Cần giúp Cần hỏi về hệ thống hút khói và tăng áp buồng thang

thanhsieu92

Thành Viên [LV 0]
Em đang bị vướng phần nghiệm thu hệ thống hút khói và tăng áp buồng thang với bên kiểm tra. Bác nào biết cho em hỏi vấn đề sau:
_ Thông số áp suất buồng thang đo tại thời điểm kiểm tra (VD: >= 20 pascal)
_ Lưu lượng hút khói đo tại miệng hút (VD: >= 1,2 l/s)
Những thông số trên được quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn nào hay là do bên thiết kế tự tính sao cho đảm bảo tùy vào công trình. Mong được giúp đỡ!
 

light_90

Thành Viên [LV 2]
- Áp suất buồng thang lấy theo TC BS5588-2004
- Lưu lượng hút khói tính theo TCVN 5687/2010
Không có cái gì là tự tính nhé em, tất cả đều phải có căn cứ.
 

thanhsieu92

Thành Viên [LV 0]
- Áp suất buồng thang lấy theo TC BS5588-2004
- Lưu lượng hút khói tính theo TCVN 5687/2010
Không có cái gì là tự tính nhé em, tất cả đều phải có căn cứ.

Các tiêu chuẩn đó em có biết và đã đọc cả rồi. Vấn đề em muốn hỏi là thế này: ví dụ như ở trên lưu lg đo tại miệng hút khói tối thiểu là 1,2 l/s; vậy con số 1,2 này quy định ở đâu, vì em đọc cà QC 06 với TC 5687 đều không thấy.
 

thanhsieu92

Thành Viên [LV 0]
Thì bên kiểm tra đưa ra biên bản có thông số như thế. Đó chỉ là thông số tối thiểu thôi, em chỉ muốn biết xem thông số đó lấy căn cứ ở đâu thôi ấy mà
 

bluster

Thành Viên [LV 7]
- Áp suất buồng thang lấy theo TC BS5588-2004
- Lưu lượng hút khói tính theo TCVN 5687/2010
Không có cái gì là tự tính nhé em, tất cả đều phải có căn cứ.

Đang ở Việt Nam, chú cứ lấy cái tiêu chuẩn Anh ra chơi thế này. Áp suất trong buồng thang thì QCVN 06:2010 quy định nhé.

Còn để tính toán lưu lượng không khí thổi vào theo cái áp suất đó mới là cần tham khảo tiêu chuẩn BS.

Về câu hỏi của chủ top thì mình dám chắc lưu lượng họ tính toán 1.2l/s cho một miệng là sai. Cách tính như nào, vui lòng tìm đọc tiêu chuẩn BS mà light_90 đã đề cập.
 