Cần giúp CHILLER lỗi các bác giúp em với

phamtithoan

Thành Viên [LV 0]
hiện tại em đang vận hành 3 chiller của hãng trane chạy cùng một hệ thống để quản lý 3 khu có yêu cầu nhiệt độ và áp suất khác nhau. hiện một con thường xuyên bị lỗi là EVAPORATOR FLOW nguyên nhân tại sao vậy các bác giúp em với. thanks các bác nhiều nha
 
Ðề: CHILLER lỗi các bác giúp em với

hi
phần này bạn kiểm tra theo thứ tự như sau
-kiểm tra nhiệt độ cung cấp và nhiệt độ nhận được.
-kiểm tra quạt dàn lạnh :
+cánh quạt
+ tốc độ quay
+ tiếng ồn (bạc đạn)
trường hợp của bạn có thể 90.9%bị hư hòng quạt lạnh khi nó làm việc ở tốc độ thấp đó bạn ạ

(cảm ơn)
 
Ðề: CHILLER lỗi các bác giúp em với

thanks bac. em da tim ra nguyen nhan roi. do van nuoc vao dan lanh chiller e mo nho wa. e mo lon hon, no chay binh thuong roi.
 
hiện tại em đang vận hành 3 chiller của hãng trane chạy cùng một hệ thống để quản lý 3 khu có yêu cầu nhiệt độ và áp suất khác nhau. hiện một con thường xuyên bị lỗi là EVAPORATOR FLOW nguyên nhân tại sao vậy các bác giúp em với. thanks các bác nhiều nha
Em xin sdt bác với . có gì ae chia sẻ . e cũng hay bị lỗi này chiller mcquay ..thanks bác .0388788116
 