Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

anhhung

Thành Viên [LV 0]
các bác giúp em công thức tính lưu lượng cột áp bơm của hệ thôgns Spinkler này với tổng số miệng của em là 887 miệng áp lực đầu miệng em nhờ các bác luôn
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2008_10/Sprinkler_2F.jpg
Sprinkler_1F.jpg
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

các bác giúp em là có mấy kiểu bơm trong hệ này em cảm ơn
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

bác dùng phần mềm pipe flow wizard.(bác kiếm trên diễn đàn em quên mất đường link rồi:laugh: )
trong đó nó sẽ hướng dẫn cho bác cách tính lưu lượng,tổng thất áp sau đó suy ra được tổng lưu lượng cột áp ---> chọn pump
:laugh:
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

Chào bác!
Không biết cấp độ bảo vệ của công trình này của bác thế nào, giả định tính cho khu vực có nguy cơ cháy cao với đầu Sprinkler (80l/min @ 0.92bar)ta tính được:
- Bơm điện :100 m3/h @ 75mH2O
- Bơm Diezel : 100 m3/h @ 75mH2O
- Bơm Jockey: 3m3/h @ 80mH2O
Có ai có kết quả khác không? Chúng ta cùng trao đổi nhé!
Thanks!
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

bác an ơi bác giúp em thi bác gúip luon phần công thức đi bác dùng tiêu chuẩn 7336 ah thế còn phần tính thuỷ lực của hệ này thì tính thế nào mong bác an chỉ giáo rum.Thanks bác
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

Tài liệu tính toán ( của công ty An Bảo) tôi đã up lên rồi mà. Bạn down về và nghiên cứu thêm.
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

em down rồi nhưng cái phần tính thuỷ lực vẫn chưa hiểu lên mới hỏi bác chứ
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

chắc là bác anhhung mới chuyển nghành hay sao vậy mà bắt anh em chỉ tường tận vậy?:laugh:
trong mỗi dự án mà bên tư vấn thiết kế đưa sang cho chủ đầu tư luôn có cuốn specfication
trong đó bao gồm tiêu chuẩn của thiết bị và bảng tính toán hệ thống cho từng hạng mục.
nếu mà bác muốn tham khảo thì nên xem cái đó chi tiết hơn(thiết kế theo tiêu chuẩn nào)
:angry: nhưng phần tính toán chỉ được lưu làm 2 bản thôi.( chủ đầu tư & Tư vấn thiết kế)
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

Có bác nào có bản vẽ bố trí khoảng cácch đầu Sprinkler đã được nghiệm thu rồi không, cho tui xin với
[email protected]
Thanks!!!!!!!!
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

cho mình hỏi về cách chọn bơm nước thải
Tính cột áp của bơm nuóc
ai biết rõ về cách chọn bơm thì trả lời cho mình với
mình ờ khoa môi trưog đại học bách khoa da nãng
Cảm ơn nhiều nha:woohoo:
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

bác vào trang web của grunfos hoặc Wilo.
trong đó nó sẽ hỗ trợ cho phần tính toán thiết kế và cách chọn.
 
Trả lời: Chọn Bơm và tính Cột áp của Bơm cho hệ Spinkler

ĐỂ NGHIỆM THU ĐƯỢC CỦA CA PCCC THÌ N\\ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐẦU SPRINKLER LÀ 4m
 