Chữa cháy cho khu vực boiler

nmq123

Thành Viên [LV 4]
Chào các bác, có bác nào chuyên môn chữa cháy, cấp thoát nước hay nghiên cứu TCVN ko cho em hỏi chút.
Em có 2 vấn đề như sau:
1) Hệ thống cấp nước nóng:
Theo giáo trình Cấp thoát nước - NXB KHKT ta lấy lượng nước nóng tiêu trên đầu người là 200 L/người/ ngày đêm --> không biết 1 ngày đêm là bao nhiêu.
Em có 50 người sử dụng --> tính ra: 200 x 50 = 10,000 L/ngày
Giả sử xài 1 ngày 8h thì trung bình: 10,000/8/60 = 21 L/ph.
Công suất nhiệt để đun nước từ 15oC (mùa đông) lên 60oC (cấp đi): 24/60*4.18*(60-15) = 75kW. Đến đây hơi mơ hồ không biết đúng không, bác nào chuyên môn nhận xét hộ em cái.
Tiếp tục, bình chứa nước nóng, theo sách thì phải lập đồ thị tiêu thụ rồi mới tính đc, cái này em bó tay. Bần cùng sinh đạo tặc, em cho cái bình trữ nước trong 2h --> 2*60*21 = 2,520 L, an toàn chọn là 3m3. Thấy cũng ôn ổn, các bác lại đánh giá hộ em phát nữa.

2) Vấn đề tiếp theo là cái boiler ở trên (75kW) có yêu cầu gì về chữa cháy cho khu vực tank chứa dầu cuả nó không?
Em có tham khảo qua TCVN 4530-1998 và 5307-2009 nhưng thấy lan man quá, đọc xong chả biết mình cần gì. Các bác lại giúp em lần nữa.
Thanks.
 
Thực ra lượng nước nóng sử dụng tùy theo nhiệt độ bạn ạ! Tuy nhiên cần để ý mức độ an toàn nữa tức là nước nóng không gây bỏng. Nhiệt độ nước nóng không gây bỏng thường chọn ở nhiệt độ là 65 độ C. Nước nóng dùng để tắm giặt và rửa tay thường chọn bằng thân nhiệt hay cao hơn một chút. Nhiệt độ thích hợp nhất là 38 độ. Nhiệt độ nước lạnh thường chọn là 25 độ. Từ đó bạn có thể chọn độ hòa của 2 loại nước. Thông thường là 1 nóng 3 lạnh. Do đó, 1 ngày, nhu cầu tắm và rửa mặt của 1 người chỉ khoảng 100 lít nước 38 độ C. Do đó nước nóng 65 độ C đề cập chỉ là 25 lít thôi. Con số này bạn có thể tính toán nhu cầu nước nóng bình thường. Với nhu cầu cao hơn thì cũng chỉ chọn đến 45 - 50 lít/ngày là cùng thôi bạn ạ!
Sau đó áp dụng công thức của bạn là ổn rồi! http://hvacr.vn/diendan/images/icons/icon7.png, http://hvacr.vn/diendan/images/icons/icon7.png, http://hvacr.vn/diendan/images/icons/icon7.png
 
Cám ơn bác nhưng mà trong quyển Cấp thoát nước em đề cập đấy, nhu cầu dùng nước nóng 65oC những 200 L/ngày/ người (khu vực này em có mấy cái bồn tắm nên cũng có vẻ ổn), còn như bác nói chắc phù hợp cho hộ gia đình (nhà 6 người dùng cái bình 30L là nhòe).
Còn vụ chữa cháy khu boiler có bác nào rõ không, chỉ em với.
 