Công Nghiệp Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Các bác cứ nóng. Em thì cứ tính thế này:
Theo công thức của vật lý: Q[kJ/s]=V[kg/s]*c[kJ/kg.k]*delta T[K], thì suy ra được lưu lượng V thôi. V=Q/(c.delta T) với c là nhiệt dung riêng của lưu chất, với nước thì c=4.18kJ/kg.K, còn với dung dịch glycol hoặc ... thì các bác tra vì nó tùy theo dung dịch và nồng độ của chất tan nữa. Và thông thường thì ta cũng hay chọn detlta T =5K, hoặc với hệ erthwise thì họ lấy cao hơn, tùy theo thiết kế.
Nếu nói chọn theo chiller thì bây giờ chiller đều có giới hạn trên và giới hạn dưới của lưu lượng, biết chọn cái nào.
Ngoài ra thì lưu lượng và cột áp thì cũng đều phải có dự trữ vì tính toán không thể lường hết được các điều kiện.
Cột áp bơm thì tính cho nhánh xa nhất, bao gồm trở lực cục bộ và dọc đường.
p/s: lâu lắm không làm nghề, post lên để tranh thủ ôn bài là chính
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Các bác cứ nóng. Em thì cứ tính thế này:
Theo công thức của vật lý: Q[kJ/s]=V[kg/s]*c[kJ/kg.k]*delta T[K], thì suy ra được lưu lượng V thôi. V=Q/(c.delta T) với c là nhiệt dung riêng của lưu chất, với nước thì c=4.18kJ/kg.K, còn với dung dịch glycol hoặc ... thì các bác tra vì nó tùy theo dung dịch và nồng độ của chất tan nữa. Và thông thường thì ta cũng hay chọn detlta T =5K, hoặc với hệ erthwise thì họ lấy cao hơn, tùy theo thiết kế.
Nếu nói chọn theo chiller thì bây giờ chiller đều có giới hạn trên và giới hạn dưới của lưu lượng, biết chọn cái nào.
Ngoài ra thì lưu lượng và cột áp thì cũng đều phải có dự trữ vì tính toán không thể lường hết được các điều kiện.
Cột áp bơm thì tính cho nhánh xa nhất, bao gồm trở lực cục bộ và dọc đường.
p/s: lâu lắm không làm nghề, post lên để tranh thủ ôn bài là chính

bác ơi, tính cả chiều cao nữa phải không ạ
nếu nhà cao độ 10 tầng thì có khoai không vậy ????????
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Các bác cho hỏi:- Trong hệ thống Chiller thì lưu lượng để chọn bơm nước lạnh mình lấy thế nào?

Hệ thống chiller trong catalog mua sản phẩm đã có nói tới việc chọn bơm thích hợp phù hợp với công năng làm giải nhiệt của hệ
Bác chọn bơm dựa vào các thông số kĩ thuật yêu cầu của hệ thống, thông thường ngưởi ta chọn bơm Q (lưu lượng), H (cột áp) danh nghĩa đã in trên vỏ bơm, các thông số danh nghĩa này là tối ưu nhất khi hoạt động cho bơm, tốt luôn cho cả hệ máy, hệ giải nhiệt chiller theo tớ được biết thì không hơn kém 20oC, nếu nước giải nhiệt từ thiết bị của bác là 60oC,thì nước giải khoảng 40oC, bơm nước lạnh thì không vấn đề.
Bơm nước nóng thì mới đáng nói bác ah.
Cho bác cái đường link đọc tý cho zui:-@
http://hvacvn.com/cs/files/folders/shop_drawing/entry840.aspx
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

chào bạn, khi bạn muốn chọn bơm nước cho chiller thì bạn phải biết được lưu lượng nước mà trên specation đã có ghi, sau đó bạn phải tính chiều dài và chiều cao của đường ống đường ống để chọn cột áp, sau đó bạn nhân hệ số 30% là ok, nếu muốn chắc ăn thì nhân hệ số cao hơn.
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

bác ơi, tính cả chiều cao nữa phải không ạ
nếu nhà cao độ 10 tầng thì có khoai không vậy ????????

- Không tính chiều cao, vì hệ thống ống nước lạnh là hệ kín rồi, chỉ tính tổng trở lực do ma xát giữa môi chất và thành ống, với trở lực cục bộ do thay đổi chiều dòng chảy hoặc thay đổi tốc độ dòng chảy....
- Riêng cái Cooling Tower thì phải tính chênh lệch độ cao, nhưng là chênh lệch độ cao từ mặt thoáng của cái bể chứa nước của nó với đầu ra của miệng phun thôi, tức là thông thường thì rất ít, cỡ 1-2m.
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

nè.chọn bơm
1.bơm hệ thống chiller
2.bơm giải nhiệt giàn ngưng
3.bơm nước tuần hoàn
lưu lượng mấy anh tính được chứ j(dễ)
vấn đề là tính cột áp:trở lực ma sát+cuc bộ(sgk)
ms=chiều dài x p1(tra theo duong kinh)
cb:va mấy van+co+tee+giảm nè
cách thứ 2:vd binh ngung:cột áp =sụt áp địa hình+chiều cao+van+co+tee+giam(DN...)
chi tiêt liên hệ [email protected]
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Mấy bác cho em hỏi khi chọn bơm giải nhiệt thì mình lấy lưu lượng nước dựa vào lưu lượng được ghi trong cataglo của chiller hay lưu lượng ghi trong cataglo tháp thì đúng hơn, em thấy 2 cái này khác xa lắm. Mong các bác giúp đỡ!
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Mấy bác cho em hỏi khi chọn bơm giải nhiệt thì mình lấy lưu lượng nước dựa vào lưu lượng được ghi trong cataglo của chiller hay lưu lượng ghi trong cataglo tháp thì đúng hơn, em thấy 2 cái này khác xa lắm. Mong các bác giúp đỡ!
Chào bạn
Theo tôi nghĩ phải chọn theo chiller, đây là thông số mà chiller yêu cầu.
 
Ðề: thiết bị đo lưu lượng gió VAV

hi các bác .
Chào các bác trong diễn đàn .các bác cho em hỏi một chút .có ai biết thiết bị đo lưu lượng gió VAV box là gì không ?và có ai có tài liệu về thiết bị này cho em xin được không . chân thành cám ơn các bác nhiều ^:)^
 
Re: Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Mấy bác cho em hỏi khi chọn bơm giải nhiệt thì mình lấy lưu lượng nước dựa vào lưu lượng được ghi trong cataglo của chiller hay lưu lượng ghi trong cataglo tháp thì đúng hơn, em thấy 2 cái này khác xa lắm. Mong các bác giúp đỡ!

Chọn theo lưu lượng của tháp giải nhiệt nhé,
 
Re: Ðề: thiết bị đo lưu lượng gió VAV

hi các bác .
Chào các bác trong diễn đàn .các bác cho em hỏi một chút .có ai biết thiết bị đo lưu lượng gió VAV box là gì không ?và có ai có tài liệu về thiết bị này cho em xin được không . chân thành cám ơn các bác nhiều ^:)^

VAV - Variable air volume, không phải là thiết bị đo lưu lượng gió bạn ah, mà nó là thiết bị điều chỉnh lưu lượng gió cấp vào phòng thay đổi theo tín hiệu điện, thiết bị này dùng cho hệ thống tiết kiệm năng lượng ( Chiller, AHU biến tần, bơm biến tần ( VSD ), VAV box ) nếu bạn muốn biết chi tiết thì gửi mail cho mình, mình gửi câtlog cho tham khảo.
Đức Anh - 0904.317755 - Email: [email protected]
[email protected]
 
Ðề: Re: Ðề: thiết bị đo lưu lượng gió VAV

VAV - Variable air volume, không phải là thiết bị đo lưu lượng gió bạn ah, mà nó là thiết bị điều chỉnh lưu lượng gió cấp vào phòng thay đổi theo tín hiệu điện, thiết bị này dùng cho hệ thống tiết kiệm năng lượng ( Chiller, AHU biến tần, bơm biến tần ( VSD ), VAV box ) nếu bạn muốn biết chi tiết thì gửi mail cho mình, mình gửi câtlog cho tham khảo.
Đức Anh - 0904.317755 - Email: [email protected]
[email protected]

VAV BOX hoạt động theo nguyên lý như sau:
1. Điều khiển giảm lưu lượng gió theo tín hiệu nhiệt độ của phòng:
Khi nhiệt độ phòng đạt cảm biến nhiệt gắn tại phòng đưa tín hiệu lên VAV box đóng gió cấp và hồi trong phòng (hoặc đóng nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiệt độ)
2. Điều khiển lưu lượng gió cấp hoặc hồi (dùng cho các phòng cần duy trì áp suất.
Như đã biết tiết diện của hộp VAV Box (VD: 200x200), để xác định được lưu lượng gió đi qua VAV box ta phải có bộ đo tốc độ gió bề mặt từ đó suy ra lưu lượng gió đã đi qua nó: 0.2x0.2x2.5m/s= 0.1m3/s

KHi đọc qua mục 2 bạn đã hiểu
 
Ðề: Chọn bơm cho hệ thống Chiller

Chọn lưu lượng theo Chiller hay theo tháp giải nhiệt cái nào đúng?

Có 2 trường hợp sảy ra:
1. Cả hai đều đúng
Khi nào cả hai đều đúng, khi mà các điều kiện chọn giống nhau:
- Độ chênh nhiệt độ nước vào ra.
- Công suất làm mát.
- Cùng điều kiện nhiệt độ môi trường
(bạn đọc kỹ phần ghi chú bên dưới của các catalog tháp giải nhiệt sẽ thấy, công suất làm mát ở điều kiện môi trường là...., catalog chiller củng tương tự, công suất làm lạnh ở điều kiện là....)
2. Cả hai đều sai.
Khi đọc trên sẽ hiểu tại sao.
 