Các bác làm ơn chỉ giáo mình về cái điều khiển tải lạnh, mình xem một số tài liệu sử dụng VSD (bơm biến tần) thì thấy như sau:
- Có tài liệu lấy tín hiệu nhiệt độ vào và ra của bình ngưng và bình bốc hơi để điều khiển. VD nhiệt độ nước vào bình bốc hơi cao thì tăng lưu lượng bơm
- Có tài liệu lấy tín hiệu lưu lượng, chênh lệch áp suất cuối nhánh trong hệ thống VARIABLE PRIMARY FLOW để điều khiển bơm, trong cách này thì nhiệt độ nước vào và ra khỏi chiller không đổi chỉ có lưu lượng nước thay đổi, mình nghĩ cách này phức tạp hơn vì có quá nhiều chổ lấy tín hiệu.
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Em phải nói rõ đang sử dụng hệ thống nào? chiller hay VRF ?
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Tôi hiểu ý của bạn, là bạn đang quan tâm đến điều khiển tải cho máy bơm. Theo tôi biết có 1 cách: người ta đo lưu lượng nước lạnh + đo nhiệt nước >>>đưa về bộ xử lý trung tâm để điều khiển Bơm. Và bộ xử lý này phải được lập trình. Nếu bạn cần Catalogue về bộ đo lưu lượng tôi sẽ cung cấp. Còn thuật toán lập trình thế nào thì tôi vẫn chưa biết có thể dùng DDC ( trong BMS ) hay PLC.
Sẳn đây hỏi các bác bên nhiệt lạnh luôn. Nếu các cảm biến tại AHU xử lý rồi điều khiển các val cấp nước cho AHU đóng mở. Như thế nhiều val đóng thì áp lực nước tăng lên. Đồng nghĩa hệ thống đủ nhiệt, chúng ta có thể đo áp lực nước + nhiệt độ để điều khiển bơm không?
Nếu muốn bảo vệ đường ống có thể dùng Relay áp suất dạng cơ, cài đặt áp suất ngưỡng. Qua ngưỡng này relay kích hoạt cho val bypass có được không. Muốn tìm giải pháp đở tốn kém nhất cho việc bảo vệ đường ống.
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Thường dùng hiệu áp suất để điều khiển bơm nước lạnh, tín hiệu áp suất được đưa đến bộ điều khiển bơm. Hiện nay với bộ dk của các hãng ta chỉ cần set bộ đk chứ ko cần lập trình phức tạp :laugh: :laugh: :laugh:
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Các bác tham khảo bài viết của Herot về hệ thống Chiller dùng nước nhé. Chứ bác dangtruon hỏi tui không biết trả lời thế nào. Ví dụ: Tự bản thân Chiller sẽ duy trì nhiệt độ vào và ra theo giá trị đặt trước chứ không phải là nhiệt độ vào và ra do tốc độ bơm quyết định. ..v.v
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Ngồi điểm qua một số dự án BMS em đã làm, em có một số đóng góp cho bác dantruon:

Điều khiển gọi tải và xoay vòng Chiller:

Đối với các toà nhà sử dụng 2,3 chiller trở lên, vấn đề tính toán số lượng và xoay vòng Chiller cũng giúp tiết kiệm năng lượng, nâng cao tuổi thọ thiết bị, bảo hành bảo trì...
Tải lạnh cho Chiller tính bằng tích lưu lượng nhân hiệu nhiệt độ nước vào và ra khỏi Chiller. Khi tải lạnh > công suất của 1 chiller, hệ thống sẽ gọi Chiller thứ 2 vào hoạt động...
Nhiều toà nhà thiết kế sử dụng 02 Chiller active và 01 Chiller cho standby. Thứ tự chiller active và standby được lập lịch tuần tự: Mỗi Chiller sẽ chạy 2 ngày liên tục và nghỉ một ngày -> nâng cao tuổi thọ thiết bị.

Điều khiển tốc độ bơm nước Chiller sử dụng biến tần:
Trong trường hợp này, bơm sẽ duy trì một chênh áp giữa đường cấp và đường hồi nước đủ để tạo vòng tuần hoàn nước. Ví dụ, sau giờ làm việc, các AHU ở khu vực văn phòng sẽ dừng hoạt động, van nước lạnh đóng lại, chênh áp đường ống sẽ tăng lên. Khi đó, bơm cần được giảm tốc độ. Trước đây, khi không sử dụng biến tần người ta dùng van bypass.

Ngoài ra biến tần còn sử dụng trong điều tốc độ quạt AHU trong hệ VAV. Nguyên lý điều khiển cũng tương tự như điều khiển bơm.
--
Bác nào có nhiều kinh nghiệm truyền đạt thêm cho anh em mở mang tầm mắt nhá.
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Nếu dùng hệ chiller thì biến tần dựa vào nhiệt độ nước và lưu lượng tuần hoàn nước làm tín hiệu đk bơm
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Thực chất thì tín hiệu nhiệt độ và lưu lương điều khiển bơm là tốt nhất.Nhưng do cảm biến đo lưu lượng giá cao nên sử dụng chênh lệch áp điều khiển cho bơm là giải pháp tối ưu.
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

nhưng như thế không hiệu quả về năng suất lạnh , mà bây giờ cảm biến lưu lượng cũng rẽ mà
 
Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK

Hello,
Có lẽ các bạn đang bị phân tán một chút về mục đích của sử dụng biến tần trong điêug khiển bơm nước.
Về nguyên tắc áp dụng, biến tần có chức năng như của valve bypass; nghĩa là duy trì chênh lệch áp lực nước giữa đầu cấp và đầu đẩy; qua đó ổn định áp lực trong hệ thống, có như vậy thì các bộ điều khiển van AHU làm việc mới chính xác được, đồng thời áp lực nước trong hệ thống không tăng quá khi toàn bộ các van điện từ đóng lại.
Tuy nhiên, về phương thức thực hiện, biến tần tốt hơn van by-pass ở chỗ: van bypass điều chỉnh lưu lượng qua hệ thống, nhưng lại không điều chỉnh được lưu lượng nước tổng qua bơm và chiller, do vậy không tiết kiệm được năng lượng bơm.
Dùng van bypass loại tự điều chỉnh cũng được, nhưng mất nhiều công căn chỉnh hơn và không chính xác bằng dùng DDC lập trình. Do vậy, nếu trong phòng máy không tránh được việc sủ dụng DDC, thì nên kết hợp DDC để điều chỉnh bypass van hoặc biến tần (chỉ cần thêm vài control point là được), tốt hơn so với bộ van bypass trọn bộ.
Đối với các chiller ngày xưa, do việc chiller không chấp nhận sự thay đổi lớn trong lưu lượng, nên người ta mới phải sử dụng 2 vòng nước (primary/secondary). Ngày nay, các bộ điều khiển chiller đã tốt hơn nhiều nên không cần phải hai vòng nước, mà chỉ cần dùng hệ variable flow primary.
Dùng biến tần đương nhiên là tốt và đắt rồi, nhưng cũng có một số nhược điểm mà các bạn cần lưu ý:
- Khi lắp biến tần phải lắp đồng bộ bộ lọc sóng hài (noise filter), đừng tiết kiệm quá, sẽ gây nhiễu sóng hài bậc cao lên hệ thống điện (gây cháy nổ tụ bù PF).
- Bộ biến tần cũng đễ xảy ra sự cố vì nó là thiết bị điện tử, mà Việt nam là xứ nóng ẩm mưa nhiều. Nên có biện pháp dự phòng.
- Biến tần không giải quyết được tình huống tất cả các van trong hệ thống đóng lại, thì lưu lưu lượng qua bơm và chiller sẽ bằng không (mặc dù biến tần thường không ngắt hoàn toàn mà chạy ở chế độ minimum 20hz). Khi đó, flow switch của chiller sẽ báo lỗi và dừng chạy. Đặc biệt lưu ý, nhũng hệ thống có ít van (chủ yếu dùng nhiều AHU). Giải pháp tạm thời của mình là lắp thêm vài van 3 chiều trong hệ thống, tuy nhiên như vậy phần nào đó lại đi ngược lại tiêu chí tiết kiệm. Bạn nào có ý kiến hay thì trao đổi lại nhé.
Có một vấn đề mình cũng đưa ra để các bạn trao đổi là:
- Mức độ tiết kiệm của biến tần là rất tốt, tuy nhiên quá trình quan sát vận hành, mình biết được, tiết kiệm chính không phải từ bơm như mọi người nghĩ mà là tiết kiệm thứ cấp do lưu lượng nước qua chiller giảm nên, công suất tiêu thụ điện của chiller giảm rất nhiều. Tuy nhiên, mình không có thời gian và tài liệu để định lượng vấn đề này. Mình cũng đã hỏi văn phòng Trane, nhưng cũng chưa có trả lời xác đáng. Bạn nào có kinh nghiệm hơn về vấn đề này thì trao đổi thêm nhé.

Thân
 