Cần giúp CẦN HỖ TRỢ TƯ VẤN NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

Nguyen Anh Giang

Thành Viên [LV 0]
Xin chào mọi người, em có một chủ đề cần mọi người tư vấn giúp:
- Hiện tại em lắp đặt 1 AHU phòng sạch (nhà máy sản xuất dược phẩm), sử dụng môi chất lạnh là gas R407C, dàn nóng lắp đặt tầng mái, cao hơn AHU (chênh 10-12m chiều cao).
- Đường ống gas từ dàn nóng đến AHU không có lắp đặt bẫy dầu.
- Dàn nóng công suất 150.000 BTU, áp gas lúc hoạt động đo được: áp hút là 5bar, áp đẩy là 18bar, dòng hoạt động là 19,4A.
- Đang gặp tình trạng AHU chạy không đảm bảo được nhiệt độ theo thiết kế ban đầu, nhiệt độ yêu cầu: 20-26 độ. Lưu lượng gió qua AHU đã đo đạc và phù hợp với thông số thiết kế, các tải nhiệt cũng không phát sinh theo với thông số thiết kế ban đầu.
Nhờ mọi người tư vấn các nguyên nhân có thể và phương án để xử lý vấn đề trên giúp em.
Nếu cần thêm thông tin thì mọi người cứ yêu cầu để em cung cấp bổ sung.
Em cám ơn!
 
Xin chào mọi người, em có một chủ đề cần mọi người tư vấn giúp:
- Hiện tại em lắp đặt 1 AHU phòng sạch (nhà máy sản xuất dược phẩm), sử dụng môi chất lạnh là gas R407C, dàn nóng lắp đặt tầng mái, cao hơn AHU (chênh 10-12m chiều cao).
- Đường ống gas từ dàn nóng đến AHU không có lắp đặt bẫy dầu.
- Dàn nóng công suất 150.000 BTU, áp gas lúc hoạt động đo được: áp hút là 5bar, áp đẩy là 18bar, dòng hoạt động là 19,4A.
- Đang gặp tình trạng AHU chạy không đảm bảo được nhiệt độ theo thiết kế ban đầu, nhiệt độ yêu cầu: 20-26 độ. Lưu lượng gió qua AHU đã đo đạc và phù hợp với thông số thiết kế, các tải nhiệt cũng không phát sinh theo với thông số thiết kế ban đầu.
Nhờ mọi người tư vấn các nguyên nhân có thể và phương án để xử lý vấn đề trên giúp em.
Nếu cần thêm thông tin thì mọi người cứ yêu cầu để em cung cấp bổ sung.
Em cám ơn!
Trước hết, chưa đi sâu vào Chuyên môn, mà mình muốn hỏi Bạn vài Thông tin Điều tra (như là Công an vậy) để định hướng ban đầu đã:
1) Hệ máy AHU này là Bạn lắp mới (và chưa cho chạy nghiệm thu, bàn giao) và khi chạy thử thấy không đạt yêu cầu Nhiệt độ Phòng, hay là đã lắp chạy đạt rồi, sau đó 1 Thời gian thì mới không đạt?
2) Khi 1 Hệ thống HVAC nói là chạy không đạt, thì đó chỉ là Thông tin về Hiện tượng, là Hệ quả/Hậu quả. Còn cái Nguyên nhân mà ta cần phải tìm ra, thì cần phải lần mò ngược lại 1 cách có Định hướng trên Cơ sở tìm ra những Gỉa thiết hợp lý. Có 2 Gỉa thiết định hướng mà mình muốn nói tới ở đây là Nguyên nhân xuất phát từ khâu a) Thiết kế và b) Thi công (do lỗi Thi công làm Hệ thống vận hành không đúng với Thông số Thiết kế)
Hơn ai hết, chính Bạn là Người theo sát Dự án của Bạn, Bạn sẽ là Người có thể tự đặt ra các Gỉa thiết khả dĩ để mình có thể làm Cán bộ điều tra, để tiến hành rà soát lại mà loại trừ dần những Gỉa thiết không đúng để tìm ra cái cần tìm.
Theo mình, nếu muốn nhờ các bạn khác hỗ trợ, Bạn cần đưa lên các Sơ đồ và Thông số TK cụ thể để mọi người có thể nắm rõ và tham gia đánh giá cùng bạn
Trân trọng.
 