâythi lấy I dây = Itinh toan /3
được bao nhiêu thì chọn tiết diện dây lớn hơn 1 bậc
Okies
Nếu có gì thi cứ liện lạc với anh theo Mail: [email protected]

chào anh Hero
Anh ơi, công thức P=U*I*cos(phi) làm sao dùng chung cho motơ 3P và 1P được hả anh.

Ia = Pn x 1,000 / √3 x U x η x cos ϕ đối với DC 3P
Ia = Pn x 1,000 / √3 x U x η x cos ϕ đối với DC 1P
Vậy theo em nghĩ thì anh dùng công thức trên ứng với điện áp dây rồi, vì Ud=√3Uf mà.
NHưng cho em hỏi, khi tính toán chọn tiết điện dây thì người ta tính theo dòng
điện nào hả anh???
 
Ðề: Trả lời: Cách tính và chọn thiết bị điện

chào anh Hero
Anh ơi, công thức P=U*I*cos(phi) làm sao dùng chung cho motơ 3P và 1P được hả anh.

Ia = Pn x 1,000 / √3 x U x η x cos ϕ đối với DC 3P
Ia = Pn x 1,000 / √3 x U x η x cos ϕ đối với DC 1P
Vậy theo em nghĩ thì anh dùng công thức trên ứng với điện áp dây rồi, vì Ud=√3Uf mà.
NHưng cho em hỏi, khi tính toán chọn tiết điện dây thì người ta tính theo dòng
điện nào hả anh???

Bạn pulsa ạ!
Có bao giờ bạn nghĩ năng lượng cơ học và điện có cái gì đó giống nhau không? Này nhé Z có giống đơn vị quãng đường không, I có giống tốc độ không, và U=Z*I sẽ giống cái gì?
Tôi không nói về các công thức mà chỉ nói là cách xác định điều kiện áp dụng của từng công thức. Tại sao bạn lại áp dụng công thức một cách quá máy móc như thế? Chính sự máy móc của bạn làm bạn chẳng hiểu cách tính thế nào cho đúng và làm mất đi sự tự tin của chính bạn trong cách tính toán!!!
Theo tôi, bạn nên đọc lại các giáo trình cũ để xem cách tính toán thế nào cho đúng! Và tôi nghĩ có như thế bạn mới hiểu cách tính và công thức sẽ áp dụng như thế nào!
 
Ðề: Trả lời: Cách tính và chọn thiết bị điện

Bạn pulsa ạ!
Có bao giờ bạn nghĩ năng lượng cơ học và điện có cái gì đó giống nhau không? Này nhé Z có giống đơn vị quãng đường không, I có giống tốc độ không, và U=Z*I sẽ giống cái gì?
Tôi không nói về các công thức mà chỉ nói là cách xác định điều kiện áp dụng của từng công thức. Tại sao bạn lại áp dụng công thức một cách quá máy móc như thế? Chính sự máy móc của bạn làm bạn chẳng hiểu cách tính thế nào cho đúng và làm mất đi sự tự tin của chính bạn trong cách tính toán!!!
Theo tôi, bạn nên đọc lại các giáo trình cũ để xem cách tính toán thế nào cho đúng! Và tôi nghĩ có như thế bạn mới hiểu cách tính và công thức sẽ áp dụng như thế nào!

Anh ledung thân mến!
Anh có cần phải nói nặng vậy không??.Em chỉ muốn khẳng định lại rằng DC 1P và DC 3P thì nên ghi thành 2 công thức cho người đọc dễ hiểu mà thôi.
Chứ ko phải ai cũng nhớ công thức đâu anh, em cũng phải lật IEC ra để mà xem chứ có bao giờ nhớ mấy công thức làm gì đâu
Anh hero ghi như vậy thì người đọc tự hiểu đó là dùng cho DC 1P, nhưng có trường hợp DC 1P nhưng nó dùng điện áp dây thì sao ạ??

Induction motors
Current demand
The full-load current Ia supplied to the motor is given by the following formulae:
c 3-phase motor: Ia = Pn x 1,000 / √3 x U x η x cos ϕ
c 1-phase motor: Ia = Pn x 1,000 / U x η x cos ϕ
where
Ia: current demand (in amps)
Pn: nominal power (in kW of active power)
U: voltage between phases for 3-phase motors and voltage between the terminals
for single-phase motors (in volts). A single-phase motor may be connected phase-to-
neutral or phase-to-phase
.
η: per-unit efficiency, i.e. output kW / input kW
cos ϕ: power factor, i.e. kW input / kVA input

Khi đó có phải công thức Ia = Pn x 1,000 / U x η x cos ϕ anh phải quy ra điện áp pha không?? và như vậy dòng điện tăng lên sqrt(3) rồi.

Em thấy anh cũng tham gia trả lời trên các diễn đàn khác nữa chứ ko riêng gì hvac, em cũng mới ra trường và đi làm thôi. Mong được anh chỉ bảo thêm.
 
Ðề: Cách tính và chọn thiết bị điện

OK! Vậy cuối cùng bạn cũng có công thức đúng rồi! Và do đó, bạn đâu cần đặt vấn đề như vậy, cứ nói thẳng chính kiến của mình ra thôi! Các công thức tính công suất của motor không phải là cái gì quá khó, tuy nhiên cách bạn hỏi hơi khó hiểu làm tôi hiểu rằng bạn không có kiến thức về cách tính 1 pha hay 3 pha. Trong kỹ thuật điện, điện 3 pha được coi là điện 3 nguồn phân lập. Khi tính toán điện 3 pha, ban đầu, người ta cũng coi chúng là ba nguồn đơn tác động lên cùng 1 đối tượng cơ bản rồi cộng tất cả các đáp ứng lại.
Do vậy công thức dùng cho 3 pha thường tính điện áp là √3 x U và thực tế là gấp 3 lần điện áp 1 pha. Bạn có thấy hợp lý không khi tổng công suất của nguồn 3 pha là gấp 3 lần công suất của nguồn 1 pha.
Tôi nghĩ cái này cũng đơn giản thì cũng nên tự tìm hiểu vấn đề này. Còn trên diễn đàn, quan điểm của ai sai, người đó sẽ sửa chữa lại trong thực tế thôi!
 
Ðề: Cách tính và chọn thiết bị điện

Mình đã đọc sơ qua tài liệu " qui phạm trang bị điện" nên khi thi công mình thường chọn tiết diện dây 1mm2 cho dòng 2-2.5A đó, Mình thấy khi thiết kế mà kêu chọn theo kinh nghiệm cũng đúng nhưng nếu chủ đầu tư hoặc ai hỏi thì mình cũng phải có tài liệu làm căn cứ để trả lời chứ, hy vọng anh em cho thêm ý kiến.
 
Ðề: Cách tính và chọn thiết bị điện

Mình đã đọc sơ qua tài liệu " qui phạm trang bị điện" nên khi thi công mình thường chọn tiết diện dây 1mm2 cho dòng 2-2.5A đó, Mình thấy khi thiết kế mà kêu chọn theo kinh nghiệm cũng đúng nhưng nếu chủ đầu tư hoặc ai hỏi thì mình cũng phải có tài liệu làm căn cứ để trả lời chứ, hy vọng anh em cho thêm ý kiến.

Bạn đọc quy phạm trang bị điện thì tất nhiên phải đọc kỹ các điều khoản trong đó mà áp dụng chứ không nên máy móc là 1mm2 thì tải 2-2.5A. Vấn đề này đã nói rất nhiều trong topic này rồi và trong quy phạm trang bị điện cũng đề cập rất đầy đủ. Cần phải vận dụng chính xác điều và khoản, nếu không nó sẽ thành lãng phí và không có giá trị áp dụng thực tế!
 
Cách tính và chọn tiết diện dây theo thông số sụt áp

pác nào pit các thông số sụt áp của các thiết bị điện trong hệ thống dòng 1 chiều (dùng bình ácqui) ko?
hoặc cách tính hệ số sụt áp chỉ e với?
~X(
pác nào giúp đc e mời cafe nha!
:-c
 
Ðề: Cách tính và chọn tiết diện dây theo thông số sụt áp

pác nào pit các thông số sụt áp của các thiết bị điện trong hệ thống dòng 1 chiều (dùng bình ácqui) ko?
hoặc cách tính hệ số sụt áp chỉ e với?
~X(
pác nào giúp đc e mời cafe nha!
:-c

Với áp DC thực sự vấn đề sụt áp trong tính toán được đặt lên hàng đầu. Cơ bản là điện áp chỉ là 24VDC thôi và một điểm đặc biệt của các động cơ DC là tốc độ quay của motor gần như tỷ lệ thuận với điện áp. Khi áp cấp cho motor chỉ sụt giảm 10% thì tốc độ motor chỉ còn 90% định mức. Vì thế bạn phải xem thử điều kiện đòi hỏi về áp của motor thế nào thì mới chọn dây dẫn. Về tính sụt áp thì bạn phải căn cứ trên điện trở dây dẫn. Công thức tính là dU = I*ro*L/S
Với: dU là sụt áp
I: Dòng điện qua motor
L: 2 lần chiều dài dây nối từ accu đến motor (cũng có nghĩa là chiều dài dây đỏ (+) và dây đen (-) công lại với nhau)
S: Tiết diện dây dẫn mà bạn dùng
Cách tính trên là khá cơ bản và tất nhiên khi áp dụng bạn sẽ thấy dây cáp sao khá lớn. Điều đó là thực tế vì điện áp nguồn là 24VDC nên sụt áp là 2VDC cũng đã mất 8% áp rồi!
 
Ðề: Cách tính và chọn thiết bị điện

đây là vấn đề trong lĩnh vực cung cấp điện.Việc lựa chọn dây dẫn phụ thuộc rất nhiều yếu tố,sụt áp,điều kiện lắp đặt...phải kiểm ta vấn đề là lực điện động và nhiệt điện động và còn cả sụt áp trên dây dẫn nữa,đó là chưa kể tới chỉ tiêu kinh tế trong đó.Tất cả phải thỏa mản yêu cầu cho phép.Thông thường đối với dây dẫn cung cấp điện hạ áp(nhỏ hơn o,4kv) thì thường bỏ qua phần kiểm tra lực điện động.
giá trị cường độ dòng điện sẽ quyết định kích cở của dây dẫn. đối với động cơ 1 pha: P = u.i cos(phi).n (n là hiệu suất của động cơ).Động cơ 3 phase thì: P= căn 3.u.i cos(phi) suy ra i
sau đó căn cứ vào giá trị dòng điện mà chon dây dẩn,dây dẫn phải chịu được dòng làm việc của động cơ ở chế độ dài hạn mà ko bị phát nóng về nhiệt quá giá trị cho phép,thông thường thì trên dây dẫn có ghi giá trị dòng điện định mức của dây,mình chọn lớn hơn dòng làm việc là được rồi,.Lưu ý nữa là dòng định mức của dây dẫn sẻ thay đổi tùy theo điều kiện lắp đặt,thứ hai là quá trình khởi động động cơ,dòng thường rất lớn,thường bằng 4 đến 6 lần dòng định mức nên phải lưu ý.
việc chọn dây dẫn và thiết bị điện là một công việc rất quan trọng trong chuyên ngành cung cấp điện,các bạn có thể tìm hiểu trong giáo trình cung cấp điện
 