Hệ thống Cacbon Monoxide.

acmv

Thành Viên [LV 0]
:) Các bác vui lòng cho em hỏi về hệ thống Cacbon Monoxide (CO) .
Có những yêu cầu đặc biệt gì cho hệ thống này không ? Các tiêu chuẩn liên quan về nó nữa . Cám ơn đã giành thời gian.
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Chữa cháy bằng CO thì thực sự là tớ chưa nghe thấy hồi nào. CO là chất khí độc, gây ngạt và đặc biệt là... có lợi cho sự cháy :D
Quả này y học đành bó tay, xin chờ ý kiến của các cao thủ
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Mình nghe nói bình chữa cháy cũng là loại CO2 lỏng nén thôi cũng chưa thấy CO bao giờ. Hay có phương án mới?
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Em xin bổ sung lại câu hỏi này , các bác hiểu lầm về hệ thống này rồi .
CO là chất khí không màu, không mùi rất độc cho cơ thể.
Hệ thống này được áp dụng nhiều trong bãi giữ xe , đặc biệt là trong tầng hầm.
Hệ thống này nhằm mục đích cảm biến nồng độ Cacbon monoxide (CO) trong không khí , sau đó kết hợp với hệ thống báo cháy và hệ thống thông gió loại bỏ bớt CO trong không khí.
Vì hệ thống này khá mới mẻ cho nên em đang lúng túng tìm thêm tài liệu, mong các bác góp ý thêm.
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Ra thế, hì hì bởi \"nó\" nằm trong chủ đề báo cháy nên dễ gây hiểu là: Hệ thống báo hoặc chữa cháy. Anh em chắc là có tài liệu về vấn đề này chứ nhỉ, cấp cho acmv đi???
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Địa điểm có nguồn phát thải CO thì nhiều lắm, garage và hầm lò chỉ là 2 ví dụ điển hình thôi. Bác acmv muốn kiếm catalogue của CO detector thì hình như tớ có, cho tớ mấy hôm lục lại đám tài liệu đã rồi sẽ có trả lời ngay :D
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Catalogue về CO detector thì em có rồi, các bác có tiêu chuẩn nào quy định về nồng độ cho phép CO trong không khí, và quy định về lắp đặt. Cám ơn đã dành thời gian.
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

acmv viết:
Catalogue về CO detector thì em có rồi, các bác có tiêu chuẩn nào quy định về nồng độ cho phép CO trong không khí, và quy định về lắp đặt. Cám ơn đã dành thời gian.

Tớ hiểu ý bác rồi, về số liệu, tiêu chuẩn VN thì bác có thể xem trong Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT, ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc công bố danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng. Trong QĐ đó thì mục A có liệt kê ra các loại tiêu chuẩn áp dụng tương ứng cho từng trường hợp cụ thể, bác cứ chiếu theo đó mà áp thôi. Còn tiêu chuẩn nước ngoài thì tớ nghĩ cũng không khác nhiều lắm đâu vì các TCVN trong mục A hầu hết đều được tham chiếu từ họ tiêu chuẩn ISO rồi.
Để biết có các TCVN nhanh nhất thì mời bác vào trang này
[code:1]http://environment-safety.com/chemsafety/tcvn/tcvn_air.htm[/code:1]
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Hic pac acmv nói ko rõ ràng làm anh em hiểu sai ráo :laugh: :laugh: :laugh:.
Đúng là hiện nay các building lớn đều dùng hệ thống cảm biến CO để điều khiển thông gió tầng hầm nơi để xe (xe thải ra CO rất độc). Hiện trên mạng có phần mềm online tính toán CO cho tầng hầm, nghe đâu Indochine đang dung :laugh: :laugh: :laugh:
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Đường dẫn của bác thangnc chỉ vào được 1,2 mục gì đó còn lại chỉ có tên mà không có tiêu chuẩn thực. Muốn có tiêu chuẩn thực chắc là phải mất tiền cho Cục đo lường QG đó. mà hơn nữa cũng không có tiêu chuẩn nào cụ thể cho CO đâu, các tiêu chuẩn ở đây chủ yếu dành trong công nghiệp nên nặng về CO2, NO2, NO, SO2...và dùng trong môi trường làm việc trong xưởng.
Như mình hiểu thì chủ nhân của chủ đề này đã nắm được phần điều khiển, chỉ đòi hỏi là tính toán phần %CO có trong không khí là bao nhiêu -> Lưu lượng gió thải, không biết có đúng không?
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

K43IHERE viết:
Đường dẫn của bác thangnc chỉ vào được 1,2 mục gì đó còn lại chỉ có tên mà không có tiêu chuẩn thực. Muốn có tiêu chuẩn thực chắc là phải mất tiền cho Cục đo lường QG đó. mà hơn nữa cũng không có tiêu chuẩn nào cụ thể cho CO đâu, các tiêu chuẩn ở đây chủ yếu dành trong công nghiệp nên nặng về CO2, NO2, NO, SO2...và dùng trong môi trường làm việc trong xưởng.
Như mình hiểu thì chủ nhân của chủ đề này đã nắm được phần điều khiển, chỉ đòi hỏi là tính toán phần %CO có trong không khí là bao nhiêu -> Lưu lượng gió thải, không biết có đúng không?

Thật ra thì em cũng chẳng biết gì nhiều về hệ thống này, chỉ mới biết sơ sơ thôi, mong được học hỏi thêm từ quý cao thủ .:) :S :)
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

K43IHERE viết:
Đường dẫn của bác thangnc chỉ vào được 1,2 mục gì đó còn lại chỉ có tên mà không có tiêu chuẩn thực. Muốn có tiêu chuẩn thực chắc là phải mất tiền cho Cục đo lường QG đó. mà hơn nữa cũng không có tiêu chuẩn nào cụ thể cho CO đâu, các tiêu chuẩn ở đây chủ yếu dành trong công nghiệp nên nặng về CO2, NO2, NO, SO2...và dùng trong môi trường làm việc trong xưởng.
Như mình hiểu thì chủ nhân của chủ đề này đã nắm được phần điều khiển, chỉ đòi hỏi là tính toán phần %CO có trong không khí là bao nhiêu -> Lưu lượng gió thải, không biết có đúng không?
Bác K43IHERE vui tính quá, lại còn làm hộ bác Dũng, cho Tổng cục TCĐKCL xuống thành Cục :D .
Về TCN có liên quan tới môi trường không khí thì tớ thấy trong Quyết định 32 đã nêu tương đối tường tận, bác cứ y đó mà đối chiếu thì kiểu gì cũng ra.
Còn tiêu chuẩn cụ thể cho CO bác nói không có là hơi bị bé cái nhầm, tớ cá 100k với bác là trong TCVN 5937-1995 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh có giới hạn nồng độ CO
 
Trả lời: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Hì hì, hôm vừa rồi \"Dũng\" yếu quá nên mình hộ. he he he! À mà theo đường dẫn mà bồ đưa lên đâu có dữ liệu của TCVN 5937-1995 nên ai mà biết được trong đó có gì! Còn vụ vụ cá cược hả. Tui không trả bằng tiền mà trả bằng...:woohoo: Bia \"cỏ\" phải nhận hết tại trận chụi chưa? Đấy là mình còn chưa trả bằng Rượu \"quê\" đấy chứ không thì hí hí!
PS: Nếu bồ có TCVN 5937-1995 post lên cho anh em đi nhé thank!
 
Ðề: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Theo tiêu chuẩn Singapore, nếu tiếp xúc trong vòng 8 tiếng thì nồng độ CO phải dưới 25ppm mới đảm bảo an toàn. Hệ thống quạt hút trong nhà để xe tầng hầm sẽ chạy nếu nồng độ cao hơn 25ppm và sẽ ngắt khi nồng độ nhỏ hơn 9ppm(hoặc bằng với nồng độ CO ở môi trường xung quanh, nếu nó lớn hơn 9ppm). Ngoài ra thì đọc trong ASHRAE Standard 62-1989 có nói chi tiết hơn.
 
Ðề: Hệ thống Cacbon Monoxide.

Mình cũng sắp thi công 1 tòa tháp 30 tầng có tích hợp đầu báo nồng độ khí CO. Theo mình nó chỉ đơn giản giống như đầu báo khói thôi khi nồng độ CO vượt quá mức cho phép nó sẽ đưa tín hiệu về hệ thống điều khiển trung tâm để điều khiển cho quạt thông gió tầng hầm chạy thôi.
 