Chao mọi người. Tôi vừa mới biết diễn đàn này. Và tôi cũng chỉ biết sơ sơ về M&E thôi. Tôi có mấy câu hỏi mong diễn đàn chả lời thác mắc hộ tôi với.
Thứ nhất ( VRV ): như biết thì Carrier là biến tần 100% còn các hãng khác thì chỉ biến tần 1máy nén --> có câng thiết phải biến tần 100% hay không khi ma chúng ta đều biết nếu kết nối 50% công suất --> một dàn lạnh chậy outdoor vẫn làm việc binh thường.
Thứ 2: Với nhiệt độ ngoài trời ( ko phải nhiệt độ bóng dâm ) là vào khoảng >42 độ C độ ẩm là 70-75% thì hiệu quả giải nhiệt của hệ thống VRV ( giải nhiệt gió ) là rất thấp vậy có cách nào để nâng hiệu quả giải nhiệt của outdoor lên được không.
Thứ 3: trong Chiller ( giải nhiệt nước ) nhiệt độ vào bình ngưng max là 32 độ C và nhiệt độ ra khỏi bình ngưng là 37 độ C vậy trong trong trương hợp mà nhiệt độ ngoài trời >40 độ C và độ ẩm >75% thì chiller làm việc như thế nào. Có làm việc hay tự động ngắn Chiller vì như chúng ta biết tháp giải nhiệt chỉ sử lý được chênh nhiệt độ max =5 độ C --> với nhiệt độ ngoài trời là 40 --> nhiệt độ vào bình ngưng là 35 độ C --> quá nhiệt độ làm việc của bình ngưng.
Thứ 4: cho các bác làm ở hãng điều hòa. Tại sao hệ thống VRV lại không dùng gải nhiệt nước?
Mong các cao thủ chỉ bảo để mình biết và học hỏi. Để đi vặn lại mấy ông M&E hay nói lung tung lắm
 
Trả lời: cần giúp đỡ về M&E

em cũng là 1 trong số 'mấy ông M&E' đấy. Thôi em ko nói lung tung nữa!
 
Trả lời: cần giúp đỡ về M&E

Em xem lại kỹ tiêu chuẩn ARI cho khu vuc nhiêt đới
 
Trả lời: cần giúp đỡ về M&E

K9night viết:
Chao mọi người. Tôi vừa mới biết diễn đàn này. Và tôi cũng chỉ biết sơ sơ về M&E thôi. Tôi có mấy câu hỏi mong diễn đàn chả lời thác mắc hộ tôi với.
Thứ nhất ( VRV ): như biết thì Carrier là biến tần 100% còn các hãng khác thì chỉ biến tần 1máy nén --> có câng thiết phải biến tần 100% hay không khi ma chúng ta đều biết nếu kết nối 50% công suất --> một dàn lạnh chậy outdoor vẫn làm việc binh thường.
Mình chưa nghe nói đến hệ VRV của của Carrier bao giờ bao giờ. Thực ra VRV là thương hiệu của Daikin, nhưng vì hãng này đi tiên phong trong việc phát triển công nghệ VRV nên dân mình quen gọi các loại sản phẩm tương tự của hãng khác là VRV (cũng như gọi chung xe máy là Honda). Về biến tần, cũng chẳng ai thiết kế 100% biến tần bao giờ. Có ai mà giảm tải tới mức 1-2%. Khi đó thì tắt máy luôn cho rồi
Thứ 2: Với nhiệt độ ngoài trời ( ko phải nhiệt độ bóng dâm ) là vào khoảng >42 độ C độ ẩm là 70-75% thì hiệu quả giải nhiệt của hệ thống VRV ( giải nhiệt gió ) là rất thấp vậy có cách nào để nâng hiệu quả giải nhiệt của outdoor lên được không.
Không biết bạn tìm ở tài liệu nào nói nhiệt độ ngoài trới >42oC. Đối với ngành ĐHKK thông số nhiệt độ ngoài trời cần quan tâm là của KK. Chắc bạn để 1 cái chảo ngoài trời nắng rồi sờ tay vào và bảo nó >42oC rồi. Thông số của không khí ngoài trời để tính toán theo TCVN 4088-85 lớn nhất cũng chỉ có 34,6oC (TPHCM), độ ẩm dao động từ 74 đến 89% (tùy địa phương)
Thứ 3: trong Chiller ( giải nhiệt nước ) nhiệt độ vào bình ngưng max là 32 độ C và nhiệt độ ra khỏi bình ngưng là 37 độ C vậy trong trong trương hợp mà nhiệt độ ngoài trời >40 độ C và độ ẩm >75% thì chiller làm việc như thế nào. Có làm việc hay tự động ngắn Chiller vì như chúng ta biết tháp giải nhiệt chỉ sử lý được chênh nhiệt độ max =5 độ C --> với nhiệt độ ngoài trời là 40 --> nhiệt độ vào bình ngưng là 35 độ C --> quá nhiệt độ làm việc của bình ngưng.
Nhiệt độ môi trường lên cao thì khả năng giải nhiệt kém sẽ dẫn tới cao áp đầu ra của máy nén (High Discharge Pressure) nếu vượt quá một giá trị cài đặt trước thì máy sẽ ngừng. Máy nào cũng phải có chức năng này.
Thứ 4: cho các bác làm ở hãng điều hòa. Tại sao hệ thống VRV lại không dùng gải nhiệt nước?
Hiện đã có hệ VRV giải nhiệt nước. Bác liên hệ với mấy bác Daikin xem.
Mong các cao thủ chỉ bảo để mình biết và học hỏi. Để đi vặn lại mấy ông M&E hay nói lung tung lắm
Mình chỉ là lính tò te mới ra trường. Không dám vào hàng cao thủ. Chỉ có đôi chút kiến thức mọn. Có gì mọi người chỉ bảo thêm.
 
Trả lời: cần giúp đỡ về M&E

Carrier đã mua Toshiba --> VRF của Carier là của Toshiba. Có đấy
42oC ko phải nhiệt độ ngoài trời, mà là nhiệt độ gió ra khỏi dàn nóng (42-50oC). À
, có thể bạn đang nói đến châu Phi. Cái này thì mình ko rành lắm
thực ra chiller có thể làm việc ở nhiệt độ >35oC, kể cả 42oC hay hơn nữa. bạn có thể xem performance table trong technical manual của 1 hãng nào đấy, trane chẳng hạn. nhưng khi đó, công suất lạnh mà chiller cấp được rất thấp. 35oC (và 75% độ ẩm thì phải)là điều kiện tiêu chuẩn của ko khí ngoài trời mà các nhà sx đưa ra công suất lạnh của chiller đó
 
Trả lời: cần giúp đỡ về M&E

Tháp giải nhiệt làm việc dựa trên nguyên tắc bay hơi-làm lạnh, nếu độ ẩm quá cao sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất của máy (đôi khi không chịu làm việc nếu độ ẩm >90%), nên thao khảo kỹ tài liệu của nhà sản xuất.
 