Thành Viên [LV 0]
Em xin chào các anh chị, em đang thắc mắc về vấn đề chọn AHU nước lạnh như sau: Em đã có tải lạnh Qo của phòng cần tính, từ Qo đó tính được lượng gió cấp cho phòng( đã bao gồm gió hồi trộn gió tươi ). Em chọn AHU trong catalogue theo lưu lượng gió cấp đó, nhưng vấn đề ở đây AHU chọn có công suất lạnh khá lớn so với tải lạnh đã tính ( ví dụ tải của phòng là 100 kW công suất AHU là 300 kW ) thì có được không ạ? Em nghĩ khi cấp nước lạnh cho AHU với lưu lượng đủ cho tải thì công suất lạnh của AHU lớn không ảnh hưởng. Em mong anh chị có thể giải đáp ạ.
 
Theo như mình tính toán thì việc chọn AHU ko dựa vào catalogue để chon, Catalogue chỉ để tham khảo thôi. Còn về chọn AHU thì dựa vào công suất và lưu lượng của bạn hãng sẽ chọn cho bạn máy thích hợp
 
Em xin chào các anh chị, em đang thắc mắc về vấn đề chọn AHU nước lạnh như sau: Em đã có tải lạnh Qo của phòng cần tính, từ Qo đó tính được lượng gió cấp cho phòng( đã bao gồm gió hồi trộn gió tươi ). Em chọn AHU trong catalogue theo lưu lượng gió cấp đó, nhưng vấn đề ở đây AHU chọn có công suất lạnh khá lớn so với tải lạnh đã tính ( ví dụ tải của phòng là 100 kW công suất AHU là 300 kW ) thì có được không ạ? Em nghĩ khi cấp nước lạnh cho AHU với lưu lượng đủ cho tải thì công suất lạnh của AHU lớn không ảnh hưởng. Em mong anh chị có thể giải đáp ạ.
Có 1 góp ý với Bạn. Bạn đã học đến năm thứ 4, lại đúng chuyên ngành Nhiệt Lạnh, mà lại hỏi rằng chọn AHU dựa theo Lưu lượng gió trong Catalogue, nghĩa là Kiến thức chuyên môn của Bạn đang bị hổng nhiều chỗ lắm Bạn nhé. Hãy về rà soát lại Nền tảng Giáo khoa của mình. Quay lại Trả lời vắn tắt Vấn đề Bạn hỏi:
1) TB AHU là loại TB được TK cụ thể đơn chiếc theo Nhu cầu (Thông số TK) cụ thể của từng Khách hàng. Vì vậy Gía thành của nó cao hơn TB Dàn lạnh được SX đại trà (như FCU) rất nhiều. Còn về Thông số để TK nó thì có tới mấy cái, nhưng quan trọng nhất vẫn là Công suất yêu cầu và Lưu lượng nước Danh định như Bạn vuhq đã hướng dẫn.
2) CS yêu cầu của AHU Qahu và CS Phụ tải Phòng Qroom là khác nhau. Cách tính toán và sự liên hệ của chúng rất khó để mô tả bằng Công thức Toán học được mà phải dùng Phần mềm. Bạn có thể tính tay dựa trên Mô hình Sơ đồ tuần hoàn gió của Hệ thống ĐHKK kết hợp với Giản đồ trắc thấp. Sự chênh lệch khác biệt giữa chúng là do tại Thành phần Phụ tải Gió tươi, Thông gió Qfa, nó có thể là rất lớn nếu Thành phần Gió tươi nhiều để phục vụ cho Yêu cầu Công nghệ (như Phòng sạch chẳng hạn). Tuy nhiên, với các Ứng dụng ĐHKK Tiện nghi thông thường, với lượng Gio1 tươi Gfa vừa phải thì Chênh lệnh giữa Qahu so với Qroom cũng không phải quá lớn, nhưng cũng không thể đến gấp 3 lần như Con số (300/100) của Bạn. Cho nên, khi làm việc, nếu không có Số liệu cụ thể, thì không nên phát biểu là "nghĩ" hay "đủ" hay "không ảnh hưởng gì" sẽ dễ là phiến diện, chủ quan và không thuyết phục được. Bạn nhé.
 