Cần giúp Chọn quạt hút khói sự cố cho nhà xưởng

cho em hỏi, có quy định nào quy định chiều rộng bao nhiêu met phải thiết kế hệ thống hút khói ko ạ?
bên công an pccc nói với em là chiều rộng lớn hơn 40m thì bắt buộc làm. Vậy cho em hỏi, quy định này nằm ở chỗ nào để em dẫn chứng và nắm rõ ạ
 
cho em hỏi, có quy định nào quy định chiều rộng bao nhiêu met phải thiết kế hệ thống hút khói ko ạ?
bên công an pccc nói với em là chiều rộng lớn hơn 40m thì bắt buộc làm. Vậy cho em hỏi, quy định này nằm ở chỗ nào để em dẫn chứng và nắm rõ ạ
bạn nghiên cứu QC06 nhé, phần hút khói sự cố có nói rất chi tiết
 
10 là bội số trao đổi, lấy từ 10-12. Lưu lượng lớn thế chia ra làm 4 quạt hút. Mỗi quạt tầm 50.000 m3/h
1672109586389.png

theo như công thức này thì nó không phụ thuộc vào diện tích nhỉ.
nếu theo công thức này thì cứ 1 khu diện tích 3000m2 (theo TCVN thì 1600m2, nhưng theo quy chuẩn thì lại là 3000m2) .
NHỜ BÁC CHỈ GIÁO Ạ
1672109828623.png
1672109870214.png
 
View attachment 37238
theo như công thức này thì nó không phụ thuộc vào diện tích nhỉ.
nếu theo công thức này thì cứ 1 khu diện tích 3000m2 (theo TCVN thì 1600m2, nhưng theo quy chuẩn thì lại là 3000m2) .
NHỜ BÁC CHỈ GIÁO Ạ
View attachment 37239View attachment 37240
Nội dung QC06 và TCVN 5687 có lệch nhau, mình cũng lăn tăn điểm này tuy nhiên vẫn thường tính theo TCVN 5687 vì trong QC06 có nói: việc tính toán lưu lượng hút khói theo các TC kỹ thuật hiện hành, tức là TCVN 5687-2010.
Hy vọng trong thời gian tới các Bộ - Ban - Ngành sẽ sửa đổi để hạn chế sự đá nhau giữa các văn bản.
 