Các bác cứ nóng. Em thì cứ tính thế này:
Theo công thức của vật lý: Q[kJ/s]=V[kg/s]*c[kJ/kg.k]*delta T[K], thì suy ra được lưu lượng V thôi. V=Q/(c.delta T) với c là nhiệt dung riêng của lưu chất, với nước thì c=4.18kJ/kg.K, còn với dung dịch glycol hoặc ... thì các bác tra vì nó tùy theo dung dịch và nồng độ của chất tan nữa. Và thông thường thì ta cũng hay chọn detlta T =5K, hoặc với hệ erthwise thì họ lấy cao hơn, tùy theo thiết kế.
Nếu nói chọn theo chiller thì bây giờ chiller đều có giới hạn trên và giới hạn dưới của lưu lượng, biết chọn cái nào.
Ngoài ra thì lưu lượng và cột áp thì cũng đều phải có dự trữ vì tính toán không thể lường hết được các điều kiện.
Cột áp bơm thì tính cho nhánh xa nhất, bao gồm trở lực cục bộ và dọc đường.
p/s: lâu lắm không làm nghề, post lên để tranh thủ ôn bài là chính
Các bác cho hỏi:- Trong hệ thống Chiller thì lưu lượng để chọn bơm nước lạnh mình lấy thế nào?
bác ơi, tính cả chiều cao nữa phải không ạ
nếu nhà cao độ 10 tầng thì có khoai không vậy ????????
Chào bạnMấy bác cho em hỏi khi chọn bơm giải nhiệt thì mình lấy lưu lượng nước dựa vào lưu lượng được ghi trong cataglo của chiller hay lưu lượng ghi trong cataglo tháp thì đúng hơn, em thấy 2 cái này khác xa lắm. Mong các bác giúp đỡ!
Mấy bác cho em hỏi khi chọn bơm giải nhiệt thì mình lấy lưu lượng nước dựa vào lưu lượng được ghi trong cataglo của chiller hay lưu lượng ghi trong cataglo tháp thì đúng hơn, em thấy 2 cái này khác xa lắm. Mong các bác giúp đỡ!
hi các bác .
Chào các bác trong diễn đàn .các bác cho em hỏi một chút .có ai biết thiết bị đo lưu lượng gió VAV box là gì không ?và có ai có tài liệu về thiết bị này cho em xin được không . chân thành cám ơn các bác nhiều
VAV - Variable air volume, không phải là thiết bị đo lưu lượng gió bạn ah, mà nó là thiết bị điều chỉnh lưu lượng gió cấp vào phòng thay đổi theo tín hiệu điện, thiết bị này dùng cho hệ thống tiết kiệm năng lượng ( Chiller, AHU biến tần, bơm biến tần ( VSD ), VAV box ) nếu bạn muốn biết chi tiết thì gửi mail cho mình, mình gửi câtlog cho tham khảo.