Cân chỉnh lò hơi

Thảo luận trong 'Công Nghệ Năng Lượng - Môi Trường' bắt đầu bởi nguyen Phi hung, 30 Tháng mười hai 2008.

--- HVACR ---
  1. nguyen Phi hung

    nguyen Phi hung Thành Viên [LV 0]

    Chào AE HVACR
    Sau một thời gian hoạt động thì khi đo đạc lại thường thấy hệ số không khí thừa trong khói thải của lò hơi không đảm bảo đúng chuẩn (thường hệ số không khí thừa tăng lên) và nhiệt độ khói thải cũng tăng.
    AE HVACR có ai biết lý do tại sao, xử lý và cân chỉnh lại như thế nào (thường sử dụng dụng cụ nào để cân chỉnh).
    Help me
    Thanks
     
  2. ChinhLV

    ChinhLV Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: Cân chỉnh lò hơi

    Nguyên nhân làm hệ số không khí thừa tăng:
    - Lọt gió qua tường lò (tường bị nứt, cửa lò hơi không kín)
    - Áp suất buồng đốt quá âm, thường để áp suất buồng đốt -5mmH20
    - Nhiên liệu cháy không hết.
    - Quạt gió cấp 1, cấp 2 chỉnh lớn quá mức.

    Phương pháp đo HSKKT là dùng thiết bị phân tích nồng độ O2 hoặc CO2 trong khói thải rồi tính.

    Biết nguyên nhân và cách tính tóan rồi thì việc hiệu chỉnh lại là dễ dàng.
     
  3. hungboiler

    hungboiler Thành Viên [LV 1]

    Trả lời: Cân chỉnh lò hơi

    theo kinh nghiệm thực tế của mình thì do các nguyên nhân sau:
    - Do lò hoạt động lâu ngày nên các cơ cấu cơ khí của hệ thống điều chỉnh gió (thường là cơ cấu cam) bị sai lệch.
    - Các thiết bị sensor giám sát quá trình cháy cũng không chính xác như lúc đầu (thường bị bụi bẩn hoặc lệch vị trí.
    do đó nhà sản xuất thường có tiêu chuẩn kiểm tra định kì các thiết bị kèm theo. Nhất là đối với các lò mới đi vào vận hành, thì thường sau khi quá trình chạy thử, phải hiệu chỉnh lại vài lần.
    theo mình biết để hiệu chỉnh lại lò hơi thường dùng Testo (Flue Gas Analyser), nó phân tích nồng độ CO2,O2.. và đo nhiệt độ khói thải.
     