Dân Dụng Điều hòa Fujitsu cục nóng chạy 10phút thì ngắt.

xamexavi

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác, em có con điều hòa Fujitsu 2 chiều inveter hàng Thái mua năm 2013, hồi đầu năm mùa lạnh đang dùng thì nó bị nổ cái bụp trên cục nóng, gọi thợ đến họ bảo bị nổ ic phải mang mạch đi kiểm tra, sau đó báo lại là mạch bị hỏng phải thay mạch mới mất 2,5tr hic. Thay xong ko dùng gi cả cho đến đợt nóng đầu tháng 5 mới dùng lại. Ban đầu dùng bình thường được gần 1 tháng đến hôm kia 29/5 nóng nhất thì đang chạy cục nóng ngắt, quat ko quay nữa, đèn timer nháy đỏ, và ko có hơi mát nữa. Tắt bằng remote thì đèn timer vẫn nháy và cục nóng vẫn ko chạy, chỉ khi tắt aptomat nguồn đi khoảng 10 s bật lại thì cục nóng nó mới chạy nhưng chỉ được 10 phút ( có một số lần được 2-3 tiếng). Em đã gọi thợ xuống kiểm tra lại mạch (họ mang lên chỗ 25 Bát Đàn) thì chỗ kiểm tra mạch bảo ko vấn đề gì cả,kiểm tra đường gas vẫn bình thường, gas vẫn đủ, em thấy ông thợ rút cả cái đầu sensor ra mà cũng chỉ chạy được 10'. Em mò mẫm lên đây để hỏi xem bác nào bắt được bệnh thì nói giúp để còn biết hướng sửa chữa chứ thợ mấy ngày nay họ nản quá rồi, gọi thợ khác thì nghe kể đã thấy chán nên ko bác nào chịu ghé qua , nóng quá mà vợ em đang có bầu ko chịu được các bác ạ. mong các bác bắt bệnh giúp em. Cảm ơn các bác trước.
 
Các Bác vào giúp bác này đi. Em không phải trong nghề nên chỉ biết...tội nghệp cho bác thôi. Đàn bà có bầu nó dữ lắm ạ.
P/S chỗ em làm có đến 6 cái điều hoà cũ rỉnh cũ ri. Hôm rồi, 1 cái sau khi ngủ đông 2 năm thì block cũng không chạy. Nhờ thợ đang sửa nhà bên sang kiểm tra, họ phán là hỏng block. Thay hết 3,5M. Tiếc tiền nên em lại cày diễn đàn, và quyết định mai 1 cái búa cao su, thay tụ mới. Bật lên vừa lắc vừa đập và cuối cùng nó cũng chạy lại. Thanks các bác trên diễn đàn
 
Các Bác vào giúp bác này đi. Em không phải trong nghề nên chỉ biết...tội nghệp cho bác thôi. Đàn bà có bầu nó dữ lắm ạ.
P/S chỗ em làm có đến 6 cái điều hoà cũ rỉnh cũ ri. Hôm rồi, 1 cái sau khi ngủ đông 2 năm thì block cũng không chạy. Nhờ thợ đang sửa nhà bên sang kiểm tra, họ phán là hỏng block. Thay hết 3,5M. Tiếc tiền nên em lại cày diễn đàn, và quyết định mai 1 cái búa cao su, thay tụ mới. Bật lên vừa lắc vừa đập và cuối cùng nó cũng chạy lại. Thanks các bác trên diễn đàn
Thanks bác, đang hóng các cao nhân vào trợ giúp nhưng có vẻ vào mùa làm ăn nên các bác ấy cũng bận quá.
 
Bác thử thay con cảm biến nhiệt dàn lạnh + cảm biến ống đồng dàn lạnh xem sao, mình trị mấy con pana triệu chứng tương tự rồi nhưng không biết fujitsu này thì chưa biết, bác cứ thử đi tốn có mấy đồng à.
 
Bác thử thay con cảm biến nhiệt dàn lạnh + cảm biến ống đồng dàn lạnh xem sao, mình trị mấy con pana triệu chứng tương tự rồi nhưng không biết fujitsu này thì chưa biết, bác cứ thử đi tốn có mấy đồng à.
Hôm nay thợ sửa cho em cũng thay cả cảm biến rồi bác ah, vẫn ko được. Đống chí thợ mang mạch lên Lý Nam Đế thì có ông thợ già sửa mạch nghe xong bảo là về kiểm tra lại nguồn điện khu vực nhà em thôi. Nản quá
 
Bác chủ thớt cho các bác ở đây thêm thông tin về mã máy, kết quả đo dòng và áp, tần số nháy của đèn timer.
Mà chủ thớt nên gọi một trung tâm khác để kiểm tra hơn là quay lại trung tâm cũ vì không khách quan.
 
Bác chủ thớt cho các bác ở đây thêm thông tin về mã máy, kết quả đo dòng và áp, tần số nháy của đèn timer.
Mà chủ thớt nên gọi một trung tâm khác để kiểm tra hơn là quay lại trung tâm cũ vì không khách quan.
Máy của em là Fujitsu ASYA09LGT/AOYR09LG. Nhà em dùng Lioa 7500kwh rồi nên đo dòng ra được 2.8A, áp ra được 220v. Đèn Timer nháy 3 nhịp rồi nghỉ khoảng 1 phút rồi lại nháy tiếp.
 
Sao bài của em post trả lời mà mãi không thấy Mod duyệt nhỉ. Hôm nay ông thợ kiểm tra trên chỗ Lý Nam Đế thì họ bảo bị hỏng con sensor công suất, mà đi hỏi ko chỗ nào có. Bác nào biết chỗ có đồ thay thì chỉ giùm em cái nhé. Máy của em là Fujitsu ASYA09LGT/AOYR09LG. Thanks các bác.
 
Không phải thợ nên chịu không hiểu sensor công suất là gì. Nhưng bác có thể ra Trần Hữu Tước để tìm mua.
 
Em không bác ạ. Em không phải là thợ, em chỉ lọ mọ để sửa ở nhà thôi ạ. Vì nhà em có đến 7 cái tất cả. Mọi năm bảo dưỡng hết cả triệu. Em mới học trên đây để tự làm những cái đơn giản như bảo dưỡng và nạp ga, thay thế tụ thôi.
 
Chào các bác, em có con điều hòa Fujitsu 2 chiều inveter hàng Thái mua năm 2013, hồi đầu năm mùa lạnh đang dùng thì nó bị nổ cái bụp trên cục nóng, gọi thợ đến họ bảo bị nổ ic phải mang mạch đi kiểm tra, sau đó báo lại là mạch bị hỏng phải thay mạch mới mất 2,5tr hic. Thay xong ko dùng gi cả cho đến đợt nóng đầu tháng 5 mới dùng lại. Ban đầu dùng bình thường được gần 1 tháng đến hôm kia 29/5 nóng nhất thì đang chạy cục nóng ngắt, quat ko quay nữa, đèn timer nháy đỏ, và ko có hơi mát nữa. Tắt bằng remote thì đèn timer vẫn nháy và cục nóng vẫn ko chạy, chỉ khi tắt aptomat nguồn đi khoảng 10 s bật lại thì cục nóng nó mới chạy nhưng chỉ được 10 phút ( có một số lần được 2-3 tiếng). Em đã gọi thợ xuống kiểm tra lại mạch (họ mang lên chỗ 25 Bát Đàn) thì chỗ kiểm tra mạch bảo ko vấn đề gì cả,kiểm tra đường gas vẫn bình thường, gas vẫn đủ, em thấy ông thợ rút cả cái đầu sensor ra mà cũng chỉ chạy được 10'. Em mò mẫm lên đây để hỏi xem bác nào bắt được bệnh thì nói giúp để còn biết hướng sửa chữa chứ thợ mấy ngày nay họ nản quá rồi, gọi thợ khác thì nghe kể đã thấy chán nên ko bác nào chịu ghé qua , nóng quá mà vợ em đang có bầu ko chịu được các bác ạ. mong các bác bắt bệnh giúp em. Cảm ơn các bác trước.
bạn nên kiểm tra nguồn điện xem lúc ngắt máy điện áp bao nhiêu dàn nóng có bẩn quá không quạt cục nong co chạy khỏe không lúc ngắt máy thử sờ vào blog co nóng không
 
Thắng hối đuổi về thì nản rồi.em inveter ấy đừng búa không an thua dau
 
Hôm nay thợ sửa cho em cũng thay cả cảm biến rồi bác ah, vẫn ko được. Đống chí thợ mang mạch lên Lý Nam Đế thì có ông thợ già sửa mạch nghe xong bảo là về kiểm tra lại nguồn điện khu vực nhà em thôi. Nản quá
Thay cảm biến phải đúng mới được kon này phải kiêm tra quạt giàn lạnh,với cả cảm biến cục nóng nữa.với cả kiểm tra xem có đâu vết của chuột không.đôi khi bọn chuột cắn hiểm lắm
 
Em không bác ạ. Em không phải là thợ, em chỉ lọ mọ để sửa ở nhà thôi ạ. Vì nhà em có đến 7 cái tất cả. Mọi năm bảo dưỡng hết cả triệu. Em mới học trên đây để tự làm những cái đơn giản như bảo dưỡng và nạp ga, thay thế tụ thôi.
Lam vay tho doi mat bac a.bac di kiem sien duoc cho khacthi de anh em tho kiem lai nha bac chu.
 
Thay cảm biến phải đúng mới được kon này phải kiêm tra quạt giàn lạnh,với cả cảm biến cục nóng nữa.với cả kiểm tra xem có đâu vết của chuột không.đôi khi bọn chuột cắn hiểm lắm
Nho bac cao nhan gui em y kien ve benh con kc12 cuc be cua em cu chay vai put lai ngat dan nong roi lat lai chay.em de rimote 27 do ngat.co lan lai tat ngam ca mat lang den time nhay luon.thank bac nhe.
 