Cần giúp Chưa hiểu cách tính lưu lượng nước trên đường ống tính toán :(

locnd2

Thành Viên [LV 0]
mong các tiền bối chỉ bảo em với :(( e mới làm về hệ thống pccc mà xem đi xem lại đọc tham khảo vài cái thuyết minh thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước mà bị mắc mỗi cái cách tính lưu lượng trên đoạn ống cần tính toán. e cũng đã thử áp dụng công thức tính theo tiêu chuẩn mà sao k ra được kết quả Q như file ảnh đính kèm vậy. help meeeee!
Screenshot (5).png
 
hic :(:(:(
e bổ sung thêm: Qsprinkler=108l/s; Qvt=5l/s; Qnn=30l/s
các bác hướng dẫn e tính toán sao để ra được kết quả như trên vs :(((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào Bác!
Đây là mẫu thuyết minh của một công trình mà e tham khảo trên internet, mong bác chỉ giáo. Thanks Bác!


Về file thuyết minh thiết kế của bạn :
Về con số 108 l/s của hệ sprinkler, bạn tra theo TCVN 7336, Bảng 2 thì sẽ ra con số 0.3 l/s & 360m2 (Còn tại sao chọn nhóm nguy cơ cháy đó thì đọc Phụ lục A - TCVN 7336).
Về con số 35 l/s thì đây là tổng của hệ vách tường + trụ ngoài nhà:
+ Về hệ vách tường : Tra TCVN 2622 thì sẽ ra lưu lượng mỗi vòi và số lượng vòi. Sau đó nhân với nhau. Trong file ví dụ của bạn là 2.5 l/s x 2 vòi = 5 l/s
+ Về trụ chữa cháy ngoài nhà : Tra TCVN 2622 thì sẽ ra lưu lượng mỗi vòi và số lượng vòi.Sau đó nhân với nhau. Theo ví dụ của bạn chắc là 30l/s x 1 vòi = 30 l/s.

Ngoài ra, mình gửi bạn link để tự đọc:
https://drive.google.com/open?id=0BwM-OrXj0ZQjZnB3YzlOLTBmQ1k
Đây là file tính PCCC của 1 group trên FB. Bạn có thể tham khảo cách tính vì họ trình bày theo bảng, ghi chú rõ ràng, thông số nào từ bảng nào, cách tính đầy đủ.
 
Về file thuyết minh thiết kế của bạn :
Về con số 108 l/s của hệ sprinkler, bạn tra theo TCVN 7336, Bảng 2 thì sẽ ra con số 0.3 l/s & 360m2 (Còn tại sao chọn nhóm nguy cơ cháy đó thì đọc Phụ lục A - TCVN 7336).
Về con số 35 l/s thì đây là tổng của hệ vách tường + trụ ngoài nhà:
+ Về hệ vách tường : Tra TCVN 2622 thì sẽ ra lưu lượng mỗi vòi và số lượng vòi. Sau đó nhân với nhau. Trong file ví dụ của bạn là 2.5 l/s x 2 vòi = 5 l/s
+ Về trụ chữa cháy ngoài nhà : Tra TCVN 2622 thì sẽ ra lưu lượng mỗi vòi và số lượng vòi.Sau đó nhân với nhau. Theo ví dụ của bạn chắc là 30l/s x 1 vòi = 30 l/s.

Ngoài ra, mình gửi bạn link để tự đọc:
https://drive.google.com/open?id=0BwM-OrXj0ZQjZnB3YzlOLTBmQ1k
Đây là file tính PCCC của 1 group trên FB. Bạn có thể tham khảo cách tính vì họ trình bày theo bảng, ghi chú rõ ràng, thông số nào từ bảng nào, cách tính đầy đủ.
Thanks bác!
Nhưng ý e muốn hỏi:
Trong thuyết minh có cái bảng tính toán tổn thất cho hệ thống cc sprinkler có cái cột lưu lượng cho từng loại ống đối với hệ thống sprinkler đó e chưa hiểu cách tính như thế nào để ra được kết quả như vậy. e thấy nhiều thuyết minh đưa ra đc bảng như vậy nhưng k có cách tính để ra đc kq lưu lượng đó. Kiến thức e chưa đc nhiều, mong bác chỉ dẫn thêm!
 
Thanks bác!
Nhưng ý e muốn hỏi:
Trong thuyết minh có cái bảng tính toán tổn thất cho hệ thống cc sprinkler có cái cột lưu lượng cho từng loại ống đối với hệ thống sprinkler đó e chưa hiểu cách tính như thế nào để ra được kết quả như vậy. e thấy nhiều thuyết minh đưa ra đc bảng như vậy nhưng k có cách tính để ra đc kq lưu lượng đó. Kiến thức e chưa đc nhiều, mong bác chỉ dẫn thêm!

Về cột áp bơm, mình thấy có 2 hướng chính: tính theo TCVN (4513 , 7336) hoặc tính theo NFPA (phương pháp Hazen-William).

Tính theo TCVN thì bạn đọc bài sau.
https://hvacr.vn/diendan/threads/tinh-toan-thuy-luc-he-thong-chua-chay-pccc.90260/
Bạn vào Thread trên, có 1 file attachment PCCC khách sạn của bạn "kienvast". File thuyết minh đó có hướng dẫn khá chi tiết cách tính cột áp.


Tính theo Hazen William thì đọc bài sau .
http://diendanpccc.com/showthread.p...dựa-trên-công-thức-Hazen-Williams-(TC-NFPA13)


Theo file thuyết minh của bạn upload thì chắc là tính theo TCVN.
 
Về cột áp bơm, mình thấy có 2 hướng chính: tính theo TCVN (4513 , 7336) hoặc tính theo NFPA (phương pháp Hazen-William).

Tính theo TCVN thì bạn đọc bài sau.
https://hvacr.vn/diendan/threads/tinh-toan-thuy-luc-he-thong-chua-chay-pccc.90260/
Bạn vào Thread trên, có 1 file attachment PCCC khách sạn của bạn "kienvast". File thuyết minh đó có hướng dẫn khá chi tiết cách tính cột áp.


Tính theo Hazen William thì đọc bài sau .
http://diendanpccc.com/showthread.php/21193-Hướng-dẫn-tính-toán-tổn-thất-trong-PCCC-dựa-trên-công-thức-Hazen-Williams-(TC-NFPA13)


Theo file thuyết minh của bạn upload thì chắc là tính theo TCVN.
Hic cái này e cũng đã đọc bài này rồi và bác "pccc.TranVan" cũng đang hỏi về cái Q đó.
e gửi bác hình ảnh phần e bôi đen đó ak. chính là cái thắc mắc này :(
Screenshot (7).png
 
Về cột áp bơm, mình thấy có 2 hướng chính: tính theo TCVN (4513 , 7336) hoặc tính theo NFPA (phương pháp Hazen-William).

Tính theo TCVN thì bạn đọc bài sau.
https://hvacr.vn/diendan/threads/tinh-toan-thuy-luc-he-thong-chua-chay-pccc.90260/
Bạn vào Thread trên, có 1 file attachment PCCC khách sạn của bạn "kienvast". File thuyết minh đó có hướng dẫn khá chi tiết cách tính cột áp.


Tính theo Hazen William thì đọc bài sau .
http://diendanpccc.com/showthread.php/21193-Hướng-dẫn-tính-toán-tổn-thất-trong-PCCC-dựa-trên-công-thức-Hazen-Williams-(TC-NFPA13)


Theo file thuyết minh của bạn upload thì chắc là tính theo TCVN.
Ak tiện e hỏi bác luôn, Bác có cái thuyết minh thiết kế nào về tính toán hệ thống chữa cháy bọt FOAM k cho e xin e tham khảo vs
 
Dear các anh, tiền bối
Em là dân mới vào nghề và có 1 thắc mắc tương tự, mong các ae trên diễn đàn chỉ giáo giúp
1. Sau khi tính được lưu lượng nước tính toán, thì tính chọn đường kính của ống cấp nước (ống chính, ống nhánh) như thế nào? (TCVN 7336-2003)
2. Quy định về khoảng cách giữa hai họng chữa cháy trong nhà không có quy định cụ thể (TCVN 2622-1995). Vậy chọn khoảng cách giữa hai họng chữa cháy trong nhà (bán kính bảo vệ) theo chiều chiều dài của cuộn vòi có đúng không? Thường là bao nhiêu m?
Em cám ơn
 
Back
Bên trên