Về vấn đề của bạn nhocti đưa ra, mình hiểu như sau:
Nếu bạn chạy phần mềm mà lưu lượng gió rò lớn hơn lưu lượng gió cấp (ACH 25) có thể là vì:
1. Bạn tính lưu lượng rò lớn quá (khe cừa lớn, cần được làm kín hơn). Đồng thời bạn thiết kế chênh áp giữa Phòng A-C, A-D chênh nhau tới 30 Pa, lượng rò sẽ lớn và sẽ khó khăn cho việc mở cửa (thông thường chênh áp là 15 Pa). Một vấn đề nữa được đặt ra là Phòng A là cấp sạch, Phòng B, C, D là phòng bình thường thì không ổn lắm, thông thường tiếp giáp giữa 2 không gian có cấp sạch khác nhau thì người ta thường bố trí chốt gió (air lock).
2. Phòng A thể tích nhỏ quá. Nên khi bạn chọn ACH 25 lần mà gió cấp vẫn không đủ so với gió rò.
Như vậy theo ý kiến mình bạn nên tính lại lượng gió rò giả sử là E, lượng gió cấp ứng với ACH 25 là F (thường nếu cấp sạch là D~class 100,000 thì bạn chọn minimum ACH là 20).
- Nếu E < F thì gió hồi là F-E.
- Nếu E> F thì gió cấp cho phòng = E (và phòng không cần hồi gió, cấp hoàn toàn gió tươi cho phòng).
Mình muốn nói thêm 1 chút về áp suất dương và chênh áp dương
-Nếu chênh áp dương thì đương nhiên phòng có áp suất lớn hơn sẽ có gió cấp lớn hơn gió hồi.
-Nhưng đối với áp suất dương, phòng có gió cấp nhỏ hơn gió hồi vẫn tạo được áp suất dương 15 Pa. Ví dụ như sau: 1 hàng lang G (áp suất 30 Pa) tiếp xúc với phòng F áp suất 15 Pa. Rõ ràng nếu phòng F gió cấp 400 l/s, nhận thêm lượng gió rò khoảng 92 l/s tư Hành lang. Suy ra gió hồi sẽ là 492 l/s. Như vậy cấp 400 l/s, hồi 492 l/s vẫn tạo được phòng có áp suất 15 Pa.
Vài ý kiến chia sẽ với mọi người.